发电机电气设备大修后调试方案与措施 一、试验项目

1、 不同转速下的发电机转子的绝缘电阻,交流阻抗测试. 2、 励磁机空载特性试验.

3、 发电机短路特性试验,励磁机负载特性试验. 4、 发电机电流保护定值校对. 5、 发电机电压回路检查. 6、 发电机空载特性试验.

7、 发电机及PT、引出线核相检查. 8、 发电机差动相量检查. 9、 发电机轴电压测量. 二、 组织措施 1、 试验总指挥: 2、 试验负责人: 3、 试验人员: 三、 试验时间安排

1、 试验前由值长下达电气准备启动调试命令.

2、 试验时间计划从汽轮机转速稳定在3000r/min移交电气共4小时. 四、 安全措施(负责人:运行班长) 1、 试验前应收回1#发电机系统的全部工作票,并有发电机本体、小间及发电机引出线母线、电缆、开关、CT、PT的有关报告及保护传动报告.

2、 发电机系统核相前,应由操作班运行人员再次检查回路清洁,无关人员撤离现场. 3、 设备带电后,检查本体,主控及相关回路的设备有无异常,所有人员禁止接触带电设备的绝缘部分,已防漏电伤人.

4、 做短路特性的短路排应能承受800A 、10分钟无异常. 五、 试验前的准备工作

1、 准备好在1#发电机出口断路器021、开关下接线座装设短路排,备做短路特性试验用. 2、 准备好各项试验用的表格记录;负责人根据试验内容进行人员分工. 3、 仪器、仪表接线

①、 准备一块双钳相位表,一块相序表,一块数字万用表和试验用的引线及一次定相杆.②、 在发电机本体处接好做交流阻抗、功率损耗试验用的电压、电流和瓦特表.③、 在励磁机励磁电流RC回路613中串接一块0.5级0-5A的直流电流表,在发电机小间400A/75mV的分流器606和608线引到主控处接入0.5级0-75mV的直流电压表,并把表盘电流表拆掉.

④、 在发电机控制屏转子电压表601、602并接一块0.5级的0-300V的直流电压表⑤、 在发电机控制屏端子排A451、C451串接两块0.5级0-5A电流表,在A613、B600,C613、B600并接两块0.5级0-150V电压表及 N461串接一块电流表. 六、 试验的检查工作

1、 发电机、励磁机碳刷齐全,接触良好. (检查人: ) 2、 测量发电机定子、转子及回路绝缘合格. (检查人: )

3、 021开关油位正常,一次系统接头良好,清洁无杂物.(检查人: ) 4、 检查CT测量、保护、计量回路不开路. (检查人: ) 5、 检查PT二次回路不应有短路现象. (检查人: ) 6、 检查PT一、二次保险齐全,无熔断现象. (检查人: )

7、 传动发电机保护、控制信号回路动作正确. (检查人: ) 8、 检查磁场可调电阻器RC动作正确. (检查人: ) 9、 检查发电机系统的绝缘报告齐全、合格. (检查人: ) 10 .检查发电机一次回路接线正确、牢固清洁无杂物.(检查人: ) 七、 试验步骤

1、 不同转速下转子的交流阻抗,功率损耗的测定. 1)、 拆掉发电机转子上的碳刷引线. 2)、 接好试验用的电压表、电流表和瓦特表. 3)、 试验要求在盘车、及每隔500r/min做一点,在额定转速下则应在超速试验前后分别测量;要求电压取10V、20V、40V 和50V四个点.试验时应注意先放好铜刷再加电,电源拉开后再将铜刷拿开. 4)、 每做完一次不同转速的交流阻抗时测量转子对地的绝缘电阻. 5)、 做完后在3000转测量励磁机的剩磁电压应在 mV左右. 6)、 注意事项:

a、 操作人员不许带手套,衣服要整洁,扣好袖口.

b、 试验过程中所加转子电压不应超过100V,且用相电压和隔离变压器. c、 不同转速下转子的绝缘电阻测定应用1000V摇表测量.

d、 做完应计算不同转速的交流阻抗,要求相邻转速下的交流阻抗变化值不应超过最大值的5%,并与以前比较不应有明显变化. 2、 励磁机空载特性试验(额定转速) 1)、 短接2RM.

2)、 检查磁场变阻器在最大位置.

3)、 灭磁开关在断位,灭磁开关操作保险在断位. 4)、 投入励磁刀闸,空载电压在5V左右. 5)、 调节磁场变阻器,电压每隔10V读取一点,电压升至150为止,记录标准表的励磁机输出电压、励磁机励磁电流和控制盘励磁机输出电压读数值. 6)、 按反方向做下降特性试验. 7)、 调整磁场变阻器至最大位置.

8)、 注意事项:励磁电阻器只能向一个方向缓慢调节,不许在某一点停留或来回调节. 3、 发电机短路特性和励磁机负载特性试验.

1)、 拆掉1#发电机2RM短接线,恢复转子碳刷引线. 2)、 发电机保护压板全部断开.

3)、 检查021-3-4刀闸在断位及短路排安装牢固, 4)、 投入021-2刀闸.

5)、 发电机达到额定转速,合入工作励磁刀闸,送上MK开关的操作、合闸保险,排人监视短路排的运行情况.

6)、 试验人员就位,做好记录发电机静子电流、转子电流、转子电压、励磁机励磁电压和励磁机励磁电流数据及相应的盘表. 7)、 合MK,升静子电流至60A. 8)、 电流回路检查:检查A411、B411、C411,A421、B421、C421,A451、B451、C451,A461、B461、C461的电流为0.5A,A441、C441电流应为0.866A.

9)、 检查完毕均匀升静子电流,每60A读取一点直至412A,二次电流3.43A,然后做下降特性曲线.(在增加电流过程中,若发现电流回路开路、有火花、放电声、测量数据不正确时,均应立即灭磁并查明原因.)

10)、 降静子电流至0A,断开MK. 4、 发电机电流保护定值校对:

1)、 做好差动回路测量准备w升电流至额定值,检查如下:测试A461、B461、C461和A411、B411、C411电流分别为3.43A;测试A462、B462、C462和N462分别为0A,用UT51万用表测量差动继电器端子4、8之间不平衡电压不大于0.15V.

2)、 用UT51万用表在发电机保护屏端子排测量A461、B461、C461和A411、B411、C411与N4**之间的负载压降,在发电机自动调整励磁屏端子排测量A441、C441之间的负

B451、C451与N451和电度表屏端子排A421、C421载压降,在发电机控制屏端子排A451、

与N421之间测量负载压降.

3)、 排人监视过负荷、过电流继电器,升电流. 4)、 过负荷:一次电流516A,二次电流4.3A,9秒. 5)、 过电流:一次电流600A,二次电流5A,2.5秒. 6)、 降静子电流为零,断开MK,拉开021-2刀闸. 7)、 拆掉021开关下口的短路母线排. 5、 发电机电压回路检查:

1)、 发电机转速维持3000r/min.

2)、 检查021开关及021-1-2刀闸在断开位置.

3)、 投入1#发电机的各保护至跳闸位置,发电机联跳目联压板退出. 4)、 合上021-3-4刀闸.

5)、 合上励磁刀闸,投上灭磁开关的操作、合闸保险,合上灭磁开关. 6)、 慢慢升电压至发电机0.3Ue电压并停下,检查发电机小间母线及设备是否正常,母线、

B600、C613之间电压正常.设备有无放电声音和异常现象,二次回路有无异味并测量A613、B600、C613之间测量电压正常再升至0.5Ue时停下检查以上各处情况正常后,再在A613、

及相序正确并做记录,然后升至额定电压,并对各带电设备再进行一次检查. 7)、 发电机低压保护检查: a、 发电机在额定电压.

b、 在发电机控制屏L612与B600之间,测量021-3PT开口角的不平衡电压. c、 在发电机保护屏,负序电压继电器7端子与Ca、Ra之间的连接点,测量不平衡电压,不应大于1.5V.

d、检查强励开关11ZK及3ZK在断位.

e、缓慢降低发电机静子电压至8500V,强励继电器应动作.

f、 再降电压至6000V,低电压继电器应动作,随后降静子电压为零,断开MK.

g、调整负序电压继电器接线,使A、B相电源线对调,缓慢升电压至负序继电器动作,并做记录恢复临时接线.

h、降RC至最大位置,断开1#发电机MK. 6、发电机空载特性试验:

1)、 断开1#发电机021开关及021-1-2刀闸. 2)、 断开021开关的合闸保险. 3)、 合上021-3-4PT刀闸.

4)、 试验负责人就位,准备读取静子电压、转子电压、励磁电流标准表和表盘表. 5)、 投入1#发电机灭磁开关MK,根据试验要求缓慢升电压.

6)、 上升特性:升发电机电压每隔1000V读取一点,最高升到11KV.下降特性:降发电机静子电压每隔1000V读取一点,直至为零.(注意:做上升、下降特性时,电压只能向一个方向调节,不许在某一点停留或来回调节.)

发电机试验大纲

发电机电气设备大修后调试方案与措施一、试验项目1、不同转速下的发电机转子的绝缘电阻,交流阻抗测试.2、励磁机空载特性试验.3、发电机短路特性试验,励磁机负载特性试验.4、发电机电流保护定值校对.5、发电机电压回路检查.6、发电机空载特性试验.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1daq17wbfg34ka295j7z7yqpo85slb00d1p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享