. .
技 术 交 底 记 录
道外区团结镇勤劳安置区项工程名称 目(一期) 工程编号 1、材料准备 根据图纸设计要求,本项目选用200厚、100厚、70厚、50厚和30厚等规格的阻燃性苯板,燃烧性能为B1级,密度不小于22kg/m3,其余各项指标均需满足设计要求。防火隔离带采用100厚、300mm高泡沫混凝土,燃烧性能为A级,密度不小于120kg/m3。保温面层加强网,边角部位、面层部位的外墙均采用耐碱玻纤网。苯板钉栓直径不小于8mm,长度不小于板厚加40mm。 2、施工条件 1)施工操作的工作环境及完工后24h的环境温度应高于5℃,大风及雨天严禁施工。 2)施工面应避免直射,必要时在脚手架上搭设防晒布,遮挡施工墙面。 3)保温层施工时,如墙体干燥,应在施工前1—2小时洒水或现场掸水、滚刷润湿墙体表面后方可施工。 3、苯板抹面外保温工程施工顺序 (1) 保温层施工顺序 第一步:施工准备 外挂吊篮组装→外挂吊篮安装→基层墙面深化处理→墙面吊、弹窗洞口、外墙面出线、防火隔离带位置的水平、垂直控制线。 第二步:进行墙面整体EPS保温板粘贴施工 配置粘板胶浆→保温板粘贴、防火隔离带→洞口四角等特殊部位加强玻纤翻包网粘贴→word教育资料 交底项目 外墙保温 交底日期 2017年8月27日 . .
粘贴聚苯板及造型→打磨、修理、隐检→钻孔安装膨胀锚栓→铺设网格布→抹平防护层→细部处理→清理验收 4、保温层工程施工控制要点: (1) 弹、挂控制线 根据设计要求确定保温层的底标高截止位置,沿建筑物的周边弹好底标高水平基准线,沿水平基准线安装。在外墙转角(阴、阳角)、窗口、阳台栏板根等部位按全高挂好垂直控制线。 (2)配制粘结胶浆(抹面胶浆同) 粘结剂与水泥按重量比1:1的比例配制,配制时由专人负责,严格计量。采用机械搅拌的方式,搅拌时水泥应一小部分一小部分的加入,确保每一批次加入的水泥搅拌均匀。配制好的粘结胶浆(抹面胶浆)应在阴凉、避风处存放。配制时应随用随配制,用多少配多少,保证一次配制量在初凝前用完,初凝后的胶浆严禁使用。 (3)粘贴翻包网格布 粘贴苯板前应对保温层的截止部位(如门、窗洞口、管道根或其它设备须穿墙的洞口处、门窗洞口、阳台栏板、雨棚板根部、变形逢、女儿墙等部位)做翻包网格布(采用标准网)处理。粘贴翻包网格布时,在需翻包部位涂抹70mm宽、2mm厚的粘结胶浆,迅速将网格布的一端70 mm用钢抹压入粘结胶浆,压至泛出的胶浆盖住网格布无外漏为止,余下部分甩出备用。甩出部分的长度绕过板端露于板面的部分不应小于200mm。已粘贴完的翻包网格布应采取翻转或遮盖等成品保护措施。 (4)粘结胶浆的布胶方式 粘结胶浆的布胶方式采用框点法用抹子将粘结胶浆均匀的涂抹在600mm×600mm标准板面四周80mm宽抹粘结剂,中间梅花型点粘,粘结牢固。 (5)苯板的粘贴 word教育资料 . .
苯板粘贴自上而下进行,粘贴时上下排板应错缝1/2L板长粘贴。布胶前应先试排板面,选一块未布胶的苯板试着安装到墙面上,检查与相邻板面的高差和对缝质量,发现有不符合要求的板面,应经打磨处理,试排合格后方可布胶。布胶后应立即粘贴,粘贴时用双手对称的托住板的对角端,缓慢地将板平贴靠在墙面上,通过双手对称的揉动、均匀的挤压使板面平整、对缝紧密;压实后粘结胶浆的粘贴面积不应小于整幅板面面积的50%(局部100%)。揉压板面时不得用力猛压板的一端,造成另一端翘起;当遇有一面粘贴不平、不牢时,应立即取下重贴。苯板安装完毕后,应立即刮除板缝和板侧面挤出的残留胶浆,板间接缝处严禁抹粘结胶浆,随时用2M长靠尺对已粘贴完的工作面进行压平、修整。 粘贴时宜从墙体的角部开始,先粘贴每一施工面水平方向的两块截止板,在两块截止板的上口挂水平线,然后沿水平方向按顺砌的方式粘贴其它板面;如施工连续面过长,应在中间部位予粘一块苯板,保持线的平直。遇有门、窗洞口时应自洞口处向外排活。 外墙转角两侧的苯板应垂直交错咬茬按垂线粘贴。见图5—2。 图5-2 墙面及转角苯板排列示意图 (6)防火隔离带的粘贴 苯板粘贴到防火隔离带位置时材料采用泡沫混凝土,防火隔离带粘贴前应先弹好防火隔离带位置的水平、垂直控制线,位置于楼层中间处,每层设置一道,交圈设置;防火隔word教育资料
. .
离带300宽,采用胶粘剂与基层满粘,实际粘结率不低于90%。防火隔离带的板面与已粘完的笨板板面粘平,并紧缝粘贴。粘贴完防火隔离带后,继续粘贴苯板。 (7) 板间接缝 苯板间应对缝紧密,板间缝隙宽度不应大于1mm,板间高差不应大于1mm,大于1mm的板缝应用相应宽度的苯板条挤塞堵严。 (8) 苯板切割 切割苯板时,应保证切口边缘平直、整齐,切割质量不能满足安装要求的,应经修整合格后方可上墙。 保温层的边缘截止部位必须用长度不小于300mm的苯板粘贴,不得用小块板拼接;非标准尺寸板应安装在工作面的中间位置。 门窗洞口角部应用整块苯板切割成L形粘贴,角部不得拼接,板间接缝距四角的距离不应小于200mm。见图5—3。 word教育资料
. .
图5-3 门窗洞口苯板排列图 遇有突出管线、埋件时,应用整幅板套割吻合,不得用非整板拼凑。 (9) 打磨、修平 苯板安装完毕24h后方可进行打磨、修平工序的施工。打磨时应采用打磨搓板或其它打磨工具,以轻柔的圆周运动磨平板面,不应沿与板缝平行的方向打磨;打磨时散落的碎屑应随时用笤帚清理干净。打磨的同时应检查苯板粘结是否牢固,检查板间接缝、高差、板面平整和阴阳角垂直等项目;如发现板面有松动现象应立即取下重贴;对于板间高差大于1mm、平整误差大于4mm的板面应做磨平处理,阴阳角也应按线打磨至方正、顺直。 (10)装饰线条的施工 安装装饰线条时应按设计的尺寸、标高弹线标明装饰线条的位置,按线粘贴。对于厚度不大于50mm,宽度不大于300mm的苯板装饰线条可粘贴在已粘好的苯板上,超过该要求时应直接粘贴在基层墙体上。装饰线条安装时锚固钉数量每延长米不应少于2个。 (11) 安装锚固钉 安装锚固钉时先用冲击钻按照锚固钉的外径钻出相应尺寸的孔洞,拧入、敲入锚固钉,锚固钉安装完毕后,钉头和钉帽不应超出苯板面。锚固钉的数量、型号、锚固深度应依据设计要求确定。安装锚钉数量,每块板不少于2个,每平方米不少word教育资料