棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5 mm,露出锁紧螺母的丝扣为2∽4扣,两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。
钢管暗敷设于钢筋网中,在钢筋绑扎完应及时敷于钢筋网中间,并使用绑扎线绑扎牢固。如遇有过梁的钢管时,应先予埋套管,避免切割钢模板,盒子要用锯沫或纸塞满。现浇混凝土板墙固定盒加支铁固定,踞外墙需小于30 mm。
钢管超过下列长度,应加接线盒,其便于穿线,无弯时30 m,有弯时20 m,有二个弯时15 m,有三个弯时8 m。在竖井内及必须穿钢管明敷设的地段,钢管表面涂刷3道防火漆。
在施工过程中特别注意板上接线盒应设在维修方便位置上,屋面电机回路的管路需要加接线盒,也要设在顶板下维修方便位置上。
(3)暗配管敷设工艺流程:
暗管敷设 →预制加工、冷烧管、切管 → 测定盒箱位置 →稳住盒箱 →管路连接、管箍丝扣连接、焊接套管连接、管进盒箱 → 暗管敷设方式:随墙配管、大模板现浇混凝土墙配管、现浇混凝土楼板配管 → 地线连接、跨接地线、防腐处理。
(4)安装要求:
敷设与多尘和潮湿场所的电线管,管口连接处均应做密封处理,暗配管管路宜沿最近的路线敷设,应减少弯曲。埋入墙或混凝土的管子离表面的净距不应小于15 mm,管口应高出设备基础面不小于50 mm并加防水弯头,在穿过建筑物基础时应加保护管。水平或垂直敷设明配管允许偏差值:管路在2 m以内时偏差为3 mm,全长不应超过管子内径的1/2;明敷设管子应顺直,金属钢管埋入土层内,应刷沥清包缠玻璃丝布后,再刷沥清油或采用水泥砂浆全面保护。
强电井内明敷设钢管应套丝联接,暗敷设在墙体内的钢管采用套管联接。 (5)质量标准:
连接紧密,管口光滑,护口齐全,排列整齐,管子弯曲处无明先折皱,油漆防腐完整,暗配管保护层大于15 mm。
管子入盒、箱内露出的长度应小于5 mm,用锁紧螺母固定的管口露出螺纹为2∽4扣。 (6)成品保护:
敷设管时不要踩坏钢筋,土建浇筑混凝土时,电工人员应留人看守,以免振捣时损坏配管及盒位移,如有损坏应及时修复。其它专业在施工中,注意不得碰坏电气配管,严禁私自改动电线管路及电气设备。
暗配管路堵塞配管后应及时扫管检查,发现堵管及时修复处理,,配管后应及时加管堵把管口堵严实。
5.13.4管内穿线:
(1)材料要求:
绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。 (2)工艺流程:
选择导线 → 穿带线 → 扫管 → 放线及断线 → 导线与带线的绑扎 → 带护口→导线接头 → 接头包扎 → 线路检查绝缘遥测。
(3)穿线:
穿线之前应先把带线穿入,目的是检查管路是否通畅,管路的走向及盒箱的位置是否符合设计及施工图的要求。导线根数较少时可将导线前端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内并折四压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。导线根数较多时或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑扎线缠绕,绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢67
精品好文档,推荐学习交流
(4)质量标准:
导线和规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。照明线路的绝缘电阻值应不小于0.5 MΩ,动力线路的绝缘电阻值不应小于1 MΩ。接地(接零)线截面选用正确,连接牢固,严密包扎,绝缘良好,不伤线芯,导线在管内无接头。不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管内。导线做电气连接时,必须削掉绝缘再连接,而后加焊。导线接头不能增加电阻值,不得降低绝缘强度。
5.13.5电缆敷设:
电缆型号、电压、规格应符合设计要求,电缆外观应无损伤,绝缘良好,应使用1000V摇表现场摇测,应符合规范要求,电缆全部采用5芯,接线采用TN-S系统方式接线,电缆的最小弯曲半径应符合下列要求:
钢铠护套 20D、聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D,控制电缆 10D。
电缆敷设在桥架内应整齐,接头应相互错开,不宜交叉。标志牌的装设应符合下列要求: 电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内电缆上应装设标志牌。
5.13.6配电箱(柜)安装:
(1)材料要求:
根据设计要求,各配电箱均暗设,电气竖井的配电箱为明设,箱体应有一定得机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。各种电气开关应安装牢固。配电箱门开启自由,导线排列整齐,导线压接牢固,并有两部和北京市供电部门生产许可合格证。
(2)配电箱固定:
根据设计要求,各配电箱的位置和预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好然后用水泥沙浆填实周边并抹平整,周边间隙对称,贴脸平整不歪斜,螺丝垂直受力均匀,其垂直度允许偏差为3 mm。配电箱(柜)上的母线应涂有黄(A)绿(B)红(C)黑(N)黄绿(PE)。安装高度距地面1.4 m。层电表箱距地1.2米明装在电缆竖井内,Π接箱在配电室内落地明装,户表箱距地1.8米暗装,智能控制箱距地1.8米嵌入式安装
5.13.7开关、插座安装:
(1)材料要求:
所有开关、插座规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。 (2)开关安装:
所有开关为合格产品,开关安装高度距地面为1.3m,操作应灵活,节点接触可靠,同一场所的开关切断位置应一致,相线经开关控制,开关距门口为150-200 mm。开关面板应端正,严密并与墙面平,开关位置与等位相对应,同一室内开关方向应一致,成排安装的开关高度应一致,高低差不应大于2 mm。
(3)插座安装:
所有的插座根据设计要求,除注明者外均采用安全型,对淋浴、污洗、消毒、刷手、备餐间等潮湿环境场所均为密闭防护式,插座配线为BV-3×4 mm2插座箱采用BV-5×4 mm2并穿20钢管埋地敷设,安装高度距地面为0.3 m。所有插座回路加装漏电开关,面对插座的右极接相线,左极接零线,单相三孔及三相四孔的接地或零线均应在上方。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢67
精品好文档,推荐学习交流
同一室内安装的插座高低差不应大于5 mm,成排安装的插座高低差不应大于2 mm,暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平。电源插座和弱点插座相距大于500 mm。插座箱距地面1.2 m安装。洗衣机专用插座(带开关)距地面1.4m,卧室内插座距地面0.3m,空调插座距地面2m,带开关(卧室内)卫生间的插座距地面1.4m,抽油烟机专用插座距地面1.8m,操作台专用插座距地面1.4m,电冰箱专用插座距地面1.4m,智能控制柜专用插座距地2.0米,厨房专用粉碎机插座距地0.5米。
5.13.8防雷接地及保护接地系统:
根据设计的要求,本建筑为三类类防雷建筑物,应沿屋面墙上采用 10镀锌圆钢作为明敷设避雷带,并把女儿墙内钢筋、屋面钢筋联接形成以防直击雷,利用基础钢筋作为保护接地和防雷接地装置,利用结构内两根通长主筋(大于 12)作为引下线,引下线的上端、避雷带的下端分别与和接地装置焊接,同时作为引下线的主筋应与圈梁和楼板内钢筋可靠焊接。
本工程采用联合接地系统,配电系统采用TN-C-S方式电源引入户做一组保护接地极。防雷接地与电气设备及配电系统单独接地极,全楼均按三相五线制配线。同时沿建筑物四周地下做成环形接地体,与防雷引下线相连接,接地电阻应小于1Ω。施工方法参照华北地区标准图集92DQ-13。
所有突出屋面的金属物及金属管道应与避雷带可靠的连接。所有金属门窗均与墙体钢筋可靠连接、做法执行92DQ13-28方法施工.避雷带与结构内两根主筋应通长焊接作引下线并将柱子主筋与圈梁连接、30m以上每隔三层沿外墙四周做均压环并与引下线焊接,均按92DQ13-27方法施工。电缆井防雷等电位连接做法执行92DQ13-24方法施工。
距建筑物外墙3m处东、西、南侧作一圈人工接地装置,水平接地体埋深0.8m。垂直接地体共计28根,用 50的镀锌钢管长2.5m,水平接地体用—40×4的镀锌扁钢。测试点按图做四点,距室外地面0.5m,盖板应刷白色漆,接地点标志用黑色漆,做法执行华北地区标准图集92DQ13-23方法施工。实测电阻不得大于10Ω。
配电室内的保护接地均采用沿墙敷设。使用镀锌扁钢-25×4并沿墙敷设,卡设在墙上,距室内地面高度0.2m,过门处沿地面内暗敷设.沿室内四周暗敷设。具体做法执行华北地区标准集92DQ13-图号13-46方法施工。
本工程根据设计提出的要求,接地系统采用TN-C-S系统配电。在总配电箱出线端把中性线N与保护线PE绝缘以不同颜色分开,保护系统的重复接地应按92DQ13标准图集图号13-42方法施工。使用的材料,水平接地体为镀锌扁钢-40×4与接地体相连接。接地极使用镀锌角钢L50×50×5长度为2.5m。室外接地极做法执行92DQ13-13-40方法施工。接地电阻应不大于4Ω。
5.13.10灯具安装:
(1)材料要求;
本工程采用的灯具主要有:吸顶灯、应急灯、标志灯、疏散指示灯等。所有灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘的现象,所有灯具应有产品合格证。
(2)灯具安装: 1)吸顶灯安装:
本工程吸顶灯安装方式为嵌入式安装,全部安装在楼板上。安装注意预留孔的大小、尺寸一定要准确,间距平均,距离一致。走道内吸顶灯应在中间位置,安装时要注意其它管道,所有灯具安装一要定与土建专业密切配合。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢67
精品好文档,推荐学习交流
2)安全出口标志灯与疏散指示灯安装:
本工程安全出口灯和疏散指示灯采用嵌入式壁装,安全标志灯应装在门上方0.1m处,疏散指示灯安装在距地0.4m处,安装时应注意高度一致。应按灯具的外型选择合适的柜使其平正不歪斜。
3)其他灯具安装:
本工程采用的其它灯具在安装时按规范和设计要求进行施工。
5.13.11消防系统:
本工程在一层设有区域火灾报警器,电源由三号楼消防中心引来。消防水泵设在地下二层非人防区,生活水泵设在地下一层为双回路末端互投,并在消火栓内设消防按钮。消火栓按钮回路配线为BV-2×2.5穿SC15的钢管由11号楼消防泵房引来,沿桥架或沿墙暗敷设。联动控制总线回路配线采用RVS-2×1.5穿SC15的钢管由11号楼消防联动控制盘引来,沿桥架或沿墙暗敷设。消防广播配线采用BV-2×2.5穿SC15的钢管由3号楼消防中心引来,沿桥架或沿墙暗敷设。消防电话配线采用RVS-2×2.5穿SC15的钢管由3号楼消防中心引来,沿桥架或沿墙暗敷设。
5.13.12智能布线系统:
本工程智能布线系统主要包括:电话系统、有线电视系统。电源配线采用2×BV-1.0导线。在弱电竖井内设层配线架,每层一个,配线架采用19机柜,尺寸为600×600×1400采用落地式安装。每个住户设住户智能控制器,其尺寸为362×356×102距地1.8米暗装。每个住户分设电话、电视、网络插座,距地0.3米暗装。具体设备配线详见施工图纸。弱电竖井内的线缆均沿弱电桥架敷设,其余均沿墙或楼板暗敷设。
5.14水暖工程:
5.14.1劳动力配备:
根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员3人,高峰人数80人。
5.14.2施工方法:
(1)安装前对各系统的所有管道和设备综合考虑,同时要熟悉与管道有关的土建、电气设备管线情况,做好施工前预想。
(2)采用分系统与分区域施工相结合的方法,各系统按先地下后地上、先干管后支管、先大管后小管、先里后外的施工工序进行。
(3)管道与部件尽量采用提前预制或工厂化加工,现场安装的方式。 (4)根据土建施工情况凡具备施工条件的应及早插入。
(5)为保证施工进度质量施工中各系统采取分段安装 → 试验 → 复验的方式。 (6)严格执行样板制,做好样板工序,样板间、样板层。
(7)设备吊装就位前须制定统一吊装方案,大型设备由专业起重人员吊运,并请厂家现场指导。
5.14.3基本操作方法:
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢67
精品好文档,推荐学习交流
(1)丝接:
采用丝扣连接的管道,丝扣螺纹应端正光滑、无毛刺,断丝缺扣不得超过螺纹全长的10 %,螺纹松紧度适宜。具体要求详见图标《螺纹密封的管螺纹》GB7363-87。接口填料可选用铅油麻丝或聚四氟乙烯生料带,安装完成后,联接牢固,管螺纹根部外露丝扣2-3扣,无外露填料,防腐良好。
(2)焊接:
采用焊接的管道,可根据现场情况选择电、气焊。焊接后焊口平直度不超过壁厚的1/4,焊缝加强面不超过1 mm。焊口表面无烧穿、裂纹、结瘤、夹渣和气孔等缺陷,焊皮均匀一致,检查合格后,焊缝防腐处理及时。具体要求见 GB50236-98.
(3)UPVC管:
根据设计图纸要求,结合施工现场实际情况,确定安装尺寸,绘制加工草图,并以此作为下料的依据,进行断管。断口要平齐,并用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角(附图)。粘接前应对承插口试插,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,并标出实测承口深度;试插合格后用棉布将承插口需粘接部位的水份、灰尘等擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉,用毛刷均匀、适量刷涂粘接剂(先涂承口后涂插口)后,立即找正方向将管子垂直插至标记处,并旋转90℃,以利粘接剂分布均匀,约30秒至60秒后即可粘接牢固,接牢固后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。接口应整洁,牢固、密封。具体要求见行标 CJJ/T29-98。
(4)散热器安装:
散热器经试验合格后方可进行安装,安装位置、标高须符合验标规定,散热器固定卡及立、支管卡架需提前预栽。具体做法详见91SB1,待卡架稳固后进行安装。
(5)用水器具安装:
卫生器具的固定采用预埋镀锌固定件或膨胀螺栓的方式,面盆支架安装必须牢固,器具与支架接触紧密,支架与器具之间不得用垫灰,垫块方式固定标高。台盆支架应有二道横撑支撑台盆,支撑应靠近台盆。蹲便器与排水管接口须加环型腻子抹严抹光,冲水皮碗应使用喉箍卡严或14号铜丝缠绕二道,皮碗处不得用砂浆灌死。
给水附件应采用平面扳手或自制板手安装,镀铬件安装垫橡胶板。 (6)水泵安装:
水泵安装在基础验收合格后混凝土强度达到70%后进行。安装前须经测试,测试项目见GB50275-98。用倒链将水泵就位在基础上,与基线吻合,并用垫块将水泵找平,安装完成后保证联轴器同心水平,联轴器间隙2-4 mm。
(7)风管加工:
本工程镀锌钢板风管用咬口制作普通钢板 =1.5 mm以内用咬口; =2.0 mm焊接加工折方、咬口镀锌层不得有脱皮现象,咬口不可开裂。法兰铆固采用镀锌铁铆钉,间距不大于15 mm,法兰翻边6-9 mm。较大的风管采用角钢加固框。焊接风管焊缝要平直,无漏焊、焊瘤。具体要求见GB50243-97。
(8)风管安装:
防排烟风管法兰采用3 mm石棉橡胶板,其余采用8501阻燃密封胶带。
法兰连接时所有螺栓全穿上后再进行紧固。紧固时按十字法逐步均匀拧紧。具体要求见GB50243-97。
(9)风机安装:
风机经单机测试后方可安装,安装时比照基准线,将风机放置在基础或支架上用垫铁找平找正,垫铁安装后须生根。风机固定时须采用减震措施,并设置螺栓防松动装置,设备与管道保证软接