好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆桥架的安装 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术总结审核评分表

项目名称:成都京东方项目 提交时间:2017年3月15日 技术总结名称 作者 联系电话 文章专业类别 浅谈电缆桥架的安装 彭维强 分公司 四川分公司 496066659@qq.com 项目管理15620608939 邮 箱 机械电气建筑BIMCFDGMP 意见: 对电缆桥架的安装进行了小结和思考,深度待提高。 项目总工初审意见 签字: 阮锋 2017年3月16日 评分细则 分公司 序号 指标名称 指标定义 1、总结内容较传统方案有较大创新,能沉淀出有价值的技术成果(21~30分); 1 创新性 2、总结内容有一定创新性,但不足以沉淀出技术成果(11~20分); 3、总结内容无创新性(10分以下)。 1、针对项目中遇到实际的技术问题所提出的技术方案或解决措施对公司后续项目有较大借鉴作用,且有普遍性参考价值(41~50分); 2 借鉴性 2、针对项目中遇到实际的技术问题所提出的技术方案或解决措施对公司后续项目有借鉴作用,但适用范围不够普遍(31~40分); 3、技术总结参考价值不大(30分以下)。 1、总结写作规范,文字简练,条理清晰,数3 规范性 据准确,附图完整。(15~20分) 20 15 50 35 30 10 分值 评分 评分 技术部 2、总结写作规范,数据正确,条理和逻辑性基本符合要求,但措词不够简练和规范。(11~14分) 3、总结写作不规范,文字拖沓,数据来源不正规,条理和逻辑性差。(10分以下) 得分 60 意见: 分公司技术副经理评审意见 针对电缆桥架的安装进行了解析,具体从各个安装步骤出发分析安装过程,总结认真,但缺少深度和创新。 签字:梁中文 2017年3月16日 意见: 技术部 评审意见 签字: 年 月 日 评审结果 备注:

同意推荐修改完善不予采用 1、分公司进行初次评分,得分在70分及以上且明确表示推荐期刊《扬帆》发表的总结,技术部将进行审核和再评分,否则只进行备案归档。

2.分公司评分时,应本着客观公正的原则,并填写详细的评审意见,对于优秀的技术总结,还应明确说明推荐理由。 3、评审结果由技术部勾选。

浅谈电缆桥架的安装

一、

桥架概述

桥架分为梯架式、槽式和网格式等,本项目采用梯架式电缆桥架。梯架式桥架的优点有:1进出线方便,方便各种机械设备连接;2电缆分布清晰可见,方便以后的检修或故障查询;3自然通风散热,热量不会堆积;4重量轻,安装方便,二次加工容易,可自加工弯头。本工程选用热镀锌桥架,镀锌层比冷镀锌层厚,耐腐蚀性更好,更适用于洁净室。根据《电缆桥架国家标准CECS31-2006》要求宽度在150mm至300mm,最小厚度1.2mm,宽度300mmm至500mm,最小厚度1.5mm,宽度在500mm至800mm,最小厚度2mm。本工程桥架厚度全部要求达到2mm厚度。

二、

角铁安装

图1 桥架厚度要求 图2 桥架进场检测

本次桥架采用支吊杆吊装,支吊架采用L铁、通丝和C型钢组成,采用机械连接。根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中12.2.1条要求:电缆桥架水平安装的支架间距在1.5至3.0m之间,垂直支架间距不大于2m。所以在绘制支架之间的间距在1.5m至3m之间,具体根据现场实际情况(如梁的间距,梁里钢筋及其他专业的影响)而调整,在三通和四通连接处小于600mm各打一副支架,设计原理图如图5所示。吊杆的分布有梁的两侧、梁的一侧和梁窝三种情况,均采用L铁。首先采用红外线,标记出两个角铁的左右位置,再根据角铁距梁底边10cm确定上下位置。L铁具有三孔,两个固定在梁上,另一孔穿通丝,如图3,通丝采用M10全牙通丝,通丝与角铁固定处采用三颗螺帽,紧挨着角铁的两颗螺帽起固定作用,最上面一颗起嵌位作用,如图4所示。

图3 角铁固定 图4 通丝与角铁连接

采用M10号螺栓和密封胶固定角铁,密封胶是为了密封空洞以致不产尘,打胶要求均匀涂抹在孔洞里面及周边,且不能溢出角铁。在固定螺栓时,不能一次性把螺栓打紧了,当两个角铁都固定好之后且没有打紧螺栓,用水平仪调整两个角铁的高度,当调整好之后再将角铁打牢固。人员配置:2人一组;机械材料:升降车一部、三级动力箱一个、电钻一把、吸尘器一个、铁锤一把、打胶枪一个、水平仪一个、卷尺一个、激光仪一个。两人一组一天能打40至50副角铁。

三、

通丝吊杆组装及安装

图5 桥架防晃支架 图6 三通四通支架设计原理图 吊架主要由M10号全牙通丝和C型钢组成,C型钢规格型号为41型。到场的C型钢是4m一段,由加工厂按照桥架需求加工,要求C型钢的长度比桥架宽度宽150mm,例如400mm宽的桥架对应C型钢长度为550mm,通丝根据桥架4.5m的标高计算长度,梁底距地面5.8m,角铁距梁边100mm,41型号的角铁高41mm,上下两端预留50mm,则通丝的长度为5800mm减去4500mm

加上100mm加上41mm加上100mm=1541mm,则通丝的长度加工为1.54m一段。通丝C型钢的切割及吊架的组装都在加工厂内进行。C型钢切割完之后两端需加白色PVC堵头,通丝末端需加蓝色端子帽。桥架防晃支架全由C型钢机械连接,间距20米以内固定一个防晃支架,防晃支架的安装方法和角铁一样,防晃支架可在桥架安装完之后再加,这项工序在施工中可调整。防晃支架加工C型钢和通丝需一把卷尺和切割机,人员配置1人;支架组装人员配置一人;支架安装需升降车一部,扳手两把,人员配置一人。一组人员一天能装80至90副支架。

四、

桥架加工及安装

图7 吊架组装完成 图8 吊架安装完成

桥架的安装相对简单些,桥架4m一段,200mm高的桥架首位两段均有6个连接孔洞,100mm高的桥架两段则有3个连接孔洞。两节桥架之间用连接片连接,一副连接片由内连接片和外连接片组成,连接片之间用螺丝连接,且螺帽朝里,如图7、8所示。

电缆桥架的安装 - 图文 

技术总结审核评分表项目名称:成都京东方项目提交时间:2017年3月15日技术总结名称作者联系电话文章专业类别浅谈电缆桥架的安装彭维强分公司四川分公司496066659@qq.com项目管理15620608939邮箱机械电气建筑BIMCFDGMP意见:对电缆桥架的安装进行了
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1cuvo1we8792i2p9mey92mdyx4233001c7i
领取福利

微信扫码领取福利