采购内容及技术要求

一、项目概述

项目名称:企业数据中心机房建设 占地面积:约36个平方

分布区域:分为中心机房区(35个平方),UPS电池房及操作办公区 二、项目建设范围

1)综合布线系统

IT机柜、上走线强弱电桥架、光纤熔接盘、24口屏蔽配线架、双绞线、光缆、光纤跳线、双绞线跳线等

2)精密空调系统

精密空调16kw,2台,上送风下回风; 3)UPS电源

强电配电柜,UPS主机(40KVA)、蓄电池组(满足满载1小时持续供电)、PDU、电池架等

4)动力环境监控系统

温湿度、水浸、电量监测、GSM短信报警、配电柜监测、精密空调监测、UPS主机监测、视频监控、门禁等

5)防雷接地系统

二、三级防雷、等点位接地、引入大楼综合接地等 6)气体灭火消防报警系统

气体灭火自动报警、温感、烟感、气体灭火装置、七氟丙烷等 7)机房装饰装修

天面微孔天花铝合金吊顶、墙面彩钢板饰面、防盗门、玻璃隔断平移门、照明及墙壁插座

8)配套

空调、电视机、KVM 9)其他

如果本技术规格书有明显未提到的细节,或在本技术规格书的条款中没有明显规定的,后期所有遗漏的责任由投标人承担,并不得因弥补遗漏增加费用,投标人投标时对该条款需提供承诺函,未提供或承诺含义不清,投标技术评分则为零分。

三、项目技术要求 (1)综合布线系统

品牌要求:双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板指定品牌:美国康普、美国西蒙、法国罗格朗、台湾岳丰;光通信产品采用森豪、长飞、烽火;机柜采用法国罗格朗、图腾

布线结构要求:采用EOR布线方式,并充分考虑网络配线架和光纤配线架数量,因配置数量不足导致综合布线工程无法满足项目需求,中标单位无偿配置齐全。

内容要求(包含但不限于):服务器机柜10套,按照EOR布线结构方式配置网络配线架、光纤配线架及相关线缆,弱电线缆采用上走线方式。

产品质量服务要求:必须具备并保证在工程完工时向厂商申请25年原厂质量及系统保证

技术要求:

1)综合布线线缆产品必须保证材料的防火、阻燃和防止由于燃烧释放出对人体有害的氯素有毒气体原因造成的人员不安全因素,其中低烟无卤线缆必须有国际或国内权威机构燃烧安全性检测报告,符合防火标准 IEC60332-1的要求。

综合布线系统所选用的材料品牌必须为品牌表内的标准化产品,铜缆布线产品包括铜线缆、铜跳线、铜配线架、铜信息模块、信息面板、须采用端对端同一品牌产品。

铜布线系统,用户不接受其主要产品如双绞线、配线架、信息模块、跳线、面板,和主干光缆等采用OEM 方式的厂家产品。

综合布线产品的品牌具有25年及以上的历史,请提供相关证明文件。 2)综合布线产品的品牌具有REACH欧盟认证,并在国内具有自己独力产品研发及技术测试的、国家承认的实验室。

布线产品厂商必须拥有经知识产权局所授予的专利证书。★布线产品厂商必须拥有经国家认证认可监督管理委员会所授权评定的实验室认可证书。

★必须提供由国内或国外知名检测机构(第三方)出具的产品性能检验报告(如: 6类非屏蔽系统信道检测报告)。

★综合布线产品及光纤产品中的模块、线缆必须具有国家信息产业部通信产品质量监督检验中心单个产品的检验及链路测试报告。

为本工程提供的主要设备材料必须有原厂供货证明。 3)六类4对UTP双绞线电缆 线规:23AWG。

传播速度(相速度):NVP≥66%

绝缘电阻≥5000MΩ.km,特性阻抗=100Ω±13%(1-250MHz)。

线缆内中央十字隔离架,逆序长度标注。

水平子系统电缆长度为90米以内。六类双绞线的最大直流电阻不超过9.38?/100m。接线标准采用568B标准。

目前100Mbps的快速以太网非常流行,考虑到今后网络发展趋势,传输介质必须适应100BASE-TX;ATM(155MBPS)协议、1000BASE-T、1000BASE-TX以及更高的需求。

所有认可的线缆必须超越或满足6类标准中最严格的工业要求。 必须满足或高于以下指标

6类UTP Cable Performance Parameter 100 MHz Insertion Loss (dB) NEXT (dB) PSNEXT Loss 45.3 (dB) ACR (dB) PSACR (dB) ELFEXT (dB) PSELFEXT (dB) Return Loss 22.5 21.0 20.5 20.1 18.8 27.7 25.7 30.8 28.8 14.1 12.1 24.8 22.8 8.8 6.8 22.8 20.8 4.0 2.0 21.3 19.3 -15.1 -17.1 16.0 14.0 40.8 39.3 38.1 34.2 Loss 47.3 42.8 41.3 40.1 36.2 19.6 200 MHz 28.7 250 MHz 32.6 350 MHz* 36.1 550 MHz* 51.3

(dB) Propagation Delay (ns) Delay Skew ≤ 35 ≤ 35 (ns)

4)24口六类非屏蔽数据配线架

★配有后线管理器,每端口带有永久性标识,方便施工管理和维护。 采用斜角簧片卡线,端接点应有金字塔分线结构和去应力保护盖。 高冲击强度的塑料材质,UL94V-0阻燃等级。 驼峰式设计使退绞和分开线芯更容易,施工更快捷。

配线架必须已模块化24口六类非屏蔽模块,无需现场安装模块到配线架。 介电强度:1000V 60HZ/1分钟。 额定电流:1.5Amp。 绝缘电阻:最小200mO。 接触电阻:1MO。 温度范围:-40~70℃。 5)六类非屏蔽数据跳线 芯数:8芯。 规格:多股软跳线。

100%工厂原装跳线,接头需配有缓解张力护套。 接头部分采用一体灌胶成型,不单独采用胶套保护。

≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 517.6 516.5 516.3 516.1 515.5