本填埋场1#填埋库区边界全封闭实施水泥帷幕灌浆垂直防渗, 垂直防渗系统总长度约为593m,灌浆孔间距2.0m,平均深度11.32m, 侧向总面积约6178m2,灌浆总体积约13800m3,粘土心墙体积约4500m3。 一、施工依据规范及规程

《水工砼施工规范》(DL/T5144-2001)

《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001) 《水利工程施工质量检验评定标准》(DGJ08-90-200,J10053-2000) 《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL25-92) 《水工砼外加剂技术规程》(DL/T5100-1999) 《水工砼试验规程》(SD105-82)

《水利水电工程岩石试验规程》(试行)SDJ204-81 《水利水电岩石试验规程》(补充部分)DL2002-92 《砼拌和用水标准》(JGJ63-89) 二、设计标准及参数

1、垂直防渗帷幕结构顶标高:比所在位置现状地面标高低0.5m。 2、垂直防渗帷幕深度:嵌入中风化花岗片麻岩至少1.0m,如采用 高压注浆补偿,其帷幕比正常灌浆帷幕深1m。 3、垂直防渗帷幕厚度不小于2.0m。

4、垂直防渗帷幕灌浆标准:单位吸水率ω≤0.03L/min.m.m。

.

整理

5、帷幕灌浆允许比降J>150.

6、灌浆孔水平间距不宜超过2.0m,垂直防渗平面布置图中按2.0m 均布设计,灌浆影响半径不小于1.5m。

7、帷幕灌浆浆液水灰比可采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、 0.6:1、0.5:1 等七个比级,开灌水灰比可采用5:1。

8、在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min,继续灌60min;或 不大于1L/min 时,继续灌注90min,灌浆可以结束。 三、帷幕灌浆工程施工 1、施工准备与放样

(1)施工放样的前期须做好供电供水、场地平整及临时道路、施工作业平台、实验室、质量保证体系等准备工作;

(2)施工必须准确定位,按照图中指明的坐标、标高、桩号尺寸来施工; (3)指定专人负责测量工作,根据建设单位提供的平面高程控制资料,及时准确的将施工控制点引至施工现场附近,并妥善保护,经监 理工程师验证后方可使用。

(4)施工放样、测量方法及精度要求按规范(SL52-93)执行。 2、施工机械设备选用及施工机械、人员、材料进场计划

(1)施工机械选用150 地质钻机及其附属设备,该机械钻孔工艺成熟、施工效率高,能完全适应场地地形、地质条件,并确保施工质量和进度要求。 (2)根据施工计划,帷幕灌浆施工工期拟安排20 天,根据甲方提供清单,工程量约为3362m,每天需要钻孔约170m,按每台钻机一个台班钻孔60m 考虑,机械每天按三班倒,则钻孔需要150 型地质钻机1 台;灌浆每台钻机每个台班按60m

.

整理

考虑,机械每天按三班倒,则只需一台钻机就能满足灌浆要求,施工时,拟在进场第1 日后调遣3 套(一套备用)150 地质钻机及其附属设备进行施工。 (3)根据施工经验,每台套150 型地质钻机及其附属设备综合约需要人员6 人,每天按三班倒,施工时拟配备40 人;施工所用材料主要为水泥,因施工工期较短、为防止因材料因素耽误工期同时考虑节约存储空间,拟根据试验段施工材料用量,在施工初期和施工中期各进所需水泥量的一半。 施工材料应满足下列要求:

① 水泥:425#普通硅酸盐水泥,品种满足国标GB20089 规范要求; ② 水:施工用水符合拌制砼要求,水电导率必须低于1000μs;

③ 粘土心墙用粘质土:塑性指数>7 或粘粒(<0.005mm)含量大于25%,沙粒(>0.05mm)含量小于30%。 3、钻孔

钻孔可分为灌浆孔的钻孔,先导孔、检查孔、排水孔和观测孔的钻孔,根据各钻孔的作用的不同有着不同的工艺和要求。 (1)灌浆孔的钻孔

灌浆的质量与钻孔的质量密切相关,对于钻孔质量总的要求是:

① 帷幕灌浆孔布置间距2.0m,灌浆半径1.5m,帷幕最小厚度2m,最佳孔距在准备阶段试验确定;

② 帷幕灌浆孔宜选用较小的孔径,钻孔直径不宜超过100mm,钻孔孔壁必须平直完整,孔深必须满足设计要求;

③ 钻灌浆孔时应对岩层、岩性以及孔内各种情况进行详细记录,并提交给项目监理;

.

整理

④ 钻孔遇有洞穴、塌孔或掉块难以钻进时,可先进行灌浆处理,而后继续钻进,如发现集中漏水,应查明漏水部位、漏水量和漏水原因,经处理后,再行钻进; ⑤ 钻进结束等待灌浆或灌浆结束等待钻进时,孔口均应堵盖,妥加保护; ⑥ 灌浆孔(段)在灌浆前应进行钻孔冲洗,孔内沉积厚度不得超过20cm; ⑦ 帷幕灌浆孔(段)在灌浆前宜采用压力水进行裂隙冲洗,直到回水清净时止,冲洗压力可为灌浆压力的80%,该值若大于1Mpa 时,采用1Mpa,压水20min,每5min 测读一次压入流量,取最后的流量值作为计算流量,其成果仍以透水率表示;

⑧ 如遇岩溶、断层、大裂隙等地质条件复杂地区,帷幕灌浆孔(段)是否需要裂隙冲洗以及如何冲洗,应通过现场灌浆试验确定;

⑨ 施工中不得在帷幕线上进行可能导致不良后果的灌浆试验;

⑩ 压水试验应在裂隙冲洗后进行,采用五点法或单点法,试验合格并经设计、监理认可确定后方可进行采用,不合格应分析原因,并采用高压喷射灌浆补强。 针对以上要求,本工程钻孔选用150 型地质钻机,钻孔的位置与设计位置的偏差不得大于10 厘米,因故变更孔位时,须征得设计、监理和建设单位的同意,并将实际孔位作好记录。钻孔孔深必须符合设计的要求,覆盖层及孔口管钻孔采用φ91 岩芯钻具成孔,基岩钻孔采用φ75 岩芯钻具钻进。灌浆钻孔必须保证孔向准确,如果钻孔方向发生偏斜将导致各孔灌浆的扩散范围不能互相搭接,从而留有漏水通道。为控制钻孔方向准确,钻机安装必须平正稳固,钻孔时在孔口埋设孔口管,钻机立轴和孔口管的方向必须与设计孔向一致,孔口管对全孔钻进能够起到导向的作用,从而保证钻孔的方向。为满足设计对孔斜的要求,确保工程质量,对孔深相对较浅的帷幕灌浆孔测斜,拟采用KXP-1 轻便测斜仪,KXP-1 型测斜

.

整理

仪的精度为:方位角≤±2°,顶角≤0.5°。每钻进5~10 米进行一次测量,作好观测记录和资料分析,及时发现问题,纠正钻孔的方向。当遇到特殊地段(如断层)或钻孔相对较深孔斜难以控制时,采用DUZ-D 型多点照相测斜仪进行测量。DUZ-D 型多点照相测斜仪的精度为:方位角≤±0.5°,顶角≤0.2°。 (2)先导孔、检查孔、排水孔和观测孔的钻孔

① 帷幕灌浆先导孔的孔位应与帷幕灌浆一序孔相结合,钻孔孔径为75mm,孔间距为30m。灌浆检查孔的孔位应按监理人的指示确定。随机排水孔的孔位应按施工图纸规定或监理人的指示确定。观测孔的孔位应符合要求。

② 先导孔、灌浆检查孔的孔底偏差要求与灌浆孔相同,其它各类钻孔的孔底偏差应不大于1/40 孔深或符合施工图纸规定。

③ 排水孔的位置偏差应不大于10cm,孔的倾斜度偏差应不大于1%,孔深误差不大于孔深的2%。

④ 除监理工程师批准外,在排水孔周边30m 范围内(或监理工程师指示范围内)的灌浆孔尚未灌浆之前不得钻进排水孔。

⑤ 排水孔钻进过程中,如遇有断层破碎带、软弱岩体或溶洞等特殊情况,及时通知监理人,并按监理工程师的指示进行处理。若钻进中排水孔道堵塞,则应按监理工程师的指示重钻。 (3)钻孔取芯

① 对检查孔、帷幕灌浆先导孔,进行钻取岩芯,按取芯次序统一编号,填牌装箱,并绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。

② 芯样的最大长度应限制在3m 以内,一旦发现芯样卡钻或被磨损,应立即取出。对于1m 或大于1m 的钻进循环,若芯样获得率小于80%,则下一次应减少

.