项目部: 姓名: 成绩: 一、填空题(共40分)
1、为加强电气、热控运行、维护人员操作规范性管理,杜绝 的发生,制定《中国大唐集团公司防止人员误操作管理办法》。
2、防止人员误操作主要包括防止电气误操作和防止 三误。
3、电气误操作是指:误分、合断路器; ;带负荷拉、合隔离开关;带电装设接地线或合接地刀闸; 。
4、恶性误操作是指:带负荷拉、合隔离开关;带电装设接地线或合接地刀闸;带接地线 或 。 5、 是本企业防止人员误操作工作的第一责任人。全面负责防止人员误操作工作。 6、安全监察部门是本企业防止人员误操作工作的 部门,及时发现本企业 工作存在的问题,提出考核、改进意见,监督有关部门限期整改。
7、 是防止电气误操作 部门,负责本企业防止人员误操作工作 的 工作。对运行规程和标准操作票的正确执行负责。 8、正常运行方式的电气倒闸操作必须使用 。 9、 进行的电气倒闸操作, 等要认真审核操作票,防止因操作票填写的疏漏而引发误操作。 10、电气倒闸操作最少由 进行。严禁无监护操作,严禁 ,严禁在操作过程中进行其他的检查、巡视等工作。 11、 必须由高一级岗位或对系统设备熟悉经验丰富的人员担任,严禁 。 12、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行 。严禁口头、电话联系,严禁 。
13、严禁操作 ,严禁一人单独离开。 14、操作前应根据操作任务调出 。 15、操作前应 运行方式。
16、电气倒闸操作中严格执行“唱票-- --操作-- ”步骤。 17、电气倒闸操作中复诵时操作人员必须手指设备名称标示牌,监护人确认标示牌与复诵内容相符后, 下“正确!执行!”令后,操作人方可操作。操作完毕后, 回答“操作完毕!”。
18、接受电网调度命令的操作要做到六清:接受命令清、 、操作联系清、 、操作完毕汇报清、交接班记录清。
19、一份操作票的操作任务完成后,由 在操作票上盖“已执行”章,由 按《电气倒闸操作后应完成的工作项目表》,完成现场操作后的相关工作。
20、各企业应建立微机五防闭锁解锁钥匙、配电室、刀闸把手、变电站等 的管理制度;建立各类钥匙使用、借用登记本;钥匙要实行 管理,按值移交,借用钥匙要进行 。
21、在检修工作中,检修人员需要进行拉、合断路器、隔离开关试验,由工作许可人和工作负责人共同检查措施无误后,经 同意,可由 使用解锁钥匙进行操作。 22、检修人员因工作需要使用配电室、配电盘、配电柜钥匙,应向运行人员说明原由,履行 。检修人员离开配电间时,必须立即将钥匙交回。
1 / 8
23、设备和系统的接地点必须有 ,所有配电装置均应有接地网的接头。 24、送电操作前,必须查清相关设备和系统的 ,确认无误后方可进行操作。 25、绝缘杆、绝缘隔板、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型短路接地线等安全工器具,要建立管理台账、 。试验合格的要 ,使用前要认真检查,确保工器具的完好。
二、单项选择题(共20分)
1、电气倒闸操作最少由( )进行。 A、一人 B、两人 C、三人
2、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行( )制度。 A、口头联系 B、停、送电联系单制度 C、电话联系
3、高、低压验电器使用前不仅要验证其声、光指示正常,还必须在( )其状况良好。 A、带电部位验证 B、高电压等级带电部位验证 C、相应电压等级带电部位验证 4、万用表、绝缘摇表的极线应有明显的( )区分。 A、形状 B、颜色 C、容量
5、如需要重复测量绝缘或更换测量人员,必须按一个新的操作项目对待,( ),对设备进行重新查核,严禁无操作票直接进行测量。
A、重新填写操作票 B、重新开始操作票操作 C、记录重新开始操作项目时间 6、模拟操作是操作前的准备工作之一。模拟操作中发生异常,应立即( )。 A、停止模拟操作 B、重新开始模拟操作 C、查明原因,继续模拟操作 7、进入保护室内的操作禁止使用( )。
A、使用有线通讯工具 B、使用专用通讯工具 C、使用无线通讯设备 8、一份操作票的操作任务完成后,由( )按《电气倒闸操作后应完成的工作项目表》,完成现场操作后的相关工作。
A、运行班负责人 B、操作人 C、监护人
9、继电保护、热控、电控、仪控等二次系统的工作必须严格执行工作票和继电保护安全措施票制度,严格执行工作( )制度。
A、监试 B、监督 C、监护
10、继电保护、热控、电控、仪控系统不得随意接入其他设备。需要与系统联网实现监视、数据采集等功能时,必须做好可靠的( )措施。
A、交割 B、通讯 C、隔离
11、保护管理机、工程师站、操作员站等重要微机设备不能从事与工作无关的工作,要做好防( )工作。
A、病毒 B、三误 C、干扰
12、在继电保护、热控、电控、仪控二次回路上的工作,必须制定防止三误的安全措施,并经相关专业负责人审核,( )批准。
A、生产副职 B、运行副总 C、总工程师
13、微机五防闭锁解锁钥匙要实行( ),按值移交,借用钥匙要进行登记。
A、封闭管理 B、定置管理 C、登记管理
14、电气倒闸操作中中断操作的、再次操作前,应从( )项操作任务的复查开始。
A、第一 B、中断项 C、操作项
15、进行现场操作的相关的工器具必须事先检查好并( )。
A、分批带全 B、二次带全 C、一次带全
16、在检修工作中,检修人员需要进行拉、合断路器、隔离开关试验,由( )共同检查措施无误后,经值长同意,可由运行人员使用解锁钥匙进行操作。
A、运行人员和检修人员 B、值班负责人和工作负责人 C、工作许可人和工作负责人
2 / 8
17、检修人员因工作需要使用配电室、配电盘、配电柜钥匙,应向运行人员( ),履行借钥匙手续。
A、说明原由 B、说明情况 C、说明工作内容 18、检修人员( )时,必须立即将钥匙交回。
A、工作结束 B、离开配电间 C、工作间断、转移 19、必须开锁才能操作的设备,( )应准确核对设备编号、锁头和钥匙编码无误;如发生疑问,必须立即停止,汇报值长查明原因。
A、操作前 B、操作时 C、操作后
20、要定期组织运行人员开展操作票填写的培训和考试;所有运行人员必须学会正确使用( )。
A、安全工器具 B、防护用品 C、安全工器具和防护用品 三、多项选择题(共20分)
1、电气、热控二次系统三误是指继电保护、热控、电控、仪控二次系统中保护、测量、控制、自动回路作业时的( )。 A、误碰 B、误测量 C、误整定 D、误接线
2、生产副职是本企业防止人员误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本企业防止人员误操作管理责任制、( )。
A、负责健全和完善防误闭锁装置维护管理制度 B、组织实施“两票三制”的标准化作业、 C、负责健全和完善防止人员误操作技术措施 D、组织开展专项反事故活动
3、进行电气倒闸操作的运行人员,必须经过( ),并经考试合格。 A、《电业安全工作规程》(热力机械部分) B、《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) C、本企业防误装置原理及使用 D、本企业安全规章制度
4、设备、系统或装置发生变化后,必须及时修订相关的( ),并对相关运行人员进行重新培训和考核。
A、运行规程 B、标准操作票 C、检修规程 D、标准工作票
5、监护人必须由( )担任,严禁监护人参与操作。 A、高一级岗位人员 B、运行值班负责人
C、单元长 D、对系统设备熟悉经验丰富的人员
6、接受电网调度命令的操作要做到六清:接受命令清、( )、操作完毕汇报清。 A、操作票面清 B、操作联系清 C、发生疑问要查清 D、布置操作任务清
7、配电室、配电箱、配电柜的门及门锁应完好,窥视孔应( )。 A、无遮挡 B、清洁 C、透明 D、完好
8、断路器、隔离开关、接地刀闸位置、状态的机械和电气指示应( )。 A、明显 B、准确 C、清晰 D、完好
9、现场使用携带型短路接地线时,必须做到( )完全对应。
3 / 8
A、工作票 B、操作票
C、模拟图板 D、接地装置登记本 10、( )是防止电气误操作规定的内容。 A、防止带电装设接地线或合接地刀闸
B、防止带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器 C、防止误入带电间隔 D、防止误分、合断路器 四、是非题(共20分)
1、防止人员误操作是指防止电气、热控二次系统三误。 ( ) 2、恶性误操作是指:带负荷拉、合隔离开关;带电装设接地线或合接地刀闸;带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器。 ( ) 3、电气、热控二次系统三误是指继电保护、热控、电控、仪控二次系统中保护、测量、控制、自动回路作业时的误碰、误动、误整定。 ( ) 4、总工程师负责健全和完善本企业防止人员误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度。 ( ) 5、非正常运行方式下进行的电气倒闸操作,操作人等要认真审核操作票,防止因操作票填
写的疏漏而引发误操作。 ( ) 6、电气倒闸操作严禁在操作过程中进行其他的检查、巡视等工作。 ( ) 7、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行电话联系制度。 ( ) 8、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行口头联系制度。 ( ) 9、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行停、送电联系单制度。 ( ) 10、电气倒闸操作严禁一组人员同时进行两项操作任务。 ( ) 11、参加操作的人员必须将手机等与外界联系的通讯工具放在运行值班室。参加操作的人员可以使用专用通讯工具(不能与外界联系)。 ( ) 12、电气倒闸操作中发现疑问或发现异常时,应立即停止操作,报告值长,查明原因。待疑问或异常消除后,方可继续操作。 ( ) 13、保护管理机、工程师站、操作员站等重要微机设备不能从事与工作无关的工作,要做好防病毒工作。 ( )
14、禁止在设备运行过程中进行软件升级工作。重要的软件和数据必须定期备份。
( )
15、装设携带型短路接地线必须保证各部分接触可靠,室内配电设备接地线必须装设在指定地点。 ( )
16、设备和系统的接地点必须有明显的标记,所有配电装置均应有接地线的接头。
( )
17、现场使用携带型短路接地线时,必须做到工作票、操作票、模拟图板、接地装置登记本完全对应。 ( ) 18、接地刀闸进行检修时,必须另设携带型短路接地线。 ( ) 19、所有钥匙均应按规定使用;严禁当班值班人员和检修人员使用解锁钥匙。 ( )
20、现场继电保护装置的端子排、继电器、压板等设备要有明确的文字标注或数字编号。
( )
答案 :
一、填空题(共40分)
1、为加强电气、热控运行、维护人员操作规范性管理,杜绝人员误操作事故的发生,制定《中国大唐集团公司防止人员误操作管理办法》。
4 / 8
2、防止人员误操作主要包括防止电气误操作和防止电气、热控二次系统三误。
3、电气误操作是指:误分、合断路器;误入带电间隔;带负荷拉、合隔离开关;带电装设接地线或合接地刀闸;带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器。
4、恶性误操作是指:带负荷拉、合隔离开关;带电装设接地线或合接地刀闸;带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器。
5、行政正职是本企业防止人员误操作工作的第一责任人。全面负责防止人员误操作工作。 6、安全监察部门是本企业防止人员误操作工作的监督部门,及时发现本企业防止人员误操作工作存在的问题,提出考核、改进意见,监督有关部门限期整改。
7、运行管理部门是防止电气误操作运行技术管理部门,负责本企业防止人员误操作工作的日常管理工作。对运行规程和标准操作票的正确执行负责。 8、正常运行方式的电气倒闸操作必须使用标准操作票。
9、非正常运行方式下进行的电气倒闸操作,监护人、值班负责人等要认真审核操作票,防止因操作票填写的疏漏而引发误操作。
10、电气倒闸操作最少由两人进行。严禁无监护操作,严禁一组人员同时进行两项操作任务,严禁在操作过程中进行其他的检查、巡视等工作。 11、监护人必须由高一级岗位或对系统设备熟悉经验丰富的人员担任,严禁监护人参与操作。 12、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行停、送电联系单制度。严禁口头、电话联系,严禁约时停送电。
13、严禁操作中途取工器具,严禁一人单独离开。 14、操作前应根据操作任务调出标准操作票。 15、操作前应核对运行方式。
16、电气倒闸操作中严格执行“唱票--复诵--操作--回令”步骤。 17、电气倒闸操作中复诵时操作人员必须手指设备名称标示牌,监护人确认标示牌与复诵内容相符后,监护人下“正确!执行!”令后,操作人方可操作。操作完毕后,操作人员回答“操作完毕!”。
18、接受电网调度命令的操作要做到六清:接受命令清、布置操作任务清、操作联系清、发生疑问要查清、操作完毕汇报清、交接班记录清。
19、一份操作票的操作任务完成后,由监护人在操作票上盖“已执行”章,由操作人按《电气倒闸操作后应完成的工作项目表》,完成现场操作后的相关工作。
20、各企业应建立微机五防闭锁解锁钥匙、配电室、刀闸把手、变电站等专用钥匙的管理制度;建立各类钥匙使用、借用登记本;钥匙要实行定置管理,按值移交,借用钥匙要进行登记。
21、在检修工作中,检修人员需要进行拉、合断路器、隔离开关试验,由工作许可人和工作负责人共同检查措施无误后,经值长同意,可由运行人员使用解锁钥匙进行操作。
22、检修人员因工作需要使用配电室、配电盘、配电柜钥匙,应向运行人员说明原由,履行借钥匙手续。检修人员离开配电间时,必须立即将钥匙交回。
23、设备和系统的接地点必须有明显的标记,所有配电装置均应有接地网的接头。 24、送电操作前,必须查清相关设备和系统的接地线及接地装置,确认无误后方可进行操作; 25、绝缘杆、绝缘隔板、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型短路接地线等安全工器具,要建立管理台账、定期试验。试验合格的要粘贴合格证,使用前要认真检查,确保工器具的完好。
二、单项选择题(共20分)
1、电气倒闸操作最少由(B)进行。 A、一人 B、两人 C、三人
2、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行(B)制度。
5 / 8