额定电压V 额定电压A
380 380 380 380 380(660)
6001000 1500
400600 10001500 20002500 3150
10001600 2000 2500
1250 600 2000500 3150
6001000 1250 16002000 2500 31504000
额定短时 耐受电流 (有效值)KV 额定峰值 耐受电流KV 外壳防护等级 主 要 特 点
15 30 15 30 50 50 80 50 80 50 80
31.5 63 31.5 63 105 105 176 105 176 105 176
1P00 1P20 1P30 1P30 1P3L0 1P4L0
开启式焊接式结构:能防止异物从顶部引发的短路事故;固定接线形式适用于主KVA及以下容量供电系统,作动力配电用。
封闭式焊接组装式结构:能防止大于12mm的物体触及内部带电部件;固定接线形式适用于主变容量不大于电系统,作动力配电用。
封闭式焊接组装式结构:能防止大于2.5mm的物体进入结构内;抽出式接线适用于主变容量不大于1600KVA 的供电系统,作动力配电和电动机控制用。
封闭式组装结构:能防止大于2.5mm的物体进入结构内;抽出式接线适用于主变容量不大于2000KVA的供电系统,作动力配电用。
封闭式拼装焊接式结构:能防止不大于12.5mm的物体进入壳体内部,能防止长度100mm、直径为1mm的物体触及内部带电体;抽出式接线能容纳较多功能单元(22个),适用于2000 KVA及以下供电系统作动力配电和电动机控制之用。
变容量1000 2000KVA的供
55、标准规定的封闭式低压成套开关设备外壳的基本防护等级是多少?含义是什么?
word格式资料
. . .
IEC439-I《低压成套开关和控制设备》中规定封闭式配电柜外壳防护等级应不少与IP2X。其含义是能防止直径大于12.5mm的固体异物进入壳内。
56、低压成套开关设备水平母线、垂直母线的电气间隙、爬电距离应不小于多少?
我国低压成套开关设备水平母线和垂直母线带电部件间及其对接地金属之间的电气间隙与爬电距离在绝缘电压为380V至660V,距离应不小于20mm。
57、在低压成套开关设备中带电体的电气间隙和爬电距离达不到要求时,应采取什么措施进行补救?对其材料有和特殊要求?
应采用绝缘措施(绝缘包扎、绝缘套管、喷涂环氧粉末等)其绝缘材料应是自熄 性的。
58、当低压成套开关设备的盖、门、覆板和类似部件上装设有电气元件时是否可以通过一般的金属螺钉或金属铰链连接就足以保护电路的连续性?
不可仪通过一般的金属螺钉连接或金属铰链连接来实施保护电路连接性,而必须装设专有接地线。 59、低压成套开关设备中保护电路的直流电阻应不超过多少? 其直流电阻应不大于10μΩ。
60、低压成套开关设备最严重的事故是什么事故?发生在什么部位?
低压成套开关设备最严重事故为三相短路事故,发生在进线断路器的出线端及主母线系统。 61、低压成套开关设备的安装方式有几种?
低压成套开关设备的安装方式分为靠墙安装和离墙安装两种形式。
62、铭牌上的额定电流标示的是什么电流?同一回路中串联不同额定电流的元器件是如何标示回路额定电流? 铭牌上的额定电流标示的是该柜的额定工作电流。如同一回路中串联有不同额定电流的元器件时,回路的额定电流仍是该回路的额定工作电流,其值不得超过该回路额定电流最小值元件的额定电流。 63、什么叫智能化开关设备?它有何特点?
所谓智能化开关设备,就是广泛采用计算机技术和现代传感器技术,具有智能化功能的高压开关柜。
它的特点是:可靠性高:由于采用数字电路进行控制、保护、计量、检测、信号取样,因而精确性更高;可以储存数据,便于进行事后分析;便于实现集中管理;可实现遥控操作,无人值守。
64、高压开关柜中主回路是通过什么形式接地的?他们应具备什么样的防误闭锁功能?
高压开关柜中主回路是通过接地开关接地的。它具有机械的防误闭锁功能,当断路器处于工作位置时,接地开关不能合闸;接地开关合闸时,断路器不能合闸,或断路器手车不能推入柜内。
65、绝缘板在高压开关柜中有什么用途?10KV时相间和相对空间的空气净距离不少于多少?相间绝缘板应设置在什么位置?
word格式资料
. . .
绝缘板在高压开关柜中起提高相间和相对的绝缘水平的作用,10KV时,空气净距离不小于125mm,相间绝缘板应设置在中间位置。
66、10KV级户内高压开关柜中瓷绝缘和有机绝缘的爬电比距1KV各应不小于多少mm?
凝露型的爬电比距瓷绝缘不小于14mm/KV,有机绝缘不小于16mm/KV。不凝露型的爬电比距瓷绝缘不小于12mm/KV,有机绝缘不小于14mm/KV。
67、高压开关柜中同额定参数和结构的手车是否需要互换?为什么?
需要互换。因为一个变、配电站中同额定参数和结构的手车较多,在某一台出现故障时,可以迅速地用备用车进行替换,恢复送电。
68、高压开关柜作交流工频耐压试验时,加到试验标准电压后的持续时间一般是多少? 高压开关柜作交流耐压试验时,加到试验标准后的持续电压是1min。
69、试述移开式高压开关柜“五防”闭锁的内容及意义?其中防止带电挂接地线(或合接地开关)项的工作原理是什么? “五防”闭锁内容为:
⑴防止带负荷抽出和插入一次隔离触头。 ⑵防止带接地线合闸和带电合接地开关。 ⑶防止误入高压带电间隔。
⑷防止手车在工作位置拔出二次接线头。
⑸采用带功能钥匙控制开关或绝缘提示牌等手段,防止误拉误合断路器。
采用带“五防”的开关柜,可有效地防止各种人为事故的发生,保障人民生命财产的安全。
防止带接地线合闸和带电合接地开关:当手车退至试验位置时,接地联锁闭锁,使手车不能推进到工作位置,避免了接地开关接地时送电的可能性,即防止了带接地线合闸的误操作事故。
接地开关分闸后,接地联锁解锁,此时手车才能推进到工作位置,并可关合断路器,对线路送电。当手车从试验位置进入工作位置时,接地联锁闭锁,使接地开关操作轴不能转动,接地开关无法合闸,这就防止了带电关合接地开关的误操作事故。
70、什么叫双母线带旁路接线?其适用范围?
该接线是在双母线接线基础上增加一组旁母线和旁断路器,从母线上接线的任一段可以经过旁断路器通电给旁路母线,每一出线的线路隔离开关外侧,再用一支旁路隔离开关与旁路母线联接,正常工作时,旁路母线不带电。
该接线克服了检修线路断路器时需要长时间停电的缺点。它较广泛地应用于线路较多(按规定当110KV配电装置具有五路以上出线,220KV配电装置具有3-4路的出现)、线路输送容量较大的发电厂和变电所110KV-220KV的母线接线中。 71、三相交流母线涂漆颜色怎样规定?应符合哪些要求?
word格式资料
. . . ⑴A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。 ⑵母线涂相色漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷,界面整齐美观,铜铝母线涂覆前需用丙酮剂清除掉母线上的油污,钢母线应喷砂处理。 ⑶母线的螺栓连接处,母线与电器连接处10以内的地方不得涂相色漆。 72、低压成套开关设备中,保护导体(PE)的截面应接什么方法确定?高压开关隔离室的门就采取不小于多少的软导线将其与骨架连通?保护导体的颜色必须采用什么颜色? 为了确保安全用电与人身的安全,所有成套设备,除有工作接地外一定要有可靠的保护接地。 保护导体的截面按下表的规定选择。如果按表选择的导体不是标准尺寸时,应靠向标准导线值。当相导线与保护导体的材料不同时,应进行修正使之达到同一种材料的导电效果。 保护导体的截面(单位:mm2) 装置的相导线截面积S S≤16 16<S≤35 S>35 相应的保护导体的最小导的积 S 16 S/2 73、什么叫合闸同期性:开关合闸时各相向或同一相各断口的触头瞬间的最大差异。 74、什么叫分闸同期性:开关分闸时各相向或同一相各断口的触头瞬间的最大差异。 75、什么叫分闸速度:开关分闸过程中,触头的运动速度。
76、什么叫刚分速度:开关分闸过程中,触头在刚分离瞬间的运动速度。 77、什么是刚合速度:开关合闸过程中,触头在刚接触瞬间的运动速度。
78、什么是自由脱扣:开关合闸过程中,从动触头间可能发生电击穿起,合闸驱动元件处于任何位置,皆能使开关分闸并保持分闸位置。 低压开关柜的定义:
一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。
word格式资料
. . .
低压开关柜的功能及作用:
电能分配转换;马达控制;无功功率补偿; 保护人身防止触电(直接和间接接触); 保护设备防止免受外界环境影响。 低压开关柜的三大重要标准:
GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 IEC60439.1《低压成套开关设备和控制设备》第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》 低压开关柜分类: 按结构分: