机电安全操作规程
维修电工操作规程:
1、电工工作时,必须按照劳动部门高低压规定,进行安装和操作。
2、在厨房等湿场地工作,或在上、下夹层工作时,都要先切断电源,不能停电时,至少应有两人在场一起工作。
3、停电维修时,应先通知有关部门及时悬挂标志牌,以免发生危险。
4、上梯工作时,应放稳靠妥;高空作业时,应系好安全带。 5、清扫配电箱时,所使用漆刷的金属部分必须用胶布包裹好。
6、开闭开关时,尽量把配电箱锁好,利用箱外手柄操作,手柄在箱内时,人体不应正对开关。
7、需要电焊配合工作时,应认真做好防火工作,办好动火证,事后认真检查。
一、变频调速供水设备操作步骤:
1、确认蓄水池水位高于最低水位,水管闸阀处于打开。 2、确认各接线正确稳固,电机、水泵无卡死现象。 3、合上电源空气开关。 4、选择工作方式:
4.1自动方式:电机进入软起动,并由变频器根据反馈量调
整转速,此时水压为设定值。
4.2手动方式:需再按地运行钮后,电机才起动,此时水压为全压。
5、把主定开关拔向“0”档时,电机停止运转。 二、发电机使用操作规程:
1、开机前的准备:
1.1检查电池液是否符合要求。
1.2检查冷却水是否充足,若不足马上补充。
1.3检查润滑油的质与量是否符合要求,达不到要求的,必须进行更换或补充。
1.4检查柴油是否够量(估计),将付使用的柴油必须经过沉淀(48小时以上)。
1.5检查柴油发电机的各电气设备接线是否良好、坚固螺丝有无松动。
1.6确认电能输出端没有连接负载。 2、起动发电机:
2.1电机控制柜面板的控制开关与配电柜的选择开关置于手动位置。
2.2发电机起动开关,按顺时针方向扭动至发电机起动后,立即将手松开,让起动开关复位。
2.3起动后,立即检查油压是否在2.5-6KGF/CM2间,若油压不在正常范围内,则应立即停机。