回接装路人员16 宿舍 2000 1 2000.8 0 111215..3.5 9 6 BV-3*4-C65H-DPVC25-W25A/3P C/FC
第3章 照明系统设计
3.1光源选择
1.照明设计所涉及到的光源根据各场所对照度、显色性等要求的不同,选用了普
通荧光灯、三基色荧光灯、普通白炽灯、防水防尘灯,其中荧光灯类均采用电子镇流器,提高功率因数。配光方式根据各场所使用功能均采用直接式配光,提高照明器的输出光通量。安装方式采用吸顶式。 2.确定合适的光源:
电光源主要性能指标是光效、寿命、光色(通常包括显色性),根据不同光 的不同用途进行光源选择,白炽灯用于厕所、过道、厨房、阳台等,荧光灯用于卧室、客厅等。
3.办公照明的一般设计原则
(1)办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境。办公室照明灯具宜采用荧光灯。
(2)办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。在难于确定工作位置时,可选用发光面积大,亮度低的双向蝙蝠翼式配光灯具。
(3)在有计算机终端设备的办公用房,应避免在屏幕上出现人和什么物(如灯具、家具、窗等)的映像。
根据以上的要求和原则,本层基本采用荧光灯照明。
3、2照明灯具的选用及布置
查参考书得到:
顶棚反射比:ρc=0.7; 墙面反射比:ρw=0.75; 地面反射比:ρf =0.25; 玻璃反射比ρ:=0.1
房间内灯具数目公式: N=
Eav?A;
?s?u?KEav-----平均照度 (lx);
A-------房间面积(㎡); Фs------灯具的光通量(lm);
u-------利用系数;一般室内取0.4;
K---------维护系数;一般取0.7到0.8, 取k=0.8;
11
房间灯具数目的计算
设该建筑物层高3.0米,窗高1.8米,干部宿舍,接待人员宿舍,学习室,战士宿舍,会议室均采用吸顶式直管荧光灯灯具效率约为0.85),盥洗室和楼梯间采用封闭式带罩吸顶环形荧光灯(灯具效率约为0.8)。
查《民用建筑电气设计手册第二版》P611盥洗室以及走廊的工作面高度为地面;P604其余工作面高度干部和战士宿舍和会议室均为0.75米。
根据《民用建筑设计手册》(第二版)第13.3.2节照明标准值的表13.3.2-1至表13.3.2-13选择查得各标准照度要求值如下: 学习室,会议室的平均照度值为400(lx),走廊为100(lx),盥洗室为100(lx),楼梯间为75(lx),宿舍平均照明度为300(lx) 1.盥洗室和厕所
2 2
建筑面积为,盥洗室为22.77 m厕所为17.82 m均采用YG4-1密闭型荧光灯,每个照明灯具中可以安装1个灯管,单管功率为40瓦。由《建筑电气技术》P85页表4—5查得额定光通量为2400LM。由《民用建筑电气设计手册》(第二版)P588表13.2.1-1查得的Eav=100LX由公式:
Eav?A=100*22.77/(2400*0.4*0.8)=3.7取
?s?u?KN=4,选用4个YG4-1密闭型荧光灯。
Eav?A 厕所中灯具个数:N==100*17.82/(2400*0.4*0.8)=2.32取N=3
?s?u?K个选用三个YG4-1密闭型荧光灯。 盥洗室中灯具个数: N=
2.干部宿舍1,2,3,4
建筑面积为17.82 m用YG6-2型吸顶式荧光灯,每个照明器内可装2个荧光灯管,
2
功率为40W,额定光通量是4800lm,要求照度达到300(lx),K=0.8。
Eav?A灯具的个数:N= N== 300*17.82/(4800*0.4*0.8)=3.48 取N=4个
?s?u?K选用4个YG6-2型吸顶式荧光灯。
同理干部宿舍2,3,4均采用4个YG6-2型吸顶式荧光灯。 3.接待人员宿舍
2
建筑面积为45.54 m用YG6-2型吸顶式荧光灯,每个照明器内可装2个荧光灯管,功率为2*40W,额定光通量是4800lm,要求照度达到300(lx),K=0.8。
Eav?A灯具的个数:N= N== 300*45.54/(4800*0.4*0.8)=8.89 取N=8个
?s?u?K选用8个YG6-2型吸顶式荧光灯。
4.学习室
建筑面积为45.54 m用YG6-3型吸顶式荧光灯,每个照明器内可装3个荧光灯管,
2
功率为3*40W,额定光通量是7200lm,要求照度达到400(lx),K=0.8。
12
Eav?A= 400*45.54/(7200*0.4*0.8)=7.9 取N=8个
?s?u?K选用8个YG6-3型吸顶式荧光灯。 灯具的个数:N= N=
5.会议室
建筑面积为45.54 m用YG6-3型吸顶式荧光灯,每个照明器内可装3个荧光灯管,
2
功率为3*40W,额定光通量是7200lm,要求照度达到400(lx),K=0.8。
Eav?A灯具的个数:N= N== 400*45.54/(7200*0.4*0.8)=7.9 取N=8个
?s?u?K选用8个YG6-3型吸顶式荧光灯。
6.战士宿舍1
建筑面积为35.54m用YG6-2型吸顶式荧光灯,每个照明器内可装2个荧光灯管,
2
功率为2*40W,额定光通量是4800lm,要求照度达到300(lx),K=0.8。
Eav?A灯具的个数:N= N== 300*35.64/(4800*0.4*0.8)=6.96取N=6个
?s?u?K选用6个YG6-2型吸顶式荧光灯。
同理战士宿舍2,3均选用6个YG6-2型吸顶式荧光灯。 7走道1,2
2
走道1建筑面积为13.2*2.1=27.72m用YG2-1筒式型荧光灯,每个照明器内可装1个荧光灯管,功率为40W,额定光通量是2400lm,要求照度达到100(lx),K=0.8。
Eav?A灯具的个数:N= N== 100*27.72/(2400*0.4*0.8)=3.6取N=4个
?s?u?K选用4个YG2-1型筒式荧光灯。
同理走道2选用4个YG2-1筒式荧光灯 8楼梯间
2
建筑面积为5.4*5.4=29.16m用YG4-1密闭型荧光灯,每个照明器内可装1个荧光灯管,功率为40W,额定光通量是2400lm,要求照度达到75(lx),K=0.8。
Eav?A灯具的个数:N= N== 75*29.16/(2400*0.4*0.8)=2.84取N=3个
?s?u?K选用3个YG4-1密闭型荧光灯。
照明灯具的布置
房间类型 面照度积标准A(/lx ㎡) 27.72 灯具名称 密闭型荧型号 单位面积功率W/㎡ 全部灯泡安装容量 /W 每套灯具灯具灯的安光通具装容量/lm 数 量/w 40 2400 4 盥洗室 100 YG4-1 7 194.04 13
厕所 17.82 100 干部宿舍1 17.82 300 干部宿舍2 17.82 300 干部宿舍3 17.82 300 干部宿舍4 17.82 300 接待人45.员宿舍 54 300 学习室 45.54 400 光灯 密闭型荧光灯 吸顶式荧光灯 吸顶式荧光灯 吸顶式荧光灯 吸顶式荧光灯 吸顶式荧光灯 吸顶式荧光灯 YG4-1 7 124.74 40 2400 3 YG6-2 7 124.74 40 4800 4 YG6-2 7 124.74 40 4800 4 YG6-2 7 124.74 40 4800 4 YG6-2 7 124.74 40 4800 4 YG6-2 7 318.78 40 4800 8 YG6-3 7 318.78 40 7200 8 14
会议室 45.54 400 战士宿舍1 35.64 300 战士宿舍2 35.64 300 战士宿舍3 35.64 300 走道1 27.72 100 走道2 27.72 100 楼梯 29.16 75 吸顶式荧光灯 吸顶式荧光灯 吸顶式荧光灯 吸顶式荧光灯 筒式荧光灯 筒式荧光灯 密闭型荧光灯 YG6-3 7 318.78 40 7200 8 YG6-2 7 249.48 40 4800 6 YG6-2 7 249.48 40 4800 6 YG6-2 7 249.48 40 4800 6 YG2-1 7 700 40 2400 4 YG2-1 7 700 40 2400 4 YG4-1 7 525 40 2400 3
15
建筑电气课程设计参考.



