以利新老砼结合和保证砼质量。

8)泥浆渣土处理措施

成孔过程中产生的泥浆及时排放至储浆池,再抽进全封闭泥浆车运至弃置点,产生的淤泥渣土及时成堆,然后由渣土车运至弃置点。

9)成品保护

(1)已完成的桩,不允许车辆或钻机从邻近经过,以免造成断桩或桩位偏移情况。

(2)桩芯砼浇筑完成,在砼终凝后,应及时进行浸水养护,养护时间不少于14昼夜。

3、关键工序质量控制

(1)施工中所用的计量器具如经纬仪、水准仪必须经过计量部门检验并登记注册,没有计量合格证不得使用。有专人检查各种桩位的定点,定期派专人校核基准点,各种测量检查均需认真填写成果记录及附图,测量结果应准确可靠。

(2)成孔开始前应充分做好准备工作,桩机定位应准确水平、稳固,桩机冲击钻与护筒中心的允许偏差应不大于±20mm,成孔施工应一次不间断地完成,不得无故停机,施工过程应做好施工原始记录。

(3)确保桩的入岩深度,当冲击至微风化岩岩面。经过取样鉴定为微风化岩面(报监理、设计或勘探单位认可),再钻至设计入岩深度,必须满足设计要求,得到监理工程师或钻探单位验收合格后方可终孔。

(4)钢筋笼制作严格按图纸设计和规范要求加工,下放前,须加砼保护块,确保钢筋保护层。焊接用的电焊条必须有合格证和符合图纸设计,单面搭接焊10d,缝厚S≥0.3d,缝宽b≥0.7d。焊缝应连续、饱满、无夹渣、气泡,应符合规范要求,同时做隐蔽工程验收。

(5)钢筋笼在起吊、运输和安装中应采取措施,防止变形。安装入孔时,应保持垂直状态,对准孔位徐徐轻放,避免碰撞孔壁,下笼中若遇阻碍不得强行下放,应查明原因,酌情处理后再继续下笼。

(6)灌注混凝土前,须进行二次清孔,清孔后的泥浆浓度控制在1.10以下,同时利用测绳测量沉渣厚度,确保沉渣厚度小于5cm。

(7)桩基施工完毕后,按设计和规范要求进行桩基检测,具体方法由设计、监理、甲方等根据施工情况和规范要求研究决定,并采用下列不少于二种方法检测:

静载试验,判断单桩承载力是否满足设计要求,静载试验的数量不得少于总桩数的1%,且每种桩径试桩数不少于3根。

高应变动测,判断桩单桩承载力及桩的施工长度,检测数量不少于5%,且不少于5根。

无损动测试验,判断桩身的完整情况,是否缩颈、夹泥或断桩。每一承台内桩的检测数量不少于1根,检测数量不少于桩总数的30%。

抽芯试验,判断桩身砼质量、桩底沉渣及桩尖持力层是否满足设计要求,根据低应变试桩的结果进行抽芯检查,检查数量不少于桩总数的3%。 4.3 模板工程

1、模板方案设计:

柱、梁、板全部采用胶合板模板。

2、支撑系统:支撑系统采用扣件式脚手架。 3、主体梁板模板

(1)梁板采用胶合板,支撑方法采用满堂脚手架,梁底脚手架立杆间距为800mm,平板处立杆间距为1000mm。

(2)梁板模的配制:梁底模采用3.5cm 长的钉子将1.2cm 厚胶合板固

定在10cm×8cm 通长方木上制作而成,侧模采用3.5cm 长的钉子,将胶合板固定在6cm×8cm 通长方木上制作而成。板模板可直接将胶合板铺钉在10cm×8cm 方木格栅上,格栅间距50cm。

(3)梁板模板安装:首先按照梁底标高在梁底扎水平大横杆,在大横杆上扎梁底支撑小横杆,小横杆间距50~80cm,然后在小横杆上铺梁底模板,校核梁底模板位置后,用钢管卡子卡牢,然后支设梁侧模板,穿对拉螺栓加固。梁侧模加固好后即可开始板模板的支设,首先根据板底标高扎板底水平杆,铺8×10cm 方木搁栅,用12 号钢丝将方木搁栅扎牢。然后在搁栅上铺钉胶合板,板缝采用胶带纸粘贴,梁板模板详见附图一。

(4)框架梁、次梁模板安装顺序:

复核轴线、梁底标高位置→支梁底模(按设计规范要求起拱)→绑扎钢筋→支梁侧模→复核梁模尺寸及位置→相邻梁板连接固定。

(5)当梁高小于500mm 时,梁侧模可用水平钢管顶撑,同时用一部分短钢管做斜支撑,当梁高大于500mm 时,增加ф14 对拉螺栓固定。

4、柱模板

(1)柱模板的安装顺序是:安装前检查→柱模板安装→检查对角线长度差→安装对拉螺栓→检查校正→整体固定。

(2)安装前要检查模板底部混凝土面是否平整,若不平整应先在模板下口处铺一层水泥砂浆10~20mm 厚,以免浇筑混凝土时漏浆而造成烂根。

5、 楼梯模板施工:楼梯底模采用胶合板平铺在斜杆支架上,楼梯侧模及踏步模板采用异型木模,施工前先放大样,确定加固方案。

6、模板拆除

拆除模板时混凝土强度应达到以下要求:

(1)不承受混凝土重力的侧模板(如柱、墙、独立基础),其混凝土

强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆模。

(2)承重模板应在混凝土强度达到下表所规定的强度时拆模: 项 目 板 结构跨度(m) ≤2 〉2 ≤8 梁 ≥75 〉8 悬臂构件 达度设计强度% ≥50 ≥75 ≥75 ≥100 ≥100 注:表中所指混凝土强度根据同条件养护试块确定。

7、 模板其他几点技术管理措施

(1)混凝土浇筑前认真复核模板位置,复核柱墙模板垂直度和平整度及梁板标高,检查预留孔洞、预埋铁件位置及尺寸是否正确,模板支撑是否牢固,接缝是否严密。

(2)所有模板在使用前都要涂刷隔离剂,模板接缝处采用泡沫单面不干胶胶带密封,确保接缝处不漏浆。

(3)对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

(4)混凝土施工前,清除模板内部的全部垃圾、杂物。 (5)模板拆除先报后拆,必须经项目经理同意后方可拆除。 (6)设专人利用全站仪挂大线、拉通尺等方法复验放线尺寸,复验混凝土浇筑前的模板尺寸,预防和消除质量隐患。

10、 模板安装允许偏差,见下表:

预埋件和预留孔洞的允许偏差表

项目 预埋钢板中心线位置 预埋管、预留孔洞中心线位置 插筋 中心线位置 外露长度 预埋螺栓 中心线位置 外露长度 预留洞 中心线位置 尺 寸 现浇结构模板安装的允许偏差表 项目 轴线位置 底模上表面标高 截面内部尺寸 基础 柱、墙、梁 层高垂直度 相邻两板表面高低差 表面平整度 4.4 钢筋工程

不大于5m 大于5m 允许偏差(mm) 3 3 5 +10,0 2 +10,0 10 +10,0 允许偏差(mm) 5 ±5 ±10 +4,-5 6 8 2 5 1、 原材料要求:进场钢筋应具有出厂质量合格证明书原件,每捆(或盘)都应有标牌,进场时分品种、规格、炉号分批检查,核对标志,检查外观,并按现行规范的规定抽样做机械性能试验,合格后方可使用。