10kV 开关柜
技 术 条 件 书
一、 技术标准: GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 IEC298 国际标准
DL/T404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》及其中所引用的标准
柜内电气设备满足各自的现行技术标准 二、使用环境条件
1、 环境条件:
海拔高度: <1000米 安装地点: 室内 室内温度: -5℃~+40℃ 最大相对湿度:≤90%(+25℃时)
日平均最高温度:+35℃ 日平均相对湿度:≤90% 日平均最低温度:-5℃ 月平均相对湿度:≤85% 地震强度: ≤8级
水平加速度:0.25g (重力加速度) 垂直加速度:0.125g(重力加速度)
2、 系统条件:
额定运行电压: 10kV 最高运行电压: 12kV 额定频率: 50HZ
三、设备技术规范
3.1开关柜类型:金属铠装中置式手车柜,柜体采用进口敷铝锌板,开关柜的
汇流排应分段安装好,主母线搭接面搪锡,外加热缩绝缘套管。 3.2开关柜结构:应包括
? 母线室 ? 手车室 ? 电缆室 ? 继电器、仪表室 3.3 闭锁装置
开关柜具有可靠的机械闭锁装置,以确保操作人员的安全,满足以下条件: ? 当断路器分闸后,手车才能移动;
? 当接地刀分闸后,手车才能插入到工作位置;
? 当断路器手车在试验位置或抽出后,接地开关才能合闸; ? 手车在工作位置时,二次插件被锁定不能拔除。 3.4防护等级
手车室门打开时为IP2X;开关柜外壳防护等级为IP4X 3.5互换性:
相同参数的可移动元件能够互换 3.6电气净距:
相间 ≥125mm 相对地 ≥125mm
带电部位与有机绝缘空气间隙不少于30 mm。
1
四、开关柜应满足的主要技术参数: 1、 额定电压:12kV
2、 额定电流: 1250A ,630A
3、 额定短路开断电流: 25kA 4、 额定峰值耐受电流: 63kA
5、 额定热稳定电流及时间:25kA 4S 6、 绝缘水平:
工频耐压 雷电冲击耐压峰值 主绝缘对地: 42kV 75kV 断路器断口间: 42kV 75kV 相间绝缘: 42kV 75kV 隔离断口间: 48kV 85kV 五、柜内主要元器件技术参数 1、断路器
1.1 型号:真空断路器 VS1 1.2 标称电压:12kV
1.3 额定电流: 进线1250A ,出线630A 1.4 额定绝缘水平:
一分钟工频耐压: 相对地 42kV(有效值) 断口间 42kV(有效值) 雷电冲击耐压: 相对地 75kV(峰值) 断口间 75kV(峰值)
1.5 额定开断电流:25kA
2