好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

破桩头施工方案复习过程 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一.工程概况--------------------------------------2 二.编制依据---------------------------- ---------2 三.施工准备------------------------------ -------2 四.施工工艺--------------------------------------3 五.成品保护------------------------------- ------4 六.桩头质量缺陷及处理方法------------------------4 七. 安全文明施工----------------------------------6

一.工程概况

御城雅苑二期工程位于蓬江区迎宾大道北侧、东面紧邻港口路。建筑面积117261㎡。拟建建筑物有8幢(3.4.5#)楼均为30层,最高109m;(8.9#)楼均为28层最高103m;,10#楼均为29层最高106m,11、12#楼均为22层,最高85m。设二层地下室。基础形式:3、4、8、9#楼及塔楼外部分地下室为桩基础,其余部分为天然基础;结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构。本工程地基基础设计3、4、5#楼为甲级,其余等级为乙级,桩基安全等级为二级,采用旋挖孔灌注桩,桩径有0.8、1.0、1.2、1.5m四中,其中0.8m的桩128条、1.0m桩204条、1.2m桩7条、1.5m桩12条,共计工程桩351条,其中本工程由江门市蓬江区白石泓润房地产开发有限公司开发;开平市住宅建筑工程集团公司承建;广东省华城建筑设计院有限公司承担施工图设计;江门市建筑设计院承接勘察任务。

二.编制依据

2.1工程设计图纸

2.2港口路白石地段10号地块二期工程《岩土工程勘察报告》 2.3相关的各种规范规程、法律法规、图集。 2.4施工现场场地情况及周边环境情况

三.施工准备

1.施工条件

(1)开挖面积达到承台大小至垫层底标高,且达到施工作业面。 (2)桩身周围积水抽出到达施工作业条件 2、机具准备 序号 设备名称 数量 用途 (根据施工情况可调整)

1 2 3 4 水准仪 风镐 吊车 自卸车 2台 2把 1台 1台 测量标高 破除混凝土 吊离断桩 运输断桩 四.施工准备

1.工艺流程

挖桩四周的土方→弹桩顶标高控制线→风镐破桩头→手工平整桩顶→凿除残余→清洗桩头 2.施工顺序

(1)桩顶标高控制:根据基础垫层标高,用水准仪把桩顶标高控制点画到桩的侧壁上,为了防止机械在破桩头是破坏桩顶,吧桩顶标高线提高100mm左右。 (2)图纸设计要求桩锚入承台的长度为100mm,高出的桩头凿除。桩头凿除时先用风镐从桩的四周进行破除,当快接近桩顶标高时,需人工使用手锤、钎子等工具凿除桩顶混凝土,使桩顶大致平整。

(3)凿除桩顶预加高的混凝土,桩头钢筋不能乱弯,要保护整个施工中钢筋位置的准确性。

(4)如遇到桩顶标高时桩顶还是浮浆时需继续向下凿除,直至凿到好砼为止,不够标高的采用同条件砼接桩。

(5)桩体凿除至设计桩顶标高后清除桩头浮渣,并冲洗干净 3.施工注意细节

(1)风镐破除钢筋保护层时,钢筋可稍微弯曲,但不得超过30度; (2)关键施工区域的施工时切记不得对有效桩造成破坏

(3)标高要符合设计要求,严禁钢筋外边60mm以内的混凝土被破坏,钢筋不能弯折大于30o的角度,而且钢筋上的泥土刷洗干净,桩顶中间略高于四周。桩顶混凝土洁净均匀、无夹层、无离析,强度符合要求。

(4)若桩头的钢筋外边混凝土破坏,必须把整个桩头往下破,一直到满足外边保护层的厚度为止,严禁把破坏处用砂浆补平。

(5)如果桩头顶端由于某种原因标高低于设计标高500mm以内,不要单独接桩,要把桩体部分利好模板,其直径大于桩径,与承台一起浇筑

五.成品保护

(1)严禁使用重物敲击桩身,对成品桩体造成破坏 (2)严禁用挖机硬性将桩头拉断,防止断桩出现 (3)不得随意弯曲桩体钢筋 (4)桩头清理干净后,注意保持

六.桩头质量缺陷及处理办法

1.常见桩头缺陷

桩头缺陷是常见和重要的钢筋混凝土灌注桩的质量问题。一般的,当基槽开挖、破桩头到设计桩顶标高时,如果设计标高以下桩身(可见部分)出现以下情形,即为桩头缺陷:

(1)主筋锚固长度不满足设计要求 (2)夹泥、混凝土强度不够

(3)保护层不够,漏筋。桩头缺陷必须进行处理,否则不可以与上部结构连接,处理桩头缺陷要根据缺陷的性质,有针对性的采取相应的措施 2.缺陷处理措施

(1)主筋锚固长度不满足设计要求 现象:主筋断裂、主筋露出桩头过短

措施:双面搭接焊

工艺流程:清理桩头→凿桩→清渣→焊接→补混凝土

施工顺序:将桩头清理干净,桩头缺筋部位的混凝土用钎子凿去使原主筋露出不少于5d,凿去的混凝土地面应留成平直面或略向桩中心倾斜,不得留成向桩外倾斜的坡度,用钢丝将待焊接的钢筋刷干净,经监理验收后使用C40混凝土浇筑(比设计高出一个标号)

(2)保护层厚度不够、漏筋 现象:桩身主筋露外桩 措施:补浇混凝土

工艺流程:人工挖槽→清理桩身→绑钢筋→浇筑混凝土

施工顺序:人工挖槽,挖槽宽度沿桩身向外扩200mm,挖槽深度为露钢筋部位下100mm~150mm,将原柱体混凝土面用钢丝清理干净,将基土夯实,浇筑垫层。经监理验收后,浇筑混凝土。 (3)夹泥、混凝土强度不够 现象:桩顶混凝土夹泥

措施:将桩头夹泥部位下凿至新鲜混凝土面层,保证新鲜混凝土面层距离最低夹泥面100mm~150mm,将桩头凿平,并将桩头及钢筋清理干净。在将桩底的土分层回填并夯实,人工修坡,浇筑混凝土垫层。防止杂物进入桩坑内,经监理验收后浇筑混凝土

七.安全文明施工

1.作业人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽

2.作业之前必须检查工作环境是否符合要求,机具是否完好,安全设施及安全用品是否齐全

3.作业机具连线必须由电工操作,严禁私自接线 4.严禁酒后进入施工现场

5.严禁擅自移动、拆除、破坏安全防护措施、警示牌、安全标注

6.作业过程中,应安排专人对破除的桩头状态进行巡视,严禁使用挖机硬性将桩头拉断。

7.断桩作业时,由专业人指挥吊车起吊作业,施工人员严禁站在吊车起重臂和起吊后的桩头下。