贵阳供电局
220kV及以下电磁式电压互感器预防性
试验作业指导书
编号:xxxx-xx-xx-xxx
编制 ______________
审核 ______________
签发
作业班组 工作任务 作业人员 作业开工时间 作业结束时间 工作负责人 1、设备基础信息
1.1设备主要参数
设备型号 生产厂家 出厂编号 1.2设备缺陷信息
安装位置 投运日期 出厂日期 序号 设备缺陷信息 1. 2. 1 无 2、安全风险及其控制措施
序号 2. 1 2.2 安全风险 错误的工作票 不合理的人员分工 控制措施 严格执行工作票审核制度;规范工作票的填写要求 加强培训提高班组人员的技能;工作负责人在安排工作时关 注人员的精神状况合理安排 不合格的安全带 2.3 定期对安全帯进行试验,并做好检查记录;分配有经验的人 员进行安全带准备,工作负责人核对并检査;使用前再次检 查 不明确的工作范围 2.4 工作负责人严格履行工作许可手续,确认停电范用; 工作负责人认真核对设备名称和编号 不规范的电源箱,接通的电源负载 2.5 接试验电源时,山工作负责人分派两人同时进行,一人接线 —?人监护,接线牢靠以防碰断短路;试验电源送电时,应确 认试验用电源刀闸或开关在断开位置,并大声呼唱,取得呼 应后,方可送电 高处作业 2.6 上设备前认真检查登梯、安全工器貝、安全带;在传递工器 具用绳索,并放置稳当 不规范的试验行为 高压试验不允许单人作业;试验加压前必须认真检查试验接 线、表讣倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态,均正 确2.7 无误后,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人 许可,方可加压;加压过程中应有人监护并呼唱;高压试验 人员在全部加压过程中,应耕力集中,不得与他人闲谈,随