技术交底记录 工程名称 山阳县城镇污水处理工程截编号 交底日期 污干管工程一标段 延安昌新建筑有限责任公司施工单位 三十施工处 交底内容 一、适用范围
年 月 日 分项工程名称 管道埋设 管道埋设 接底人 山阳县城镇污水处置工程截污干管一标段(北新街-南新街城区管网改造)工程包括:北新街、南新街管道,长度米;管材为D300-D400II级钢筋混凝土圆管。
本技术交底适用于山阳县城镇污水处置工程截污干管工程一标段管道埋设。 二、进场材料要求
所有材料进场需进行复检,不合格材料严禁进场。 1. 管材
(1)管材进场需进行复检,管体外表面应有标记,应有出厂合格证,注明管材型号、出厂水压实验的结果、制造及出厂日期、厂质检部门签章。
(2)承口和插口工作面光洁平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm,不该有蜂窝、灰渣、刻痕和脱皮现象,钢筋保护层厚度不得超过止胶台高度。管体内外表面滑腻
2. 接口胶圈
(1) 承插式钢筋混凝土排水管道接口所采用的密封胶圈,应采用耐侵蚀的专用橡胶材料制成。密封胶圈利用前必需逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺点。其硬度、紧缩率、抗拉力、几何尺寸等均应符合有关规范及设计规定。
(2) 密封胶圈应有出厂查验质量合格的查验报告。产品抵达现场后,应抽检5%的密封橡胶圈的硬度、紧缩率和抗拉力,其值不该小于出厂合格标准。
3. 水泥:采用强度品级以上的水泥。水泥进场应有产品合格证和出厂查验报告。 4. 砂:采用坚硬、干净、级配良好的天然砂,含泥量不得大于2%。 5.碎石:级配良好。 三、 施工工艺
1. 承插式柔性接口混凝土排水管道
测量放线→开槽、验槽→管道基础→下管、稳管→挖接头工作坑→对口→闭水实验或闭气实验→回填土方
2. 垫块法安装混凝土排水管道
四、管道铺设 (1)垫块施作
1)在3:7灰土垫层验收合格后,安装预制管枕。
2)垫块混凝土的强度品级同混凝土基础。垫块长等于管径的倍,为高等于平基厚度为10cm,允许误差为(+0~-10),宽大于或等于高。每根管垫块个数一般为2个。垫块应放置平稳,高程符合要求。
垫块安装示用意
(2) 下管、稳管
1) 管道进场查验:管节安装前应进行外观检查,检查管体外观及管体的承口、插口尺寸,承口、插口工作面的平整度。用专用量径尺量并记录每根管的承口内径、插口外径及其椭圆度,承插口配合的环向间隙,应能知足选配的胶圈要求。
2) 管道下管:采用专用高强尼龙吊装带,以避免伤及管身混凝土。吊装前应找出管体重心,做出标志以知足管体吊装要求。下管时应使管节承口迎向流水方向。下管、安管不得扰动管道基础。
3) 稳管:管道就位后,为避免滚管,应在管双侧适当加两组四个楔形混凝土垫块。管道安装时应将管道流水面中心、高程逐节调整,确保管道纵断面高程及平面位置准确。每节管就位后,应进行固定,以避免管子发生位移。稳管时,先进入管内检查对口,减少错口现象。管内底高程误差在±10mm内,中心误差不超过10mm,相邻管内底错口不大于3mm。
(3) 挖接头工作坑:在管道安装前,在接口处挖设工作坑,承口前大于等于600mm,承
口后超过斜面长,双侧大于管径,深度大于等于200mm,保证操作阶段管子承口悬空,见下图。
(4) 对口
1) 清理管膛、管口:将承插口内的所有杂物予以清除,并擦洗干净,然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。
2) 清理胶圈:将胶圈上的粘接物清擦干净,并均匀涂抹非油质润滑剂。
3) 插口上套胶圈:密封胶圈应平顺、无扭曲。安管时,胶圈应均匀转动到位,放松外力后,回弹不得大于10mm,把胶圈弯故意形或花形(大口径)装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,确保胶圈各个部份不翘不扭,均匀一致卡在槽内。橡胶圈就位后应位于承插口工作面上。
4) 顶装接口
①顶装接口时,采用简易龙门架,对口时应在已安装稳固的管子上拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处架上后背横梁,用钢丝绳和倒链连好绷紧对正,双侧同步拉倒链,将已套好胶圈的插口经撞口后拉入承口中。注意随时校正胶圈位置和状况。
②安装时,顶、拉速度应缓慢,并应有专人查胶圈滚入情形,如发觉滚入不均匀,应停止顶、拉,用凿子调整胶圈位置,均匀后再继续顶、拉,使胶圈达到承插口的预定位置。
③管道安装应特别注意密封胶圈,不得出现“麻花”、“闷鼻”、“凹兜”、“跳井”、“外露”等现象。倒链拉入法安管示意见图1-1五、图1-16。