好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

危险点分析汇总

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

五、应急措施:

存在问题1、施工工器具故障;2、工具、材料不足;3、人员不足

设备自身老化磨损,外部碰损,工作量大。

原因

应急措施

1、现场要有主要的施工机具备用、必要的修

理设备及备用材料;

2紧急情况下,可调用公司力量及时弥补施工工器具故障,工具、材料不足,人员不足等。

1、加强对小组负责人领导,对脱节的工序增

派人手与调整主要施工人员。2、对于施工任务较重或难度较大的情况,

及时向公司申请调用其他施工队技术骨干。3、对于确实因工作任务大或者天气因素不能

施工工序衔接脱节,施

工作超时

工进度缓慢,现场分工不合理

按时送电的,除加派人手在规定时间内恢复送电外,还应将下次停电作业的工作量、停电范围及停电时间减少到最低。4、汇报制度:可能延时时,工作负责人提前

1个半小时汇报邕宁供电公司验收人员、邕宁供电公司调度及汇报公司负责领导,公司负责领导与供电公司专责沟通,确定解决方案。

1、在施工过程中严格做好相序记录。

拆除导线时没有做好记录

2、发生错相后,应及时做好记录,并组织有

经验及技术过硬的人员进行讨论,确定调整相序的正确方法,力争一次性将相序调整正确。

1、迅速将触电者脱离电源;2、及时判定触电者意识是否异常;

触电伤害

碰触带电线路或设备

3、如触电者意识昏迷等异常状态立即实施

现场人工急救;4、拨打120急救电话。

错相

1、及时到阴凉处休息;

高温中暑

室外高温天气作业导致中暑

2、相应饮水及服用防暑药品;

3、中暑者意识出现呕吐、昏迷异常立即送往

附近医院或拨打120急救电话。

(变电站部份)六、危险点分析及预控措施:危险点分析

预控措施

1、作业前要开一次工前会,进行安全、技术交底。

2、工作人员应在值班员引领下进入工作现场,工作现场必须戴安全帽,不能

一、人员触

电伤害

进入与工作无关的其它区域,在工作地点悬挂“在此工作”标示牌。3、与带电设备保持足够安全距离,

35kV为1m,10kV为0.7m。防误入带电间

隔:严禁穿越、跨越安全遮栏进入带电间隔。4、电缆在做高压试验时,要保持足够的安全距离。1、临近带电间隔,应时刻注意与其保持足够的安全距离(

二、临近带电设备施工

米)

2、35kV电缆井内电容联线带电,新建设电缆井应做好标识,防止损伤其他电缆井和电缆沟。

1、在变电站工作人员的指导下确定开挖位置;

三、电缆沟开挖施工

2、挖掘电缆沟时,现场应做好明显标志或围栏、挖出的土堆起的斜坡上不得放置工具、材料等杂物,沟边应留有通道,应做好放置塌方措施;3、在挖掘过程中碰到地下物体,不得擅自破坏,要验明清楚后再进行。1、电缆沟边应修有人工牵引电缆的平整通道。

四、电缆敷设施工防止人员拌伤、摔伤、传动挤伤

2、电缆需要穿入过道管时,过道管应预敷牵引绳。

3、电缆盘及放线架应固定在硬质平整地面,电缆应从电盘上方牵引,放线轴杠两端应打好临时拉线。

4、电缆盘设专人看守,电缆盘滚动时禁止用手制动。

5、肩扛电缆的人应在电缆同一侧,合理分配肩扛点距离,禁止把电缆放在地上拖拉。

35kV安全距离:1.0

6、电缆穿入保护管时,送电缆人的手与管口应保持一定的距离。7、敷设电缆保护盖板时,运板人员与接板人员注意轻接轻放。

五、跨越遮栏进入误碰带电运行设备六、防止小动物进入变电站

1、在制作热缩电缆头时,要把施工点周围的杂物清理干净以免发生火灾事故。3、制作电缆头所用的工具器要保证安全有效,在切开电缆时要做好防止割伤

电缆、割伤自己的保护措施。

七、电缆头

制作

4、工作人员使用刀具时,应掌握力度,并注意开剖方向,防止刀具打滑伤手。5、使用手锯锯割电缆时,要防止锯条绷断伤人,使用电动工具锯割电缆,应

配置漏电保护装置,电源线应绝缘良好。

6、动用明火熔胶、化铅应有防火措施,作业场所应通风良好,工作人员应戴

眼镜、口罩、手套。

(线路部份)六、危险点分析及预控措施:危险点分

预控措施

挖开110kV西龙站围墙后,在封堵前必须派人110kV西龙站内内造成设备短路事故。

24小时看守,防止小动物进入

在施工前,在工作地点与周围相邻运行设备之间装设安全遮栏高压危险”标示牌,未经运行人员允许,不得跨越遮栏。

,并挂“止步,

1、停电作业前要开一次工前会,进行安全、技术交底。

2、一定要得到停电通知后方可进行验电,装设接地线,安全措施完善后方可

作业。

3、验电工作应由两人进行,一人验电、一人监护;验电前必须辨明该设备为

停电设备;验电工作要使用合格的相应电压等级的验电工具。

4、电缆头上必须逐相验电,放电装设地线后方可进行上层验电、装设地线。

一、人员触电伤害

5、装设地线工作,应先接接地端,后接导线端;先挂下层,后挂上层;先挂

低压,后挂高压;接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。装、拆接地线时,上述工作人员必须使用合格的绝缘棒,人体不得碰触接地体,并有专人监护。

6、施工现场线路为高、低压同杆架设,工作前必须确认所有低压线路无反供

电后方可上杆施工,并在上杆位置派专人监护。

7、施工完毕后,要确认所挂接地线已拆除、施工人员已全部下杆后工作负责

人或指定专人清点施工人数及接地线后方可送电。

1、为保证人员体力,须按时作息,禁止酗酒和熬夜,严禁疲劳作业。

二、高处坠落伤人

2、进入工作现场须戴安全帽,高空作业须使用安全带,安全带须打在牢固的构

件上,高空作业转位时,不得失去安全带的保护,并在杆下设专人监护。3、雷雨天气,风力大于五级禁止上杆作业。1、所有高空使用的工具和材料须经传递绳传递

中、默契配合,分清受力侧、尾绳侧。

三、高处掉物伤人

2、在高空使用的工具、材料,高空作业人员要抓好绑牢,待用的工具要放置稳

当。

3、现场人员应戴好安全帽,且不得在杆塔下停留。4、杆塔周围应设置围栏,防止行人通过或逗留。

1、施工人员必须佩带安全帽,高空作业必须挂安全绳,安全绳严禁直接挂在

设备金具上。

四、设备安装及连线

2、使用竹梯等攀爬工具时,要有防滑防倾倒措施。

3、高处作业所用工具、材料一律放在工具包内,上、下物件用小绳传递,严

禁抛扔,以防落物伤人,损坏设备。4、严禁在设备连线上攀爬、行走。

5、设备吊装前应对所使用的起重机械、工器具、钢丝绳进行安全检查,不符

合安全要求的严禁使用。

,在传递过程中,上下要精力集

6、参加设备就位安装作业人员,必须正确使用安全带,上下设备应使用靠梯

或人字梯,并有防滑措施和倾翻的措施。

7、严禁在起吊物下直接组装设备,如无法避免应做好防坠落的安全措施,方可施工。

1、作业现场由工作负责人统一指挥,起吊前指挥人应对现场布置和各岗位人

员情况检查一次,无误后才可发令起吊;2、起吊过程中,吊臂严禁站人;

3、立、撤杆塔工作要设专人统一指挥,开工前讲明施工方法及信号。工作人

员明确分工,密切配合,服从指挥,在居民区和交通道路附近进行施工应设专人看守;

4、机械吊装工作司机应符合取证上岗要求,工作前应对起吊器具进行全面检

查。

五、防倒杆、砸伤

5、吊装前司机应参加道路、桥梁及现场布置情况进行踏勘,施工前清除障碍

物并选择吊机稳定位置。

6、吊机支腿应稳放在地基结实处,地沟管道松软等地方不得停放吊机,因地

形所限,需要停放时应采取加固措施。

7、起重机作业必须按安全施工技术措施规定进行;起重臂及吊件下方必须划

好安全区,地面应设安全监护人。

8、整体吊装前应对铁塔进行全面检查,螺栓应紧固;吊装工作应有专人统一

指挥,起吊速度应均匀,缓提缓放。

9、分段吊装时,上下段联接后,严禁用旋转起重臂的方法进行移位找正。10、吊件应使用临时拉线控制,操作人员不得随吊件上下,吊件垂直下方不得

有人。

1、在施工地点四周设置专职监护员、交通协管员,设置施工标志牌及交通限

六、交通事故及人员安全防护

速牌,对道路交通进行维护,保证安全施工。2、在标有导向车道的路口,须按行进的方向分道行驶。3、遇放行车辆时,须让先放行的车辆行驶。4、向左转弯时,机动车须紧靠路口中心点小转弯。

5、向左转弯遇有同车道口前车正在等候放行信号时,须依次停车等候。

危险点分析汇总

五、应急措施:存在问题1、施工工器具故障;2、工具、材料不足;3、人员不足设备自身老化磨损,外部碰损,工作量大。原因应急措施1、现场要有主要的施工机具备用、必要的修理设备及备用材料;2紧急情况下,可调用公司力量及时弥补施工工器具故障,工具、材料不足,人员不足等。1、加强对小组负责人
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1cyin37gqu7dd7d92wae4uc568cqjj01a7m
领取福利

微信扫码领取福利