好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气设备试运行报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

供电系统运行报告

2015年6月21日至9月20日公司供电系统进行试运行,现将试运行结果进行总结。

一、供电方案

根据设计负荷计算结果及负荷分布情况,在选厂主厂房附近建一座10kV配电室,从草关变电站架设一回线径为185mm2的10kV线路至选厂,供电距离约6km,负责整个工程的供电。 二、供配电系统方案

1.用电负荷及性质

矿山主通风机、井下排水泵及竖提升机均为一级用电负荷,工作容量为716KW,其余均为三级负荷。

2.由选厂10kV高低压配电室引七回放射式电缆出线:二回至两台1250kV变压器,二回至两台高压球磨机电机,一回至尾矿压滤车间变电所,一回至竖井变电所,一回至办公区变电所。

采区建一座10kV高压配电室,由该配电室引出三回电缆出线分别向采场及井下排水泵房变电所、竖井提升机及通风机变电所、空压机房变电站供电,

在竖井口设置一台10kV柴油发电机组,容量1000kW,作为竖井提升机、井下排水泵及通风机等一类负荷的备用电源。

选厂设置1台0.4kV柴油发电机组,容量为500 kW,作为浸出槽等的备用电源。

各车间10/0.4kV变电所的设置如下:

竖井提升机房设1×800kVA变压器,负责提升机及其辅助控制设备、通风机的供电。

空压机站设1×630kVA变压器,负责空压机、维修间等的供电。

井下排水泵房设1×500kVA变压器,1×315kVA变压器负责排水泵等的供电。 7#平硐口设1×500KVA变压器,负责掘进、回采用电设备及电机车的供电。 大沟设1×630KVA变压器,负责2-1斜井提升机及井下供电。

磨矿浸出车间附近(即选厂1#变电所)设2×1250kVA变压器,负责破碎筛

分、磨矿浸出、解析电解、炼金、尾矿输送泵站、化验室、维修间及水源泵站等的供电。

综合楼附近设1×315kVA变压器,负责综合楼、锅炉房等的供电。 尾矿库尾矿压滤车间设1×630kVA变压器,负责尾矿压滤车间、尾矿库等的供电。

矿部附近设1×315kVA变压器,负责矿部、锅炉房等的供电。 3.所用电及操作电源

在选厂10KV配电室设1套AUZ-65Ah/220V的高频开关直流电源,在竖井10KV配电室设1套AUZ-40Ah/220V的高频开关直流电源,负责相应的高压配电装置的控制、合闸、事故照明等用电。

微机综合自动化系统还设置UPS不间断电源。 4.输电线路

10kV外部线路由建设单位另行委托设计。

企业内配电线路主要采用电缆线路,部分较长的线路采用架空线路。线路界面的选择根据载流量、经济电流密度综合考虑,并进行机械强度、动热稳定校验。

厂区内电缆线路主要采用沿电缆桥架、电缆沟敷设,个别路径电缆较少的地方采用直埋或穿保护钢管敷设。架空线路采用混凝土杆架设。 三、试运行结果

在试运营期间,供电系统正常投入使用,用电设备运行无异常,功能满足使用要求,各项指标符合设计规范要求。

西和县中宝矿业有限公司

2015年10月

电气设备试运行报告

供电系统运行报告2015年6月21日至9月20日公司供电系统进行试运行,现将试运行结果进行总结。一、供电方案根据设计负荷计算结果及负荷分布情况,在选厂主厂房附近建一座10kV配电室,从草关变电站架设一回线径为185mm2的10kV线路至选厂,供电距离约6km,负责整个工程的供电。二、供配电系统方案1.用电负荷及性质<