OH-CONB863 奥的斯电梯 No.: OH-CONB863_SUR_ZH Date : 2008-11-12 1.0~2.5m/s Page : 46/66 FIM 工地调试手册 Pack 20 GECB常见问题处理 20.1
GECB电源不正常
当GECB输入电源均正常,但是无电源指示、无输出、无服务器通讯等现象时,请先检查GECB板上F1~F6保险丝是否完好。
20.2
0:最大16楼层 1:最大32楼层 2:最大100楼层 2)超过32楼层时,第33层的召唤I/O地址从I/O口3032开始进行设置:
3032~3099:CB/CTTL32~CB/CTTL99 3132~3199:RCB/RCTTL32~RCB/RCTTL99 3232~3299:UHB/UHTTL32~UHB/UHTTL99 3332~3399:HB/HTTL32~HB/HTTL99 3342~3499:EHC/ETTL32~EHC/ETTL99
3)3500开始为残疾人操纵箱I/O地址,同样按上面规律排列。
20.3
ADO提前开门功能不工作
检查软件版本是否未进行过更新,软件G1630780CAA的ADO功能存在问题。注意:G1630780CAA软件升级为其他版本有存在损坏GECB的风险,请联系工厂提供支持! 20.4
RLV再平层功能不工作
检查门旁路电路工作是否正常,当开启ADO/RLV功能后,在平层开门过程中,DFC指示灯正常应该点亮,说明门旁路电路工作正常。
20.5 20.6
ERO检修端站限位问题
DRV-TYP设置为―0‖时,ERO-TYP设置为―1‖,ERO检修运行到端站后就会停车 SE-Fault 故障
a, 检查SW6是否在―on‖的位置;
b, 在SW6 ―on‖的情况下,检查在平层关门状态下LVC继电器下方的指示灯是否点亮,点亮说明LVC继电器工作正常;
c. 若其他都正常,且SE-Fault故障无法清除时,可尝试将SW6,SW7,SW8都拨到OFF位置,再拨回ON位置,可多次几次。
d, 更换GECB板时,如果插拔WAGO插件力量过大,引起GECB板变形,可导致元器件脱焊,常见情况为R133电阻(1LV/2LV继电器中间)接触不良引起LVC继电器不工作,用硬物压R133电阻或短接R133电阻两端可判断是否为该问题。
1)如果持续报SE-Fault,
Unpublished Work Copyright ?XIZI OTIS Elevator Company
OH-CONB863 奥的斯电梯 No.: OH-CONB863_SUR_ZH Date : 2008-11-12 1.0~2.5m/s Page : 47/66 FIM 工地调试手册 2)如果是偶尔有SE-Fault, 检查1LV,2LV光电检测点之间的距离是否是30mm; Pack
21 GECB特殊功能设置 21.1
HBDOB
功能说明:厅外召唤具有和轿内DOB相同的功能。 参数设置:< M-1-3-1-2> OCSS DOC=254
注:GECB软件为DAH及以上版本支持。
21.2
开门泊梯
功能说明:电梯泊梯时保持开门状态。
参数设置:M1-3-3-2 Cut_Call Op对应的位设置为1。
21.3
实时时钟功能
目前GECB软件暂不支持通过内部时钟实现MIT/MOT早高峰/晚高峰功能,需外加时间继电器实现。 1)目前支持内部时钟实现的功能有:
ACP(定时打开防犯罪功能) PKS(定时锁梯功能)
SHO(定时打开Shabat 运行模式) CCO(定时关闭轿内召唤功能) HCO(定时关闭厅外召唤功能) 2)相关时钟参数设置:
21.4
群控梯指定楼层泊梯
相关参数:
举例:5台30层电梯群控,空闲时要求其中任意3台停在底层,其余两台停在中间层。
LOBBYCNL#103#203#303#403#503P00 CUDE CUDE P=1100 0000 0; 01 CUDE CUDE P=1110 0000 1; Unpublished Work Copyright ?XIZI OTIS Elevator Company 02~13 CUDE CUDE P=1110 0000 1; 14 CUDE CUDE P=1110 0000 0; OH-CONB863 奥的斯电梯 No.: OH-CONB863_SUR_ZH Date : 2008-11-12 1.0~2.5m/s Page : 48/66 FIM 工地调试手册 Pack 21.5
双操纵箱地址设置
GECB要求在同一串行回路上的RS5板地址拨码不能有相同的,否则将会报―400‖故障,并可能影响到正常通讯。
在双操纵箱情况下,不管是双主,还是主副,不管是双通,还是单通,另一个操纵箱的RS32或RS5
板地址拨码不能与主操纵箱相同,同时,I/O需设置为后门I/O,并将安装参数M-1-3-1-5中EN-DDO设置为1。 21.6
残疾人外召和操纵箱地址设置
残疾人外召和轿内召唤指令是允许延长开门时间的,残疾人外召和轿内指令的使用需进行以下设置: 1)
3)
4)
22 GECB参数设置
1. SYSTEM No 0 1 2 3 4 5 6 参数符号 TOP LOBBY BOTTOM CFT-P OPERAT EN-BSM PI 默认值 8 0 0 255 0 0 0 范围 1~99 0~99 0~98 0~255 0~6 0~1 0~7 软件版本 顶层所在楼层 基站所在楼层 底层所在楼层 0—全集选;1—下集选 备注 Unpublished Work Copyright ?XIZI OTIS Elevator Company
OH-CONB863 奥的斯电梯 No.: OH-CONB863_SUR_ZH Date : 2008-11-12 1.0~2.5m/s Page : 49/66 FIM 工地调试手册 Pack 1. SYSTEM No 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 参数符号 PI-POS PI-CTTL PI-OPT CPI-JWL1 CPI-JWL2 CPI-JWL3 CPI-JWL4 HPI HPI-POS HPI-OPT HPI-JWL1 HPI-JWL2 HPI-JWL3 HPI-JWL4 GPI GPI-POS GPI-OPT ELD-fOPG ELD-fCLG ELD-rOPG ELD-rCLG ELD-LNG ELD-Sym1 ELD-DOOR ELD-MSG EN-SFR LR-T 默认值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 范围 0~2 0~1 0~8 0~8 0~8 0~8 0~8 0~7 0~2 0~8 0~8 0~8 0~8 0~8 0~7 0~2 0~8 0~100 0~100 0~100 0~100 0~27 0~1 0~1 0~1 0~3 0~255 软件版本 BAA DAE DAB DAB DAB DAB BAA BAA BAA DAB DAB DAB DAB BAA BAA BAA 当LR-MODE为0,1时,单位为“秒” 当LR-MODE为2,3时,单位为“分” 备注 Unpublished Work Copyright ?XIZI OTIS Elevator Company
OH-CONB863 奥的斯电梯 No.: OH-CONB863_SUR_ZH Date : 2008-11-12 1.0~2.5m/s Page : 50/66 FIM 工地调试手册 Pack 1. SYSTEM No 参数符号 默认值 范围 软件版本 备注 0—在关门后延时LR-T(秒) 34 LR-MODE 0 0~3 1—延时LR-T(秒),开门或关门 2—在关门后延时LR-T(分) 3—延时LR-T(分),开门或关门 35 36 37 38 39 CLR-RUN FAN-TYP FAN-T EN-HLC HDL-TYP 0 0 0 1 0 0~1 0~1 1~255 0~11 0~1 DAB DAC BAA 0-到站灯只对厅外召唤有效 1-到站灯对厅外和轿内召唤都有效 0-厅外到站灯用作运行方向指示 1-厅外到站灯功能 0-灯和声音用同一RS5输出端口控制 40 HL-SET 0 0~3 1-灯和声音通过不同的RS5端口控制2-语音报站 41 42 43 44 45 46 47 CR-DIR CR-DO ERO-TYP REM-TYP GW-ID CPC-TYP DFCR-DEL 0 3 0 0 0 0 0 0~1 0~3 0~1 0~8 1~12 0~3 0~255 DAF 0—向下复位 1—向上复位 0-机房检修没有端站限制 1-机房检修有端站限制(与TCI相同) 0---轿底电子连续称重装置 1---钢带电子连续称重装置 48 LW-TYP 2 0~255 BAA 2---轿底开关称重装置 254-激活OLD过载状态 255-关闭OLD过载指示(验收时用) Unpublished Work Copyright ?XIZI OTIS Elevator Company