施设专人管理,并经培训合格持证上岗。

B.混凝土搅拌站和电动设备集中使用的场所,由技术人员编制临时用电施工方案,经技术负责人审核,报主管部门批准后实施。

C.低压架空线必须采用绝缘铜线或铝线,架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树杆、脚手架上。

D.电缆线沿地面敷设时,不得采用老化脱皮的电缆线,中间接头牢固可靠保持绝缘强度;过路处穿管保护,电源端设漏电保护装置。 E.移动电气设备的供电线,使用橡胶套电缆。

F.电缆线路采用“三相五线”接线方式,电气设备和电气线路必须绝缘良好。 G.使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时,电气设备根据当地要求作保护接零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。 H.移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座,与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

I.手持电动工具和单机回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器,照明灯具的金属壳必须做接零保护。

J.各种型号的电动设备按使用说明书的规定接地或接零。传动部位按设计要求安装防护装置。

K.维修、组装和拆卸电动设备时,断电挂牌,防止其他人私接电动开关发生伤亡事故。实行“一机一闸一漏”制,严禁“一闸多用”。

L.现场的配电箱坚固、完整、严密,有门、有锁、有防雨装置,同一配电箱超过3 个开关时,设总开关,熔丝及热元件,按技术规定严格选用,禁止用铁丝、铝丝、铜丝等非专用熔丝代替。

M.室内配电盘、配电柜要有绝缘垫,并安装漏电保护装置。

N.变压器设接地保护装置,其接地电阻不大于4Ω,变压器设护栏,设门加锁,专人负责,近旁悬挂“高压危险、请勿靠近”的警示牌。

O.施工现场临时用电要定期进行检查,防雷保护、接地保护、变压器及绝缘强度,每季测定一次,固定用电场所每月检查一次,移动式电动设备、潮湿环境和水下电气设备每天检查一次。对检查不合格的线路、设备及时予以维修或更换,严禁带故障运行。