【背景资料】
某大型商业项目,包括一栋 6层的大型购物娱乐场所,一栋20层的酒店,地下连通,共 3 层 ,总建筑面积18万㎡。业主通过招标方式确定A公司承担机电总承包,合同范围包括:通风空调、建筑给水排水和建筑电气工程。机电工程施工总工期为 18 个月,业主负责配电箱柜、组合空调机组、制冷机组、水泵 、电梯等大型设备的供货,其他材料设备由施工方采购。
在工程进行中,发生了以下事件:
事件一:在用500V兆欧表测量500V电动机绝缘电阻时,测得绝缘电阻为0.2MΩ。 事件二:施工单位按照高压配电系统的接地制式将电动机的接地连接端子接在机座的固定螺栓上,被监理单位发现后,予以制止。 事件三:监理单位在施工现场的临时用电的专项检查中,发现现场配电箱的接地线不满足规范要求。
事件四:现场的消防系统安装完成后,建设单位组织进行联合试运行,对联动试运行结果进行分析判定,并填写“联动试运行合格证书”。 问题:
1.事件一中,绝缘电阻的测试结果是否满足要求?如否,应当采用什么方法进行处理。 【答案】绝缘电阻的测试结果不满足要求,理由:额定电压500V及以下的电动机用500V兆欧表测量电动机绝缘电阻,绝缘电阻不应小于0.5MΩ。检查时发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求时,应做干燥处理。干燥处理的方法有灯泡干燥法、电流干燥法。 2.事件二中,监理单位的做法是否正确?说明理由。
【答案】监理单位的做法正确,理由:电动机必须按低压配电系统的接地制式可靠接地。接地连接端子应接在专用的接地螺栓上,不能接在机座的固定螺栓上。 3.事件三中,临时用电的检查验收的内容包括哪些? 【答案】临时用电检查验收的主要内容 (1)临时用电工程必须由持证电工施工。
(2)检查内容包括:接地与防雷、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线 、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地电阻测试记录等。 4.“联动试运行合格证书”的内容包含哪些? 【答案】“联动试运行合格证书”内容包括:工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行时间;试运行情况;试运行结果评定;附件;建设单位盖章,现场代表签字确认;设计单位盖章,现场代表签字确认;施工单位盖章,现场代表签字确认。
【背景资料】
某机电安装A公司总承包一小型工厂的机电安装项目,内容包括生产线机组、水泵、管道及相应的配套系统组成。
A公司进场后,根据依据合同和设计要求,编制了施工组织设计,其中包括施工进度总计划(如图1),经监理批准后实施。
在施工过程中,发生如下事件: 事件1:采用汽车起重机进行水泵吊装时,由于施工人员操作不当,导致起重机械受损,造成一人受伤,E工作延误1天,损失10万元,经维修人员抢修后,施工得以继续进行。
事件2:水泵安装完毕后,监理工程师在检查过程中发现水泵的安装存在一些问题,经返工后检查合格。
在工厂的运行中,检察人员发现储罐与管道的法兰连接处有渗水现象,查明原因后,施工单位按照保修条例进行修理,后续使用中再无问题。
问题:
1.计算本次工程的总工期,并用节点代号法表示关键线路。
【答案】总工期33天,①→②→③→④→⑥→⑧→⑨;①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨; 2.事件1中的事件是否耽误了总工期,能否进行索赔,说明理由。
【答案】没有耽误总工期,因为E工作处于非关键线路,且有自由时差2天,因此延误1天不影响总工期。施工单位不能进行索赔,因为此次事故是由于施工单位自己的原因造成的,因此无法索赔。
3.说明水泵安装过程中的问题。 【答案】(1)水泵入口异径管应使用偏心异径管,且保持上平,使用同心异径管容易形成气囊。(2)水泵出口压力表应加表弯,以便起到缓冲作用。(3)管道焊缝不应设置在套管内。(4)穿过墙体的套管长度不得小于墙体厚度。(5)管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料,聚氨酯为可燃材料。超纲
4.法兰处渗水有可能是哪些原因导致的。
【答案】(1)法兰连接前没有对储罐进行液压或充水试验 (2)储罐基础强度不足发生沉降
(3)法兰安装时法兰平行度、同轴度不符合要求。 (4)法兰螺栓松动,垫片密封性不好。 (5)水泵运行过程中出现位移。超纲
背景资料】
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础.设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示:
上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机),其他工作不适用塔机,经建设单位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中,由于建设单位要求变更设计图纸,致使设备钢架制作工作停工10天(其他工作持续时间不变),建设单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位塔机按原计划进场,调整进度计划,保证该项目按原计划工期完工。
施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天。得到建设单位同意,施工单位提出的费用补偿要求如下,但建设单位没有全部认可 (1)工艺设备调整工作压缩3天,增加赶工费10000元
(2)塔机闲置10天损失费,1600元/天(含运行费300元/天)*10天=16000元。
(3)设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置,人员窝工等综合损失费15000元 问题
1.按节点代号表示施工进度计划的关键线路,该计划的总工期是多少天?
2.施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。 3.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。
4.施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位
【背景资料】
某安装工程公司在南方某沿海城市承建了一项石油气储存罐区扩容改造工程。工程包括
33
新建2台5000m天然气球罐和2台2000m液化石油气球罐,施工内容有:球罐混凝土基础
3
工程、球罐工程包括球罐组对、焊接、检验试验和整体热处理(热处理仅2000m液化石油气球罐进行)、系统管道工程等。新建天然气球罐位于原罐区的东侧,与原有的天然气球罐相邻,中间有一条6m宽的检修道路相隔。
安装公司根据工程现场情况,组建了有管理经验的项目部,按照绿色施工的管理理念,强化职业健康安全管理,建立了项目部风险管理组和项目部绿色施工管理体系。在施工过程中,项目部采取了以下措施:
(1)加强防火安全管理,在新旧罐区之间搭建防火墙,划出隔离区。
(2)项目部组织安全生产教育。施工过程中安装公司组织了与工程对应的定期检查、经常性检查等安全检查,以保障施工过程安全。
(3)对混凝土基础采用预拌混凝土及清水混凝土施工技术,应用节材的新型模板。 (4)球罐采用节省施工场地的散装法组装,射线检测采用γ射线全景曝光技术。
(5)管道施工采用管段图施工技术,实行工厂化预制,进行精确下料,保证预制质量,加大管道预制深度,减少现场组焊工作量,减少和避免浪费。
通过上述措施,项目部较好地完成了施工任务,基本实现了安全和绿色施工的目标。 由于工程暂无电源供给,为加快施工进度,该公司自行采用自备电源组织了施工。 【问题】
1.国内球形罐的组装有哪些方法?各自的适用范围是什么?
【答案】球罐常用的组装方法
(1)散装法。适用于各种规格型式的球罐组装,是目前国内应用广泛、技术成熟的方法。 (2)分带法。可用于公称容积不大于1500m3的球罐组装。
2.项目绿色施工的“四节一环保”是什么?根据背景分析项目部在施工过程中采取的措施中有哪些符合绿色施工要求?各属于“四节一环保”的哪个方面?
【答案】“四节一环保”指节能、节材、节水、节地和环境保护(或:节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与施工用地保护、环境保护) 背景中项目部符合绿色施工要求的措施有:
(1)对混凝土基础施工采用节材的新型模板,管道施工进行精确下料,属于节材措施; (2)球罐采用散装法组装,管道施工实行工厂化预制,属于节地措施; (3)球罐射线检测采用γ射线全景曝光技术,采用这种方法能够减小射线检测的总的用时用工,属于环境保护措施
3.安装公司组织的与工程对应的安全检查中,除背景指出的检查外还应有哪些?
【答案】对照背景,还应有的安全检查是宏伟:季节性检查、专业性检查、综合性和不定期性检查。
4.项目部采用自备电源施工为什么是错误的?正确的做法是什么? 【答案】项目部擅自采用自备电源施工,违反了《电力法》规定。
正确的做法是承包单位(机电安装公司项目部)要告知供电部门并征得同意,采取安全技术措施防止自备电源误入市政电网后,方可施工。
【背景资料】
某机电安装公司承接了某钢厂的2350中板生产线安装工程。其中包括推钢式加热炉炉筋管耐热滑块的焊接安装,重量11t的加热炉汽包吊装,吊装高度为24m,16台行车的吊装,四辊可逆轧机的安装,单件最大吊装重量102t,高压水系统、液压润滑系统管道的化学处理;车间内的动力、照明系统。
在工程施工期间,因厂用电尚未布置到位,该安装公司使用临时电,按规定做了临时用电准用程序,编制了临时用电施工组织设计,并在项目施工期间对临时用电定期检查,保证了临时用电的安全性;在整个项目执行期间未发生临时用电事故。 【问题】
1.该工程哪些施工过程存在哪些危险源?
【答案】该工程下列施工过程中存在的危险源:
(1)加热炉汽包吊装高度为24m,存在高空作业危险。 (2)16台行车的吊装,存在吊装风险。
(3)推钢式加热炉炉筋耐火滑块的焊接,高压水系统、液压润滑系统管道安装,管道制作、焊接,存在机械操作和火灾危险。
(4)车间内电气动力、照明系统安装,存在工人触电危险和引起火灾的危险。
(5)高压水系统、液压润滑系统管道的化学处理,液压管道带压循环酸洗,存在化学物质腐蚀和中毒伤害。
(6)现场要安装的大型设备较多,存在深基坑,有意外跌落的危险。 (7)各专业工种、施工各阶段的交叉作业,存在交叉作业的危险。 2.施工现场的临时用电关系到施工安全和用电安全。施工单位在申请临时用电时,要遵守的准用程序是什么?
【答案】施工单位临时用电的准用程序如下:
(1)施工单位根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场临时用电施工组织设计,并协助业主向当地电力部门申报用电方案。
(2)按照电业部门批复的方案及《施工现场临时用电安全技术规范》进行临时用电设备、材料的采购和施工。
(3)对临时用电施工项目进行检查、验收,并向电业部门提供相关资料,申请临时用电。 (4)经电业部门检查、验收和试验,同意送电后,送电开通。 3.该用电施工组织设计的编制、执行流程如何?其主要内容有哪些?
【答案】临时用电的施工组织设计的编制,有下列一些规定: (1)临时用电应编制临时用电施工组织设计,或编制安全用电技术措施和电气防火措施。 (2)临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
(3)临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等地点位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格;绘制电气平面图、立面图和接线系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施
4.如何实施汽包的安装工作? 【答案】汽包安装施工程序:汽包的划线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正
【案例背景】
A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:三联供(供电、供冷、供热)机组、配电柜、水泵等设备安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采购;金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。 A安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划(见表5)、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供机组、水泵等设备检查、核对技术参数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点,做好施工记录,保证安装质量,达到设计及安装说明书要求。 在施工中发生了以下3个事件:
事件1:项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司,预算单价为120元/m,在3月22日结束时检查,B公司只完成电缆排管施工1000m,但支付给B公司的工程进度款累计已达160000元,项目部对B公司提出警告,要求加快施工进度。
事件2:在热水管道施工中,按施工图设计位置施工,碰到其他管线,使热水管道施工受阻,项目部向设计单位提出设计变更,要求改变热水管道的走向,结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。
事件3:在分布式能源中心项目试运行验收中,有一台三联供机组运行噪音较大,经有关部门检验分析及项目部提供的施工文件证明,不属于安装质量问题,后增加机房的隔音措施后验收通过。