建筑电工试题库
一、填空题
1、我国安全生产的基本方针是 安全 第一, 预防 为主,综合治理。
2、特种作业人员,必须积极主动参加 培训及考核 。
既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及 生命安全 的需要
3、触电急救,首先要使触电者迅速 脱离电源 ,越快越好。
@4、TN系统有三种类型,即 TN—S 系统, TN—C—S 系统, TN—C 系统。
5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上岗作业。
6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险
的电压。
7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操
作的有关责任人员,要依法追究行政责任、民事责任和刑事责任。.
@9、 《施工现场临时用电安全技术规范》
JGJ46---2005于2005 年___7_月 1 日起施行。
1 / 1
@10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流
12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的
方法判定其呼吸心跳的情况。
13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装
漏电保护器。
@#$14、 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 采用三级配电系统 采用TN-S接零保护系统; 采用二级漏电保护系统。
@#$15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 16、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。
17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
19、 PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
1 / 1
@#$20、相线 L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色
@$21、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW 以上者,应编制临时用电施工组织设计。
22、配电线路必须按照三级配电两级保护进行设计 23、 开关箱应装设在用电设备附近便于操作处,及所操作使用的用电设备水平距离不宜大于3米。 24、 施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯及易燃物的距离大于300MM,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。
25、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉负荷侧,后拉电源侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。
26、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005) 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明敷,并应避免机械伤害和介质腐蚀27、 《施工现场临时用电安全技术规范》规定:照明灯具的金属外壳必须做保护接零,单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。
28、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005)
1 / 1
规定:所有配电箱均应标明其名称. 用途并作出分路标记
29、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005) 规定:所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责
30《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005) 规定:@施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
31、二个10欧姆的电阻,并连是 5 欧姆,串连是 20 欧姆。
32、总配电箱应装设三表,电能表 、电流表 、 电压表 。
33安全电压分五个等级:42V 、36V、 24V、12V 、 6V 。 34、总配电箱应设在 靠近电源 地区,分配电箱应装设在用电设备 或负荷相对集中 地区,分配电箱及开关箱的距离不得超过 30 米,开关箱及其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 3 米。 35、三级配电中, 开关箱 必须装设漏电保护器,其额定动作电流不大于 30mA ,额定漏电动作时间应小于 0.1S 。
36、建筑施工现场的接地种类分为:工作接地 、保护接地 、 重复接地、 防雷接地 。
37、开关箱中漏电保护器额定漏电动作电流 <30mA 额定漏电动作时间≤0.1S 。
38、触电急救的三个步骤: 迅速脱离电源、 简单诊断、 对症处理。
39.对配电箱箱体厚度不得小于__1.5___mm, 箱体表面应做防腐处理。
40.、事故隐患泛指生产系统中存在的导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态以及管理上的缺
1 / 1
陷。 41、《安全生产法》规定:“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 二 选择题
1、热继电器在电动机运转时起(B)保护作用。 A、短路 B、过载 C、欠压、失压 2、保护接地、接零线(PE线)的颜色是(C)。 A、黑色 B、淡蓝色 C、黄绿/双色 3、人工呼吸的频率应为每分钟(C)次左右。 A、50 B、30 C、14
4、(C)的电器外壳表示外壳接地或接零 A、红色 B、绿色 C、灰色 5、(B)灭火器不能用于带电灭火。 A、干粉 B、泡沫 C、二氧化碳
6、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制(B)台及 (B)台以上用电设备(含插座)。
A 3台 B 2台 C 5台
7、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 (C),额定漏电动作时间不应大于0.1s。
A 15mA B 50mA
1 / 1
建筑电工应知应会试题库



