市政给水管道工程监理细则
赣榆港区给水管道安装及消火栓
建设单位:连云港市金东方港口投资有限公司 给 水 管 道 工 程 监 理 细 则
市政给水管道工程监理细则
市政给水管道工程监理细则
一、 专业工程概况
(编制人员根据所监理的工程特点填写)
二、 细则编制依据(编制人员根据工程具体情况补充)
1.《建筑工程监理规范》 GB50319-2000;
2.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001; 3. 本工程的给排水专业施工图纸; 4. 已批准的本工程的《监理规划》
5.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002; 6. 国家有关规范与验收标准 7、本工程的施工组织设计 三、监理工作流程(见附表)
四、 监理工作的控制目标值及控制要点 (一). 质量控制 1、质量控制目标值
根据业主要求及施工合同,根据工程要求确定。 2、质量控制要点及方法
2、给水管道工程施工监理工作:
2. 1 给水管道施工工艺流程 (见图1.1.1)
准备工作 测量放线 沟槽开挖 作垫层和下管 管基 装管 接口 回填 阀门 水压 作管道清洗 安装 试验 附件井 消毒 图2.1.1 施工工艺流程图
2. 2 给水管道工程质量监理工作流程(见图1.2.1) 3. 给水管道测量放样质量监理 3.1. 监理工作流程
3.1.1 测量放样工艺流程图(见图2.1.1) 熟悉图纸有关数 据内业准备
坡度板管道 测量前准备 按要求设 按要求放中
中心,高程 工作 水准点 心桩方向桩
管道中心线
图 3.1.1 给水管道测量放样工艺流程
3.2. 监理工作内容:
市政给水管道工程监理细则
3.2.1 要求
3.2.1.1 要求承包人,测量人员熟悉图纸,掌握测量的有关数据,做好内业的准备工作。进场测量放线须经监理工程师审查同意方可进行。
3.2.1.2 监理人员核测临时水准点闭合差及导线方位角闭合差是否在允许误差范围内;检验管道中线、附属构筑位置、沟槽长度;检查坡度设置位置、高程是否与另一水准点闭合。 3.2.1.3 检测管道中心线控制点、中心桩位置、中心桩高程;检查接入
原有管道高程和开挖沟槽边线、交通、排水等是否妥善,坡度桩埋设是否准确。 4.2 监理工作内容
4.2.1 监理工作的要点
4.2.1.1 监理工程师根据承包人开挖沟槽的施工组织设计、施工工艺、施工措施、工人、技术管理人员、机具、材料进场情况和现场施工条件等,监理工程师审批承建商申请的开工报告。
4.2.1.2 工程完工时,监理工程师复查合格后签认交工证书
4.2.1.3 监理人员在沟槽开挖前的准备工作是复查沟槽断面形式是否安全,施工过程中随机复查沟槽中线位置、宽度、高程,严防超挖和扰动破坏原状土。 4.2.1.4 监理工程师在沟槽开挖过程中承建商要求应做到的几点要求: a. 检查沟槽高程、中线两侧宽度; b. 选用支撑(浅槽可不用支撑);
c. 审查机械开挖的安全应符合安全操作规程; d. 审查雨季施工的技术措施,应确保沟槽的质量; e. 检查加工制作的支撑是否符合要求;
f. 由于设计以外的特殊情况超控、扰动基坑土质量不均匀等,应会同设计单位、业主、承包人共同研究解决,并制定相应的处理方案。 4.2.2 质量要求
4.2.2.1 严禁扰动沟槽底的土壤,发生超挖严禁用土回填; 4.2.2.2 槽底不得受水浸泡;
4.2.2.3 槽底高程、中线两侧宽度、沟槽边坡等符合质量要求;
4.2.2.4 在水压试验段的两端,必须留有长度不小于8 米的原土不挖,以作水压试验的后座,试验段不得大于一千米。
4.2.3 质量标准、检测频率方法 (见下表3.2.3) 给水管沟槽质量监理汇总表 表3.2.3 序号 项目 允许偏差(mm) 检验频率 范围 点数 3 6 检验方法 用水准仪测 挂中心线用尺量每侧3 点 用坡度尺检验每侧3 点 检测与认可 检查程序 认可 程序 监理人员在场,承包人检测填写表,由监理员签署评语及姓名 须经理工程师的书面认可 1 槽底高程 槽底中线每侧宽度 槽底边坡 0----30 两井之间 不小于规定 不陡于规定 两井之间 两井之间 2 3 6 5.给水管道基础质量监控 5.1 监理工作流程
市政给水管道工程监理细则
5.1.1 给水管道基础(过路管道)施工工艺流程(见图4.1.1)
配合比试测 制作模版砼强度
排水晾干清挖平基立模 养护 浇注砼 垫层 保护层或地基 处理
图 5.1.1 管道基础施工工艺流程 5.2.1.1 开工前的准备工作
a. 监理工程师应熟悉图纸和技术资料,掌握规范规定和操作规程; b. 掌握质量标准和设计数据及其具体的要求; c. 了解进场的人员素质,材料设备状总; d. 审批承包人的开工申请报告; 5.2.1.2 施工过程中
a. 复查基础砼的配合比,抗压强度;地基密实度;
b. 审查施工过程中除天然地基外的其他各类材料的管道基础是否符合设计要求; 5.2.1.3 完工后
a. 检测管道基础中心线位移、高程、中线两侧宽度、厚度及外观质量等是否控制在规范规定的允许偏差范围内。
b. 督促承建商做好砼的养护工作; c. 检查支墩的设置是否符合设计规定。
5.2.2 检验评定方法和质量标准 (见表4.2.2) 表4.2.2 序号 项目 允许偏差 检验频率 范围 点数 1 检验方法 砼抗压强度 必须符合 CJJ3-90 附录三的规定 挂中线用 尺量每侧 计1 点 用水准仪 测量 挂中线用 尺量每侧 计1 点 检验与认可 检查程序 认可程序 1 砼抗压强度 砼抗压强度 必须符合100mm CJJ3-90 附 录三的规定 不少于设计规定 0,--15mm +10mm,0 10m 10m 10m 2 垫层 中线每侧宽度 高程 2 1 1 3 平 中线基 每侧 宽度 监理人员在场,施工单位检须经试验 测填报各 工程师书 类报表由面认可 监理人员 签署评语及姓名 市政给水管道工程监理细则
高程 0, 0,--15mm 不少于设计规定 +10mm,-5mm 10m 1 用水准仪 测量 用尺量 挂边线用 尺量每侧 计1 点 用水准仪 测量每侧 计1 点 用尺量蜂 窝总面积 厚度 10m 1 4 肩座 肩宽 10m 2 肩高 ±20mm 10m 两井之间(每侧面) 2 5 蜂窝麻面 1% 1 6、给水铸铁管道安装质量监理 6.2 监理工作要点
6.2.1 审查承包人施工组织设计、施工方案、进场人员及进场材料和准备工作,审批承建商开工申请报告;
6.2.2 施工过程中督促承包商做好进场的每根管子的外观质量检查,应无缺陷、裂纹,复查给水管道从污水管或污水构筑物中穿过的措施是否妥当适用,确保不受污染,督促承包商加强管槽的排水,以免浮管。
6.2.3 检查接口工作坑的尺寸,应符合安装要求;(表5.2.3.1)复查铸铁管的承插口的对口最大间隙尺寸应符合规定要求(表5.2.3.2)。
铸铁管接口工作坑尺寸 表5.2.3.1 工作坑尺寸(m) 管 径 宽度 长 度 深 度 承插前 承插后 25--200 管径+0.6 0.81. 0.2 0.3 250--700 管径+1.2 1.0 0.3 0.4 800--1200 管径+1.2 1.0 0.3
0.5