BT302系统故障代码产生说明

代码 01 03 04 变频器未准备好故障 变频器运行故障 故障名称 控制器复位故障 故障说明 主控器出现故障复位。此时系统不运行。 变频器有故障,系统会掉电复位3次。 主控器给出运行、速度指令后,未收到变频器运行信号。撤消运行、速度指令。 编码器故障或电机未转 判断及控制器处理 看门狗喂狗超时,自动复位 输入信号未动作时为变频器有故障。 故障解除自动恢复运行。 运行中输入信号在给定速度未动作超时2秒为变频器运行故障。 故障解除检修开关动作后或断电后恢复运行。 给定运行速度且抱闸打开后(抱闸接触器反馈有效)高速计数输入端两秒内无信号为编码器信号无反馈故障。 故障解除检修开关动作后或断电后恢复运行。 处理措施 1.更换主板 故障等级 B B B 05 编码器信号无反馈故障 1. 检查编码器连线 2. 更换编码器 A 06 编码器信号错相故障 给定运行速度且抱闸打开后(抱闸接触器反馈有1.调整编码效)高速计数输入端两秒内反方向计数为编码器信号器相位 错相故障。 故障解除在检修开关动作后或断电后恢复运行。 未运行时输入信号动作为使能信号粘连故障。 故障解除自动恢复运行。 一秒内无法与GOW-01、GOW-03等建立任何通讯,记录一次故障。 1.检查使能反馈检测回路 1. 检查通讯电缆/A 08 10 障 使能信号粘连故通讯故障 无法与GOW-01、GOW-03等建立任何通讯 B B

控制器可以检修运行。 电源 2. 检查GOW-01、GOW-03等工作是否正常 1.重新设置减速距离 25 30 31 误 减速距离设定错 最小减速距离大于目标楼层间距离的1/2,快车无法登记。 安全回路断开 若运行时立即停车,恢复后返平层。 最小减速距离大于当前目标楼层间距离的1/2。 自动消号一次,当有最小减速距离大于当前目标楼层间距离的1/2时自动投入下次运行。 B 安全回路断开 运行中门锁脱开 安全回路输入信号断开则为安全回路断开故障。 1.检查安全立即停车,故障解除自动恢复运行。 回路 运行中门锁输入信号断开则为则为故障。 立即停车,故障解除自动恢复运行,若在非门区关门到位信号部动作,则自动强制关门直到关门到位。 1.检查门锁回路 B B 32 门锁短接 开门指令输出延时后,开门开门指令输出2秒后,开门到位开关动作门锁仍到位开关动作门锁仍接通。快车同时接通则为门锁短接故障。 无法运行(门锁断开可故障复位) 立即消号停车,门锁断开一次故障能解除自动恢复运行。 快车状态未停在门区。 停止时未在门区。 安全条件成立时自动反方向以检修速度寻找门区,直到寻到门区或碰到上下慢车限位开关为止。 故障解除自动恢复运行。 1.检查门锁回路,排除门锁回路的短接。 1. 减速距离设置过短 2. 爬行过长 A 33 未停在门区 B

34 35 返平层无法寻到门区信号 高速运行门区信号无变化 返平层碰到上下慢车限位开关 电梯以高速运行,门区信号在运行保护时间无变化。 返平层时碰到上下慢车限位开关。 1.更换门区故障解除在检修开关动作后或断电后恢复运行。 开关 电梯以高速运行,门区信号在运行保护时间无变化。 1. 门区信号丢失 2. 电机堵转或轿厢遇阻 A A 运行保护时间在PARAMETERS(参数设定)→CONTROL(控制参数)→TIME SETTING(时间设定) →Running Protect中可以设定。 故障在检修开关动作后或断电后恢复运行。 36 额定速度设定与第一运行速度偏差超过10% 离开门区超时 额定速度与V0设置有偏差。影响截车。 额定速度与V0设置有偏差超过10%。 在电梯以额定速度运行后未能达到V0±10%则不能响应此时输入的呼梯截车信号。 控制器纪录故障,不影响下次运行。 起车5秒门区信号无变化。 控制器在门区开门放人停止运行。 故障在检修开关动作后或断电后解除恢复运行。 减速后10秒钟未有门区信号。 故障解除自动恢复运行。 1.根据主机实际转速来设置 B 40 起车5秒门区信号无变化。 1. 门区信号丢失 2. 轿厢遇阻 1. 爬行过长 2. 门区信号丢失 1.检查顶层、底层强迫减 B 41 秒 进入门区超时10减速后10秒钟未有门区信号。 B 42 顶层、底层强迫减速同时动作 顶层、底层强迫减速同时动作 顶层、底层强迫减速信号同时动作。 故障解除自动恢复运行。 B

速开关 44 45 加速到额定给定速度超时 溜车 影响截车,并停车消号。 给定额定速度后10秒内未能加速到额定给定速1.根据主机度的80%。 实际转速来设置 故障在检修开关动作后或断电后解除恢复运行。 抱闸未有动作时连续有高速计数脉冲信号2秒种后判为溜车故障。 若不在门区强制关门(光幕应失效)。 故障在检修开关动作后或断电后解除恢复运行。 慢车下限位开关动作。 控制器记录故障,消除所有呼梯信号。 故障解除自动恢复运行。 1. 检查抱闸机构的制动力 1. 轿厢蹲底,拉长底层强迫减速开关的位置 2. 检查慢车下限位开关 1. 轿厢冲顶,拉长顶层强迫减速开关的位置 2.检查慢车 A 抱闸未有动作,连续有脉冲信号2秒种后不在门区强制关门(光幕应失效)。 慢车下限位开关动作 A 47 慢车下限位开关动作 B 48 慢车上限位开关动作 慢车上限位开关动作 慢车上限位开关动作。 控制器记录故障,消除所有呼梯信号。 故障解除自动恢复运行。 B

上限位开关 50 KC接触器闭合动作超时秒故障 KC接触器闭合动作超时秒 无变频器控制输出指令时有KC接触器反馈信号超时秒则显示该故障。 KC接触器反馈信号断开则故障解除自动恢复运行。 1.检查KC接触器 B 51 KC接触器断开动作超时秒故障 KC接触器断开动作超时秒 给定运行方向后KC接触器闭合动作超时秒。 1.检查KC第一次发生时只记录故障, 接触器 连续发生3次时,电梯停止运行, 故障在检修开关动作后或断电后解除恢复运行。 无变频器控制输出指令时有抱闸接触器反馈信号超时秒则显示该故障。 故障解除自动恢复运行。 1.检查抱闸接触器 A 52 53 抱闸接触器闭合动作超时秒故障 抱闸接触器断开动作超时秒故障 抱闸接触器闭合动作超时秒 B 抱闸接触器断开动作超时秒 给定运行方向后抱闸接触器闭合动作超时秒。 1.检查抱闸第一次发生时只记录故障, 接触器 连续发生3次时,电梯停止运行, 故障在检修开关动作后或断电后解除恢复运行。 无变频器控制输出指令时有抱闸行程开关反馈信号超时秒则显示该故障。 故障解除自动恢复运行。 1.检查抱闸行程开关 A 54 55 抱闸行程开关闭合动作超时故障 抱闸行程开关断开动作超时故障 抱闸行程开关闭合动作超时 B 抱闸行程开关断开动作超时 给定运行方向后行程开关闭合动作超时秒。 1.检查抱闸第一次发生时只记录故障, 行程开关 连续发生3次时,电梯停止运行, 故障在检修开关动作后或断电后解除恢复运行。 A