国网公司第二季度工作会议精神网络大学考试试题答案
电能表现场检验作业指导书
一、总则
1、适应范围
本作业指导书适应于新装及运行中高供高计的电力用户和发、供电企业间用于电量交易的电能计量装置的现场检验。 2、引用的标准和规程
a.JJG313-1994《测量用电流互感器检定规程》 b.JJG314-1994《测量用电压互感器检定规程》 c.JJG169-1993《互感器校验仪检定规程》 d.JJG1027-1991《测量误差及数据处理》 e.DL409-1991《电业安全工作规程》
f.DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》 g.SD109-83《电能计量装置检验规程》 h.DL/T614-1997《多功能电能表》
i.DL/T725-2000《电力用电流互感器订货技术条件》 j.DL/T726-2000《电力用电压互感器订货技术条件》 k.JB/T5473-1991《仪用电压互感器》 3、名词和术语 3.1电能计量装置:
直接与电网连接用于计量电能量的一套装置,包括了电能表、计量用电压、电流互感器以及连接它们的二次回路的全部或其中的一部分。 3.2电能计量装置现场检验:
对电能计量装置在安装现场实际工作状态下实施的在线(电能表、电压互感器二次压降)或离线(电流、电压互感器)检测。 3.3电压互感器二次实际负荷:
电压互感器在实际运行中,二次所接的测量仪器以及二次电缆问及其与地线间电容组成的总导纳。
页脚内容13
国网公司第二季度工作会议精神网络大学考试试题答案
3.4电流互感器二次实际负荷:
电流互感器在实际运行中,二次所接测量仪器的阻抗、二次电缆和接点电阻的总有效阻抗。
3.5电压互感器二次回路压降
由于电压互感器二次回路电缆的电阻、刀闸和接点电阻造成相对于电压互感器二次端子与接入电能表对应端子之间的电压差,它是一个交流向量。 3.6合成误差:
计量用电流、电压互感器的比差和角差以及计量用电压互感器二次回路压降的正交分量、同相分量在测量功率时的误差合成。 3.7综合误差:
电能表误差和计量用互感器以及计量用电压互感器二次回路压降合成误差的代数和。
二、安全工作的一般要求
1、基本要求
1.1为了保证工作人员在现场试验中的人身安全和电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》。
1.2电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:电压等级在1000V及以上者: 低压电气设备:电压等级在1000V以下者。
1.3工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离 电压等级(kV〉 安全距离(m) 10及以下 0.35 20一35 0.60 60-110 1.50 220 3.00 330 4.00
页脚内容13
国网公司第二季度工作会议精神网络大学考试试题答案
500 5.00 750 7.00 2.保证安全的组织措施
2.1在电气设备上工作,保证安全的组织措施 2.1.1工作票制度: 2.1.2工作许可制度: 2.1.3工作监护制度:
2.1.4工作间断、转移和终结制度。
2.2在不停电的情况下,进行电能表现场检验、计量用电压互感器二次回路导线压降的测试及电压互感器实际二次负荷测定时,应填用第二种工作票。
2.3在停电的情况下,进行计量用电压、电流互感器现场误差测试工作时,应填用第一种工作票。
2.4必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场拆、接线,并进行安全监督。
三、电能表现场实负荷(在线)检验
1 安全工作要求
1.1办理第二种工作票。
1.2至少有两人一起工作,其中一人进行监护。 1.3应在工作区范围设立标示牌或护栏。 1.4工作时应站在绝缘垫上,操作工具绝缘良好。 1.5在接通和断开电流端子时,必须用仪表进行监视。 1.6电压互感器二次严禁短路,电流互感器二次严禁开路。 2 检验项目
运行中电能表应检验以下项目: 2.l外观检查
2.2测量实际负荷下电能表的误差: 2.3多费率电能表内部时钟校准:
页脚内容13