好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工消防规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建设工程施工现场消防安全技术规范(GB 50720-2011 )

一、场内临时道路

一、 下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局:

1、 施工现场的出入口、围墙、围挡; 2、 场内临时道路;

3、 给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度;

4、 施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、 可燃

材料堆场及其加工场、固定动火作业场等;

5、 临时消防车道、消防救援场地和消防水源。

二、 施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求 ,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于 2个。当确有困难只能设置1个出入口时,应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道 路。

二、防火间距

施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对独立布置,防火间距应符

合:

1.1易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于

固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于 的防火间距不应小于6m

15m可燃材料堆场及其加工场、

10m其它临时用房、临时设施与在建工程

1.2施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距不应小于表

宿舍成组布置时,其防火间距可适当减小,但应符合以下要求:

3.2.2的规定,当办公用房、

1、每组临时用房的栋数不应超过 10栋,组与组之间的防火间距不应小于 8m 2、组内临时 用房

之间的防火间距不应小于3.5m;当建筑构件燃烧性能等级为 A级时,其防火间距可减 少到3m 表 3.2.2

办公 用发电机 名称间距 房、 宿房、变配 舍 办公用房、宿舍 发电机房、变配 电房 可燃材 料库房 电房 、房房作锅厨操间炉 可燃材料 堆场及其 加工场 固定动 火作业 场 易燃、易 爆物品 库房 4 4 4 4 5 5 5 5 7 7 7 7 10 15

可燃材料库房 厨房操作间、锅 炉房 可燃材料堆场 及其加工场 固定动火作业 场 5 5 7 7 10 5 5 7 7 10 5 5 7 7 10 5 5 7 7 10 7 7 7 10 10 7 7 10 10 12 10 10 10 12 12 易燃、易爆物品 库房 注:1、临时用房、临时设施的防火间距应按临时用房外墙外边线或堆场、作业场、作业棚 边线间的最小距离计算,如临时用房外墙有突出可燃构件时,应从其突出可燃构件的外缘算 起。

2、 两栋临时用房相邻较高一面的外墙为防火墙时,防火间距不限。

3、 本表未规定的,可按同等火灾危险性的临时用房、临时设施的防火间距确定。

三、消防车道

1、 施工现场内应设置临时消防车道,临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场 及其

加工场的距离,不宜小于 5m且不宜大于40m施工现场周边道路满足消防车通行及灭 火救援要求时,施工现场内可不设置临时消防车道。

2、 临时消防车道的设置应符合下列规定:

2.1、 临时消防车道宜为环形,如设置环形车道确有困难,应在消防车道尽端设置尺寸不小

于12mK 12m的回车场;

2.2、 临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4m 2.3、 临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识;

2.4、 临时消防车道路基、路面及下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载。

3、 下列建筑应设置环形临时消防车道,设置环形临时消防车道确有困难时,除应按要求设 置回

车场外,尚应按要求设置符合第 4条临时消防救援场地:

3.1建筑高度大于24m的在建工程;

3.2建筑工程单体占地面积大于 3000 m2的在建工程; 3.3超过10栋,且为成组布置的临时用房。 4、 临时消防救援场地的设置应符合下列要求:

4.1临时消防救援场地应在在建工程装饰装修阶段设置;

4.2临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一

侧;

4.3场地宽度应满足消防车正常操作要求且不应小于 6m与在建工程外脚手架的净距不宜小

于2m,且不宜超过6m

四、建筑防火

4.1 一般规定

4.1.1临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施。 4.1.2临时用房的防火设计应根据其使用性质及火灾危险性等情况进行确定。 4.1.3在建工程防火设计应根据施工性质、建筑高度、建筑规模及结构特点等情

况进行确定。

4.2临时用房防火

4.2.1宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定:

1建筑构件的燃烧性能等级应为 A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应

为A级;

2建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于 300m2

3层数为3层或每层建筑面积大于200m2时,应设置不少于2部疏散楼梯,房间疏散门至 疏散楼

梯的最大距离不应大于25m

4单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于

度不应小于1.5m;

1.0米;双面布置用房时,疏散走道的净宽

5疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度;

6宿舍房间的建筑面积不应大于 30m2其它房间的建筑面积不宜大于 100m2 7房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于

15m房门的净宽度不应小于0.8m,房间建筑

面积超过50m2时,房门的净宽度不应小于1.2m;

8隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。

4.2.2发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的 防火

设计应符合下列规定:

1建筑构件的燃烧性能等级应为 A级; 2层数应为1层,建筑面积不应大于200 m2; 3可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过

面积不应超过20 m2;

30 m2,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑

4房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于 10m房门的净宽度不应小于0.8m。 423其他防火设计应符合下列规定:

1宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造;

施工消防规范

建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011)一、场内临时道路一、下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局:1、施工现场的出入口、围墙、围挡;2、场内临时道路;3、给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度;4、施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1d8dj5pfsi28mwx1483k6i8ss1c8ox01bkc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享