净化手术室施工技术方案
目 录
各分部分项工程的主要施工方法 一.施工程序 二.装饰工程施工方法 三.空调系统施工方法 四.电气系统施工方法 五.医用气体施工方法 六.给排水系统施工方法 七.系统调试方法
各分部分项工程的主要施工方法
一施工程序
1.洁净手术部的施工应以净化空调工程为核心,取得其它工种的积极配合。 2.洁净手术室施工应按如下程序进行(其它辅助用房可参照此程序)
主体结构完工外门窗就位 复查预留孔洞 清查预埋管线 大型设备就位 划分空间区域协 调交叉作业关系 地面防水、垫层到位、找平 各专业管线按协调标高空间位置程序施工 检查管线、清扫试压、检漏、保温 修堵 孔洞 隐蔽前清扫 隐蔽验收、封包 围护结构施工、预留器械柜等装备安装位置 内门窗就位 清扫夹道 悬吊设备底座、吊架就位、安装 吊顶 照明安装 顶、墙、地面完善 嵌缝密封 室内清扫 室内设备安装 彻底清 扫 设备试运转、空吹 室内清洁空吹
末端高效过滤器安装、附件安装 封闭送风口 室内卫生处理 系统协调 打开送风口调整测试 竣工验收 综合评定 交付使用 洁净手术室施工程序
二、装饰工程施工方法
1.手术室装饰部分简介
预制组合式电解钢板手术室墙体采用高承重方钢管框架结构,1.2mm的电解钢板背贴石膏板面喷抗菌涂料,墙面平整严密,墙面与顶面,墙面与墙面,墙面与地面均采用圆弧过渡;顶面材料同墙面材料;地面采用2mm自流平预处理后,铺贴进口抗静电橡胶卷材,同质焊条焊接成整体地面。
预制组合式电解钢板手术室装饰部分由钢架结构部分、墙板部分、吊顶部分、圆弧天花部分以及配套净化送风天花部分、送风天花配套灯带部分、手术室内配件部分等一起组成的。各部分构成大致如下: 1)
钢架结构部分包括:沿地方管、沿顶方管、竖方管、竖方管斜支撑、沿顶方管斜支撑、吊顶水平方管、门窗洞口加固方管、器械柜支撑方管处及安装连接件; 2) 3)
墙板部分包括:周边墙板、角部墙板、门框及安装连接件;
吊顶板部分包括:高效送风天花箱体、进风过滤框、高效过滤网、中速气体补偿装置、均流纱网框、吊顶板及安装连接件; 4)
手术室内配件部分包括:器械柜、麻醉柜、观片灯、记录板、控制箱、医气终端、电源插座、灯盘盘体、面盖板; 2 .装饰部分施工程序
场地清理→测量划线→结构安装→墙板部分安装→送风天花箱体安装→吊顶部分安装→圆弧天花部分安装→灯盘盘体安装→手术室控制箱箱体及观片灯箱体安装→钢板结构、板件之间、板件同灯盘盘体间填原子灰并打磨平整→<自流平施工→地面地材铺设>→钢板墙体内表面喷涂处理→手术室内配件(器械柜、药品柜等)安装 3.手术室各施工程序的具体施工方法 (一)手术室安装场地的画线
1) 清洁安装画线场地,使地面平整干净,以不影响弹线为原则;
2) 根据施工图纸找出基准线,一般以手术室大门所在墙面为基准线,从门框处开始
划线,以顺时针方向依次画好。
注意事项:手术室外框对边尺寸允差±5mm,对角线允差±10mm;吊顶板外框允差-3mm,
对角线允差-6mm;吊顶板内框线尺寸允差+2 mm,对角线允差+4mm。
2. 结构部分安装:
1) 用射钉枪把周边的沿地方管固定好,接头的地方用电焊接好并补上防锈油漆; 2) 用M6的螺丝把立柱、主梁、斜支撑连好或焊接好,把主梁校平且垂直于竖方管,
用电焊固定好主梁;
3) 竖方管与沿地方管用电焊固定好,并补上防锈油漆;
4) 在画好水泥天花吊槽钻孔位置上打码,配装平爆、丝杆、垫片及螺母; 5) 按图纸调整好吊槽的角度并调好水平; 6) 按图用电焊把四条吊槽焊接成长方形框;
7) 在吊槽四个角上垂吊吊锤到地面上且与地面吊槽垂点投影相重合。 8) 安装天花吊槽斜支撑,将斜支撑依据图示位置焊接在主梁及天花吊槽之间。 注意事项:有烧焊位置须及时补上防锈漆。 (三)墙板部分安装:
1) 从大门所在侧按照顺时针方向依次用M6的螺丝把周边墙板与立柱连接好。 2) 把墙板校平、校直,再用电焊把墙板立柱与主梁固定好。 3) 把角部墙板装到角上,并用电焊固定好; 4) 把相邻俩墙板用电焊连接好;
5) 用磨机在焊接有凸出墙面打磨平并补上防锈漆。 注意事项:
A. B.
每件墙板间保持相平,墙板凸凹不超过1.5mm; 整个墙面必须在一个平面上,凸凹不超过2.0mm;
C. 整个墙面必须垂直水平面,垂直度±3.0㎜。 (四)吊顶板部分安装:
1) 按照图纸先在地上排好吊顶板;
2) 按顺序用M5螺丝把吊顶板之间及吊顶板与吊槽之间连接好,注意板与板之间不能
超过0.5mm。
M12丝杆接至楼板大吊槽横竖椭圆孔Z子码压条吊顶板2吊顶板1M5螺母石膏板
吊顶板连接图
(五)圆弧天花部分安装:
1) 按图纸顺序在墙板顶端排好圆弧天花,用4.0mm抽芯钢钉与墙板连接好; 2) 用M5螺丝与吊顶板连接好。
注意事项:
A. 吊槽的吊码必须固定;
B. 圆弧天花之间必须平整,凸凹不能超过0.5mm,板件之间焊接好; C. 所用烧焊的地方必须及时补上防锈漆。 (六) 手术室内部装潢: 1)
流程
刮灰 → 打磨 →<地面自流平→地面地材铺设〉→ 滚底油(一层)→ 喷中油(两层)→喷面油(两层)→ 安装器械柜、药品柜、书写台、控制面板、开关插座等配件 2)
墙板、圆弧天花、吊顶板的刮灰: A. B. C. D.
处理干净地面及钢板墙壁表面;
用专用刮灰工具按要求进行调配原子灰; 把调配好的原子灰用专用的工具进行刮灰;
用稀释剂清洗干净刮灰工具,然后再进行配灰及刮灰;