摘 要:自2014年10月1日实施《消防给水及消火栓系统技术规范》(以下简称《消规》)后,由于新规范与原规范《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)和《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》之间有大篇幅修改变动,在行业内对设计和施工都产生较大影响,因此本文总结了《消规》GB50974-2014在给排水消防设计过程中需注意的一些内容,从而帮助有效解决设计及施工过程中存在的一些问题。 关键词:消防给水;消火栓;技术规范 1 综合对比条文变化情况

新实施的《消规》条款共计365条,其中强制条款41条,分布情况为: 1 全面继承条款共80条。原《建规》42条,原《高规》38条。

2 系统完善条款共222条。条款内容分布在水泵23条、泵房16条、排水8条、计算15条、管网28条、控制19条、施工58条、验收39条、维护16条。

3 丰富补充条款63条。其中17条为总则术语,另外46条增加在各章节中。 2 修改条款的理解

2.1建筑室内、室外消防设计流量的取值

建筑物室内外消火栓设计流量,是根据建筑物的用途功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定的。《消规》在原《建规》和《高规》的基础上有了更加明确的要求,建筑物室外消火栓设计流量统一采用根据建筑体积取值,建筑物室内消火栓设计流量除住宅及高层公共建筑采用建筑高度取值外,其余均按建筑体积取值。特别强调,地下建筑若为独立建筑,按照地下建筑界定选流量向;若地上有建筑属附属建筑,则分开计算,比对取大值流量。 2.2高位消防水箱有效容积的变化

《消规》中对临时高压消防给水系统的高位消防水箱取消“火灾初期10min用水量”的说法,改为“高位水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求”。《消规》针对不同建筑物,有了具体的有效容积设计要求。如,一类高层公共建筑不应小于36m3,原规范18m3即