第三章 电气及自控设计

一、电气设计 1、设计范围

处理站电气设计范围包括380V/220V供配电设计,具体内容如下: 1)生产用电设备的配电、控制、信号系统及电缆的选型和敷设; 2)各部位的动力及照明设计; 3)构筑物的防雷及接地保护设计。 2、负荷计算

污水处理站电源线路由变压器引至引接装置,所有用电设备均为~380/220电压等级,主要用电负荷集中在风机、水泵等设备,采用系数法计算,污水处理系统补偿后计算负荷为15KW。 污水处理站配电设备及装置布设在机房操作室内。 3、供配电系统

污水处理供配电系统包括总体布置、计量、无功补偿、设备选型、保护方式、电动机启动及设备控制方式、电缆敷设、防雷接地等。 支路采用聚氯乙烯绝缘铜线。 二、控制系统

污水处理站用电设备通过可编程序控制器(PLC)的编程和硬件连接完成有关设备之间的连锁关系,各个动力设备的运行状态指示、流量计量,均可在控制台上实现手动控制。

10

11

第四章 建筑结构设计

一、设计原则

结构设计应遵循有关的设计规范和规程,根据构筑物使用要求和受力特点,选择合理的结构形式和计算方法。

结构设计应满足工艺设计要求,遵循结构安全可靠、经济合理、技术先进、坚固耐久、施工简便为原则进行。

结构设计应根据构筑物所处位置的工程地质、水文地质条件、周边环境条件及构筑物的大小、埋深,本着安全、经济、方便施工的原则选择适当的结构形式和施工方法。 二、施工措施

对于浅基坑支护,根据土层条件,可采用放坡开挖、土钉墙支护的方式。 厂区管道应设计铺设在未扰动的原土地基上,如铺设在回填土上时,必须夯实回填土密实度达94%以上。

管道应设有管道基础。 构筑物的抗浮设计:

1、抗浮设计应符合规范规定的局部抗浮与整体抗浮标准。

2、构筑物尽量利用其自重来满足抗浮要求,否则应采用增加自重或打抗拔桩的方法来解决构筑物抗浮问题。

12

第五章 节能设计

一、节能措施

目前,国内许多大型污水处理厂虽建有完善的污水污泥处理工艺但往往不能坚持运转,只能是开开停停,其主要原因是处理厂能耗太高,即“建得起、用不起”。因此,节能是非常重要的。本工程虽然规模较小,但在工艺方案选择、设备选型和操作管理方面都考虑了节省能源,尽量降低运行成本。 在本工程设计过程中,积极稳妥地运用新技术,即注重技术的先进性,又考虑技术的成熟性和实用性,使工程设计更为合理、更为节省、更为优化,具体表现为以下几方面:

①根据污水水质不同,分别采取不同的工艺处理方案,真正做到因“水”制宜,既达到了处理所要求的效果,同时又节约了投资建设费用和运行成本。 ②采用生化处理工艺适应进水水质、水量的变化及出水水质要求。 ③污泥处理采用简单的干化池来自然。

④构筑物布置紧凑,减少了联络管渠的水头损失。

二、能耗指标及分析

本工程近期设计规模1200m3/d,每天用电量360kWh,处理每立方米污水耗电0.3kWh,本工程能耗指标适中。

13

第六章 环境保护

一、环境保护标准 本工程应执行以下标准:

①废水排放标准采用GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准; ②大气环境质量标准采用GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准; ③ 水环境质量标准采用GHZB1-2002《地表水环境质量标准》III类标准; ④环境噪声标准采用GB3096-93《城市区域环境噪声标准》2类区标准; ⑤建筑施工噪声采用GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》。 二、环境保护范围 1、地面水环境

保护范围为某公司污水处理后尾水排放纳水区域,要求污水站出水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准。

2、 空气环境

恶臭对空气环境影响范围为站界及周边敏感区域,使得敏感区域空气质量不受恶臭影响。 3、 噪声

处理站站界及附近敏感点,使敏感点不受噪声干扰。 4、 固体废弃物

调查可能利用污泥区域的农用土壤,使土壤不受污泥侵害。 三、污染源及污染物分析

某公司工程内容包括兴建1200m3/d规模污水处理构筑物及其配套设施。