35kV真空断路器检修作业指导书
批准 审核 编写 李娜
..
一、目的
该指导书适用于额定电压10~35kV的真空断路器(柜)的定期维护、检修、缺陷处理等现场检修。 其他类型的真空断路器(柜)的现场检修可参照执行。
真空断路器的检修需贯彻预防为主,计划检修和诊断检修相结合的方针,作到应修必修,修必修好、安全第一、质量为先。 二、引用标准
GBJ147—90电气装置安装工程高压电器施工验收规范 DL/T596—2005电力设备预防性试验规程 GB50150—2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范 JGJ46—88施工现场临时用电安全技术规范 DL408—91电业安全工作规程 《高压开关设备反事故技术措施》 《真空开关使用手册》 《电气设备故障检测手册》 三、作业工具
单序号 1 2 3 4 5 名称 水平尺 游标卡尺 力矩扳手 螺丝刀 圆锉 规格型号 位 500mm 0-300mm 100N.M 个 把 把 量 1 1 1 2 1 灭弧室的安装紧固 数备注 6×300mm 把 把 ;.
..
6 7 手钳 尖嘴钳 8寸 8寸 把 把 把 把 把 把 把 把 把 个 块 块 件 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 除尘 除尘 数字与指针各一 绝缘电阻测试 分、合闸最低动作电压8 活口扳手 12寸 15寸 8-10 9 梅花扳手 12-14 17-19 10 11 12 13 14 毛刷 电吹风 万用表 摇表 动作电压测试箱 断路器机械特性测2寸 2500V 测试 分、合闸时间、同期、 试仪 16 17 交流耐压试验装置 动作电压测试箱 断路器机械特性测18 试仪 19 ;.
15 套 套 件 1 速度测试 1 1 测试 交流耐压试验 分合闸最低电压动作 ≥100A 电源线及电源板 台 个 1 1 导电回路电阻测试 带漏电保安器 ..
四、检修项目
4.1 定期检修项目
4.1.1 检查断路器的行程和超行程; 4.1.2 检查真空灭弧室是否漏气; 4.1.3 检查二次回路的接线是否松动; 4.1.4 检查辅助开关的接触是否良好; 4.1.5 测量每相主导电回路的电阻值; 4.1.6 检查各运动部件的润滑情况; 4.1.7 检查各紧固螺栓是否松动; 4.1.8 断路器三相同期性的检查; 4.1.9 断路器分、合闸速度的测试; 4.1.10 检查断路器缓冲器的性能;
4.1.11 检查操作机构各运动部件的动作情况; 4.1.12 分合闸最低动作电压值测试; 4.1.13 按照产品说明书进行各项操作试验; 4.1.14 带电显示装置检查; 4.1.15 开关(柜)接地检查; 4.1.16 开关(柜)五防功能检查。 4.2 临时性检修项目 4.2.1 根据具体情况而定。
4.2.2 对于事故抢修可参照故障检修来进行。 4.3 故障检修项目
;.
..
4.3.1具体检查项目及检修顺序,应根据故障情况,有针对性的进行。应尽快查找故障部位,明确故障原因,处理故障缺陷。
4.3.2 对于检修人员无法处理的故障,需联系制造厂技术人员处理时,应向制造厂提供设备原始资料、故障情况、故障现象等。
4.3.3 对于确属制造设计上的缺陷,须联系制造厂技术人员对同类其他开关(柜)进行完善处理。 五、检修前的准备工作
5.1 资料及分析准备
5.1.1查阅开关(柜)的运行档案,了解运行状况、运行中所发现的缺陷和异常(事故)情况、开断短路电流的次数等情况;
5.1.2 针对设备的缺陷和异常情况,进行分析,制订处理方案。 5.1.3 查阅开关柜附属设备、装置的运行情况; 5.1.4 查阅上次检修总结报告和技术档案;
5.1.5 查阅试验记录(包括断路器机械特性试验和开关柜内其他设备试验记录),了解设备状况;
5.1.6 查阅设备制造厂资料,必要时联系制造厂专业技术人员现场检修;
5.1.7 进行检修前的试验,确定附加检修项目。 5.2 施工现场要求
5.2.1 施工现场检修、试验设备实行定置管理,作到摆放合理有序; 5.2.2 室内检修工作需作好防潮、防尘和消防措施,室外检修工作还应做好防雨措施;同时应注意与带电设备保持安全距离,准备足够的施工电源与照明。
;.