好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

超声回弹综合法检测混凝土强度作业指导书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

超声回弹综合法检测混凝土强度

作 业 指 导 书

发布日期:

文件编号: 版 本 号: 发放编号: 受控状态:

编 制: 审 核: 批 准:

生效日期:

********************有限公司 作 业 文 件 超声回弹综合法检测混凝土强度作业指导书 文件编号:************** 第1页 共5页 第一版 第*次修订 发布日期:****年*月**日 1、适用范围

本作业指导书适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测。

2、检测目的

检测及推定普通混凝土强度。

3、标准及规范

《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02:2005 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004

4、仪器设备

(1)回弹仪(2)非金属超声波检测仪(3)锤等工具(4)碳化深度测定仪 (5)1%酚酞酒精试剂

5、检测准备

现场检测前,需要收集以下资料:

(1)工程名称及设计、施工、建设和委托单位名称; (2)结构或构件名称、施工图纸和砼强度等级; (3)水泥品种、强度等级和用量,沙石的品种和粒径,外加剂或掺合料的品种,掺量和混凝土配合比等; (4)模板类型、混凝土浇注、养护情况及成型日期; (5)相关设计图纸、施工记录; (6)结构或构件的检测原因说明;

检测过程中注意事项:

(1)操作过程中仪器要轻拿轻放,严格按照仪器操作规程检测。 (2)检测人员在检测过程中要注意安全,戴好安全帽。尤其在顶板回弹等较高位置检测时,必须保证爬梯等辅助工具的稳固安全。 (3)检测过程要做到文明施测。

6现场检测

抽检数量应符合下列原则

********************有限公司 作 业 文 件 超声回弹综合法检测混凝土强度作业指导书 文件编号:************** 第1页 共5页 第一版 第*次修订 发布日期:****年*月**日 按单个构件检测时,应在构件上均匀布置测区,每个构件测区数量上不少于10个;

同批构件按批抽样检测时,构件抽样数不应少于同批构件的30%,且不应少于10件,对一般施工质量的监测和结构性能的检测,可按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004的规定抽样;

对某一方向尺寸不大于,且另一方向尺寸不大于的构件, 其测区数量可适当减少,但不应少于5个。

按批抽检检测时,符合下列条件的构件可作同批构件 混凝土设计强度同一等级

混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件和龄期基本相同 构件种类相同

施工阶段所处状态基本相同 测区布置

(1)在条件允许时,测区宜优先布置在构件混凝土浇筑方向的侧面 (2)测区可在构件两个对应面、相邻面或同一面布置 (3)测区宜均匀布置,相邻两测区的间距不宜大于2m (4)测区宜避钢筋密集区和预埋件 (5)测区尺寸宜为200mm*200mm;采用平测时宜为400mm*400mm (6)测试面应清洁、平整、干燥、不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝麻面部位。必要时可用砂轮片清除表面杂物和磨平不平整处,并擦净残留粉尘。

7、资料整理与数据分析

回弹值计算

用回弹仪测试时,宜使仪器处于水平状态,测试混凝土浇灌方向的侧面。如 不能满足这一要求, 也可非水平状态测试, 或测试混凝土浇筑方向的顶面或底面,应按《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》的要求,对构件上每一测区的

两个相对测试面各弹击8点,每一测点的回弹值测读精确至1.

********************有限公司 作 业 文 件 超声回弹综合法检测混凝土强度作业指导书 文件编号:************** 第1页 共5页 第一版 第*次修订 发布日期:****年*月**日 0。测点在测区范围内宜均匀分布,但不得布置在气孔或外露石子上。相邻两测点的间距一般不小于30mm;测点距构件边缘或外露钢筋、铁件的距离不小于50mm,且同一测点只允许弹击一次。计算测区平均回弹值时,应从该测区两个相对测试面的16个回弹值中,剔除3个最大值和最小值,然后将余下的10个回弹值按下列公式计算:

R??Ri?110i10

式中:R——测区平均回弹值,精确至;

Ri——第i个测点的回弹值。

非水平状态测得的回弹值,应按下列公式修正:

Ra?R?Ra?

式中Ra——修正后的测区回弹值;

Ra?——测试角度为?时的回弹修正值,按规范表选用。

由混凝土浇筑方向的顶面或底面测得的回弹值,应按下列公式修正:

tbRa?R??Ra?Ra?

式中 Ra——测顶面时的回弹修正值,按规范表选用;

bRa——测底面时回弹修正值,按规范表选用。

t注:1.当测试角a=0°时,修正值为0; 2.表中未列数值,可用内插法求得。

在测试时, 如仪器处于非水平状态, 同时构件测区又非混凝土的浇筑侧面, 则应对测得的回弹值先进行角度修正,然后进行顶面或底面修正。 超声声速值的测量与计算

********************有限公司 作 业 文 件 超声回弹综合法检测混凝土强度作业指导书 文件编号:************** 第1页 共5页 第一版 第*次修订 发布日期:****年*月**日 超声测点应布置在回弹测试的同一测区内;测量超声声时时,应保证换能器 与混凝土耦合良好,测试的声时值应精确至μs;声速值应精确至s。 超声测距的测量误差应不大于±1%;在每个测区内的相对测试面上,应各布置3 个测点,且发射和接收换能器的轴线应在同一轴线上。 测区声速应按下列公式计算:

v=l/tm tm=(t1+t2+t3)/3

式中v——测区声速值,km/s; l——超声测距,mm; tm——测区平均声时值,μs; t1,t2,t3——分别为测区中3个测点的声时值。

当在混凝土浇筑的顶面与底面测试时,测区声速值应按下列公式修正:

va=βv

式中va—修正后的测区声速值,km/s; β—超声测试面修正系数。 在混凝土浇筑顶面及底面测试时, β=; 在混凝土侧面测试时,β=1。 混凝土强度的推定

构件第i个测区的混凝土强度换算值 ,应根据第、规定的修正后的测区回弹值及修正后的测区声速值,优先采用专用或地区测强曲线推定。当无该类测强曲线时,经验证后也可按附录二的规定确定,或按下列公式计算: 一、粗骨料为卵石时

c1.4391.769fcu?0.0056vRai ,iai二、粗骨料为碎石时

c1.6561.410fcu?0.0162vRai ,iai式中,fcu,i——第i个测区混凝土强度换算值(MPa),精确至。

当结构所用材料与制定的测强曲线所用材料有较大差异时, 须用同条件试块 或从结构构件测区钻取的混凝土芯样进行修正,试件数量应不少于3个。此时,得到的测区混凝土强度换算值应乘以修正系数。

c********************有限公司 作 业 文 件 超声回弹综合法检测混凝土强度作业指导书 文件编号:************** 第1页 共5页 第一版 第*次修订 发布日期:****年*月**日 8、检测报告