5.2.6.1钢筋加工通用规定
(1)现场建立严格的钢筋生产、安全管理制度,并制定节约措施,降低材料损耗。
(2)电梯基坑、集水坑、框架梁、柱等处钢筋加工时要先根据其实际尺寸放出大样图,确定与实际相符合后方可进行加工。
(3)钢筋成品要分部、分层、分段和构件名称,按号码顺序堆放,同一部位或同一构件的钢筋要放在一起,并有明显标识,标识上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数。
5.2.6.2钢筋套丝加工
(1)工艺流程:钢筋原材料检验→钢筋下料→钢筋接头丝头加工→直螺纹丝扣质量检验→安装丝扣保护套→存放待用→运至现场进行连接; (2)钢筋应先调直再下料,钢筋下料应采用无齿锯切断,不得用气焊切割,端头截面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或翘曲;
(3)加工丝头的牙形、螺纹必须与连接套的牙形、螺距一致,有效丝扣段内的秃牙部分累计长度小于一扣周长的1/2。并用相应的环规和丝头卡板检测;
(4)钢筋套丝时,应采用水溶性切削润滑液,不得用机油做切削润滑液或不加润滑液滚压丝头。
(5)对已加工好的丝头班组要逐一检查,检查合格后做好标记,项目部质量检查员随机抽样检查,以一工作班组内生产的丝头为一个检验批,随机抽检10%,且不得少于10个,并填写钢筋丝头检验记录表。不合格的丝头应切去,查明原因后重新加工;
(6)检验丝扣的完好性,并及时加以保护,钢筋一端戴上塑料保护帽,另一端拧上连接套,并按规格分类轻拿轻放,码放整齐。如丝扣出现因
秃损不合格应及时更换滚轮再进行加工; (7)套丝的质量要求见下表
序号 检验项目 检查方法 检验要求 牙形饱满,螺纹大径低于螺纹中径的不完1 外观质量 目测 整扣,累计长度不超过两个螺纹周长 卡尺或专丝头长度及扣数应满足设计要求,标准型2 外形尺寸 用量具 3 螺纹尺寸 检验环规 的有效长度,止端旋入长度不超过3P 接头的丝头长度公差为+2P(P为螺距) 专用螺纹通端应能顺利的旋入,并能达到钢筋丝头5.3钢筋连接
根据结构设计说明本工程钢筋滚轧直螺纹连接接头为Ⅰ级接头,钢筋直径d≥18mm宜采用滚轧直螺纹连接,其余钢筋接头采用搭接连接。钢筋接头满足Ⅰ级连接,按50%设置,相邻接头错开长度为35d,可不考虑接头位置。 5.3.1钢筋滚轧直螺纹连接 已连接的钢筋直螺纹套筒未连接的钢筋 钢筋接头连接示意 工艺流程:钢筋就位→拧下钢筋保护帽→拧紧接头→现场检测→做标记 (1)钢筋就位:钢筋连接之前,先回收丝头上的塑料保护帽,并检查钢筋规格是否和连接套筒一致,检查螺纹丝扣是否完好无损、清洁;如发现杂物或锈蚀要用铁刷清理干净。在正式施工前,在现场的同一进场批次钢筋中,任选一根钢筋下料,做三根母材和三个接头试件,送指定试验室做抗拉强度试验,合格后再进行钢筋连接施工,否则要加倍抽检试验,直到100%合格。
(2)接头拧紧:把装好连接套筒的一端钢筋拧到被连接钢筋上,然后用扳手拧紧钢筋,使两根钢筋对顶紧,使套筒两端外露的丝扣不超过1个完整扣。
(3)作标记:连接完毕后,无肉眼可见弯折,如出现须调直,接头弯折角≤3°,即1m长度范围内偏差≤5cm。施工单位质检员应对接头质量逐个自检,合格的以蓝点标记,并抽取10%的接头进行拧紧扭矩校核,合格的以黄点标记。监理单位应对施工单位自检合格的接头质量进行检查验收,并抽取5%的接头进行拧紧扭矩校核,合格的以红点标记,同时形成接头连接质量检查记录表。如拧紧扭矩值不合格数超过被校核接头数的5%时,应责令施工单位重新拧紧全部接头至合格。
(4)技术要求:直螺纹接头按50%的百分率错开,相邻两根钢筋接头中心间长度不小于35d(d为受力钢筋的较大直径),且不小于500mm。端头加弯钩的钢筋应采用反丝套筒连接。
(5)钢筋滚压直螺纹接头试件现场取样方法:自接头中心向两侧各量取300mm截取,即试件长度为600mm。取样后采用同等级、规格的钢筋帮条焊,单面焊接10d。焊缝宽度应不小于主筋直径的0.7倍;焊缝厚度应不小于主筋直径的0.3倍。 5.3.2钢筋滚压直螺纹检验
在同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一验收批,不足500个也作为一验收批。每一验收批,在工程结构中随机抽取3个试件作抗拉强度试验。在现场连续检验10个验收批,全部抗拉强度试件一次抽检合格时,验收批接头数量可扩大一倍。
5.3.3电弧焊连接工艺
(1)此工程钢筋分项原则上不采用焊接连接,但在如防雷接地、钢筋接头实体取样后加固补强,后浇带清理孔钢筋连接等处连接时,采用电弧焊连接工艺;
(2)搭接焊施焊前,钢筋连接端头应进行预弯,保证连接钢筋的轴线在同一直线上,弯角度约为3°;
(3)搭接焊时,用两点固定,固定点离搭接端部大于20mm,引弧在搭接钢筋的一端开始,收弧在搭接钢筋的端头上,弧坑应填满; (4)单面焊焊缝长度不应小于10d,焊缝高度不小于0.3d,并不得小于4mm,焊缝宽不小于0.7d,并不得小于10mm,焊接过程中及时清渣,焊缝表面密实光滑平整;
(5)外观质量应符合要求:焊缝表面平整,不得有较大的凹陷,焊瘤;接头处不得有裂纹;咬边深度、气孔、夹缝等数量与大小,以及接头尺寸偏差要求;具体如下表
电弧焊参数要求
编号 1 2 3 4 5 焊缝表面上 项 目 焊缝高度 焊缝宽度 焊缝长度 横向咬肉深度 焊缝表面上气孔和夹缝在长2d的个 2 单位 mm mm mm mm 允许偏差 -0.05d -0.1d -0.5d 0.5 5.4钢筋绑扎与安装
5.4.1准备工作
5.4.1.1核对成品钢筋、及套筒的型号、直径、尺寸、数量以及套筒的型号与配料单是否相符。
5.4.1.2准备绑扎用的火烧丝、绑扎及连接工具、绑扎架等。 5.4.1.3施工缝处浮浆清理干净,钢筋上的混凝土及浮锈必须用铁刷子刷净,墙、柱插筋跑位的应予以调整。
5.4.1.4检查钢筋接头位置、质量,板筋或箍筋间距划好分格线。 5.4.1.5钢筋保护层垫块型号是否备齐。