10kV配电变压器台区作业含新设低压线路及处理低压缺陷工作指导卡
配电变压器台区(含处理缺陷)作业危险点分析及安全控制措施卡 序号 危 险 点 安全控制措施 (1)柱上变压器台架工作,应先断开低压侧的空气开关、刀开关,再断开变压器台架的高压线路的隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,高低压侧验电、接地后,方可工作。若变压器的低压侧无法装设接地线,应采用绝缘遮蔽措施; (2)柱上变压器台架工作,人体与高压线路和跌落式熔断器上部带电部分应保持安全距离。不宜在跌落式熔断器下部新装、调换引线,若必须进行,应采用绝缘罩将跌落式熔断器上部隔离,并设专人监护; 1 触电伤害 (3)对可能来电方向进行验电,并挂好接地线; (4)严禁徒手摘挂跌落熔丝管; (5)雷电时严禁进行操作; (6)两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。 (1)柱上变压器台架工作前,应检查确认台架与杆塔联结牢固; (2)按规定检查登杆(高)工具、安全带是否符安全合规定; (3)登杆前,应先检查杆根、基础和拉线是否牢固; 2 高处坠落 (4)登杆前先对安全带进行外观检查,作业时必须正确系好安全带,登杆(台)后安全带要系在牢固的主材或构件上、安全带绳扣应始终位于作业人员身体两侧; (5)台架上及杆上作业的全过程不得失去安全带保护; (6)使用梯子时,梯子的上下部位应用绳索固定或采取可靠的防滑措施。 (1)用绳索上下传递工器具、材料; 3 高处坠物伤人 (2)作业人员戴好安全帽,防止上端掉落材料、工器具,砸伤下方工作人员; (3)为了防止伤害行人,防止外界妨碍和干扰作业,在作业杆塔或变压器台区下方的地面上,根据作业需要,以 “路锥”和红、白相间的安全旗绳构成安全警示围栏。在围栏四周悬挂“止步,高压危险!”标示牌。必要时设专人监护。 配电变压器台区(含处理缺陷)作业阶段程序指导卡
编号:××× 内容 标 准 (1)操作前核对停电变台的线路名称、杆号,是否与工作票任务相符; (2)通知重要用户减负荷; (3)操作前监护人与操作人(工作许可人)在工作票上签名,由监护人唱票,操作人复诵 ; (4)操作人操作,监护人监护; (5)停电程序是:a、先断开变台低压侧刀闸;b、按先拉中间相,再拉下风相,后拉上风相的顺序断开跌落式开关; (6) 雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套, 雷电时严禁操作; (7)断开可能送电到作业地段的所有电源及有可能威胁安全的带电交叉跨越线路(设备); (8)可在地面直接操作挂锁、不可直接在地面操作的挂标示牌,跌落式熔断器的熔管应摘下或悬挂标示牌。 变压器 台名称 停电 执行确认() √ 内容 标 准 (1)验电时必须戴绝缘手套,用相应电压等级的验电器并自检合格后方可逐相进行验电; 变压器 台名称 (2)验明确无电压后,依据工作票要求,在设备的高、低压侧分别挂接地线;地线应验电、挂接地先接接地端,后接导线端,应先挂低压、后挂高压,先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序线 相反,人员不得触碰接地线; (3)低压配电设备、低压电缆、集束导线停电检修,无法装设接地线时,应采取绝缘遮蔽或其他可靠隔离措施。 工作许可 停电操作结束后,工作许可人当面许可或电话许可工作负责人,并在工作票上签字,履行工作许可手续。 工作班完成的根据作业任务、现场示意图布置安全设施。 安全措施 宣读工作票 监护 工作负责人宣读工作票,交代有电部位及安全措施。经危险点告知提问无误后,作业人员在工作票上签名确认。 在工作中,监护人始终在工作现场,对班组成员的安全要认真监护,及时纠正不安全动作。 技术工艺标准 见工艺标准指导卡。 内容 标 准 (1)工作结束后,拆除现场工作班组所做安全措施,按质量技术标准进行验收; (2)检查有无遗漏工具、材料等; 变压器 台名称 作业结束 (3)工作负责人清点人数,履行检修工作终结手续; (4)按停、送电操作程序拆除安全措施,恢复送电; (5)送电后应仔细听、看变压器有无异音或异常现象,并到客户端检查电压是否正常。