外脚手架施工方案
工程概况:
本工程为高层商住楼,主楼地下一层,地上十八层,总高度为
63 米,外脚手架采用钢管悬挑架分段搭设,从二层板面开始搭设型 钢悬挑架。
一段搭设五层,共八步架。
悬挑脚手架简介: 扣件式钢管脚手架是为适应高层建筑的需要做 到简单轻便、 装拆容易、 多次周转、节约材料、方便操作、 牢固稳定, 在设计荷载下使用不变形、不倾晃,满足正常施工操作、人员行走、 材料堆放的要求。该项技术已在许多地区高层建筑施工中普遍使用, 为达到安全使用等目的,特编制本施工方案。
二、 材料质量要求:
⑴挑架采用]22a型槽钢,质量必须满足现行型钢技术规定。
⑵钢管采用? 48X 3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标 注[GB-
700-SS, 3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、 开裂的钢
管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合
(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、 垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3规定: 扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件 均必须有出厂合格证及检验单, 扣件与钢管的吻合面要接触良好, 螺 栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于 抗滑移试验。
⑶脚手板选用竹笆板,规格为1200mmX 1000 mm,不得使用腐烂、
6mm,必要时进行
第1 页共8 页
散边或破损严重的竹笆。
⑷安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的 1.8X 6m的密目式安 全立网,安全网应为不小于 2000目/100cm的密目式绿色围护立网。 三、 扣件式钢管悬挑脚手架搭设:
⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留-设置挑杆-纵向水平大横杆-设 立斜支撑-布置立杆-扶手水平杆-……
⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层 内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设置拉杆, 共同承受此一挑架体的重量。
⑶扣件螺栓抗扭力矩40N.m以上,但不大于65N.m,扣件抗滑荷载 7KN 。 ⑷拉杆不设接头,与楼层预埋件必须有交叉点。
⑸立杆纵向间距1.5m,横向间距1.0m,步距1.8m。连墙杆横向每隔 三跨,竖向每隔两步布置一根。
⑹要注意架体悬挑部分的水平及垂直度, 防止架体变形扭转及架体中 部下垂和外倾。
⑺纵向水平杆设置于小横杆之上, 在立杆的内侧, 并采用十字扣件与 立杆相扣。
⑻纵向水平杆采用对接扣件,接头不能在同跨内,相邻接头应错开 500mm 以上。如采用旋转扣件时,应使用 3 个扣件对接。纵向水平 杆步高1.8m,设4道纵向水平杆。架子的外侧应设1.2m高的防护栏 杆,操作层设置 18cm 高挡脚板。 ⑼每一主节点处必须设一根横向水平杆,并采用十字扣件扣在立柱 上;每一个小横杆处的纵向杆必须使用十字扣件。
2
第2 页共8 页
(10)本方案所采用的主笆脚手板一般铺设两层,上层为防护层,铺 设好后四角应用 14#的铁丝扎牢。
( 11)脚手架在两端头或直线距离不大于 15m 处设置剪刀撑,每道剪 刀撑跨立杆3?5根。斜角与地面成45°?60°的夹角。所有扣件一律 采用旋转扣件,并扣在立柱上。
(⑵ 脚手架内立杆与建筑物的间距为 300mm,故此处应用木板封闭。 立面围护采用密目安全网,并用网绳与大横杆绑扎牢固。 ( 13)脚手架在搭设时,应高出施工层 1.2m? 1.8m。
( 14)应在脚手架作业层下部设一道水平网防护层,防止作业层有人 或物坠落。
四、 脚手架的验收:
⑴架子搭设完毕,在投入使用前,应逐层由工程负责人(项目经理), 架子班组和专职安检人员以及有关专业人员一起组织验收时,验收 时,必须有主管审批架子施工方案一级的技术和安全部门参加, 并填 写验收单。 ⑵验收时,要检查架子所使用的材料、配件、工具是否符合现行国家 和部颁标准。
A、 架子的布置,立杆和大、小横杆间距。 B、 架子的搭设。
C、 连墙点是否安全可靠;剪刀撑、斜撑是否符合要求。 D、 架子的安全防护必须有效;绑扎紧程度应符合要求 E、 脚手板铺设应符合要求。
五、 脚手架的拆除:
第3 页共8 页
⑴架子拆除时应划分作业区, 周围设围栏或竖立警戒标志地面设有专 人指挥,严禁非作业人员入内。
⑵拆除的高空作业人员,必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。
⑶拆除顺序遵循由上而下、先搭后拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、 剪刀撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则进行, 严禁上下同时进行拆除作业。
⑷拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆,斜撑、 剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。 ⑸连墙点应随拆除进度逐层拆除。
⑹拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关 的结扣时,应先通知另一方,以防坠落。
⑺拆除时不应碰坏门窗、玻璃、落水管、房檐瓦片、地下明沟等物。
⑻拆下的材料应堆放成堆,并应按指定的地点,随拆随运,用塔吊吊 运,严禁抛掷。运至地分类堆放,当天拆当天清。
⑼在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代 清楚后方可离开。
六、 脚手架安全管理:
⑴脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准 《特种作业人员安全技术 考核管理规定》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检
合格后才发上岗证 ⑵搭设脚手架的人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 ⑶由项目技术负责人组织架子工长、安全员对使用架子的有关工种、 班组长、工人骨干进行使用标准安全防护、 日常检查维护的技术交底, 让人人都知道,时刻注意遵守。
第4 页共8 页
⑷架子上的施工人数, 堆放材料要按设计要求控制, 不得将结构施工 荷载传递到架子上,不得将短小模板、钢筋、扣件放在架上,更不能 将室内建筑垃圾倒到架上, 不准在架上另设悬挂物体, 严禁向架上或 架外抛掷物品。
⑸架子在主体施工时可铺设三层脚手板, 装饰时各层满铺, 上下同时 作业不得多于两步,安全网、脚手板要扎牢,不准随意拆动,如须拆 动必须经技术负责人批准,由架子工负责处理。
⑹架工及架上操作人员, 每天上下班前要检查架子的支撑锚固点是否 牢固,发现问题立即处理或报技术负责人解决。 架上施工荷载要均匀 布置,不得集中一边,单向偏一受力,并不得超过设计荷载。特别防 止外墙、梁拆模时模板突然下落的冲击力,如须落在架上,必须采取 缓冲措施。
⑺架上所用的扣件必须定期保养巡查, 如有毛病应立即更换。 架子的 附墙支撑要绑扣在结构物可靠处, 不得绑扣在模板支撑上或其他不牢 固的位置上。 ⑻六级及以上大风或雷雨天气不准搭设或拆除外架, 也不准在架上作 业,其他按高层脚手架的操作规程执行。
脚手架的计算:
脚手架一次搭设五层, 共计八步架。 架体内排立杆离结构边距离 为
300mm,挑架立杆纵距L=1.5m,横向间距B=1.0m,步高h=1.8m。 已知厦门地区基
本风压为0.75KN/m。脚手板(竹笆脚手板)沿每步 满铺。
2
1、 脚手架外立杆荷载
⑴施工荷载(按qi=300kg/m两层同时作业计算)
2
G1= (B/2)x L x q1x 2=0.5X 1.5X 3000X 2=4500N
⑵基本构架杆配件自重(钢管理论重力为38.4N/m,扣件重力按10N/ 个计)
第5 页共8 页