1.重力式锚碇基础,基坑开挖时应采取沿等高线自上而下分层开挖。
2.顶落梁与拼装梁不得同时进行施工。
3.采用跨中合龙方式施工时,墩顶应设置良好的顶落梁和纵横移梁设备,保证两端梁段悬拼完后能通过三向微调使闭合间隙与设计尺寸相符。
4.梁体纵向预应力筋张拉时,预应力筋应左右侧对称同时张拉。
5.计算冷拉钢筋的屈服强度和抗拉强度时,采用冷拉前的公称截面面积。
6.后张法预应力筋张拉程序0→初应力→1.05σcon(持荷2min)→6σcon(锚固)。
7.预应力筋进场时,应分批检验,每批重量不大于60t的钢材是钢丝。
8.钢筋混凝土轴心受拉构件中,配置在接头长度区段内的焊接受力钢筋在受拉区,其接头的截面面积占总截面面积的最大百分率是25%。
9.公路桥涵等混凝土施工中,配制混凝土的粗集料,小于2.5mm的颗粒含量(按质量计)要求小于或等于5%。
10.为改善小石子混凝土拌和物的和易性,节约水泥,可通过试验,在拌和物中掺人一定数量的减水剂。
11.用做管道的平滑钢管和聚乙烯管,其壁厚不得小于2mm。
12.预应力筋锚具、夹具和连接器应具有可靠的锚固性能、足够的承载能力和良好的适用
性。
13.钢筋混凝土墙式护栏的高度必须在纵坡变化点处调整,以便线形顺适、美观。
14.定位焊缝应距设计焊缝端部30mm以上,焊缝长应为50~l00mm,间距应为400~600mm,定位焊缝的焊脚尺寸不得大于设计焊脚尺寸的1/2。
15.桥梁顶推到达设计位置后,应按设计要求的落梁程序将梁落到永久支座上。
16.锚具应满足分级张拉、补张拉以及放松预应力的要求。
17.夹具应具有良好的自锚性能、松锚性能和重复使用性能。
18.桥梁上部构造由桥面、主梁和支座三部分组成。
19.施加预应力的机具,应定期进行检验和校核,当千斤顶使用超过6个月或删次或在使用过程中出现不正常现象或检修以后应重新校验。
20.紧缆工作须分两步进行,即预紧缆和正式紧缆。
21.腹板底部为扩大断面的T形梁,应先浇注扩大部分并振实后,再浇注其上部腹板。
22.钢管混凝土应具有低泡、大流动性、收缩补偿、延后初凝和早强的工程性能。
23.钢桥制造对接焊缝除应用超声波探伤外,尚须用射线抽探其数量的10%(并不得少于一个接头)。
24.斜拉桥斜塔柱施工时,必须对各施工阶段塔柱的强度和变形进行计算,应分高度设置横撑,使其线形、应力、倾斜度满足设计要求并保证施工安全。
25.四氟滑板支座安装时,一般在板的表面涂硅脂油。
26.橡胶伸缩缝安装气温在5℃以下时,不得进行装置施工。