附录C 注水法试验

C.0.1 压力升至试验压力后开始计时,每当压力下降,应及时向管道内补水,但最大压降不得大于0.03MPa,保持管道试验压力恒定,恒压延续时间不得少于2h,并计量恒压时间内补入试验管段内的水量;

C.0.2 实测渗水量应按下列公式(C.0.1)计算:

式中:q——实测渗水量(L/min·km) W——恒压时间内补入管道的水量(L) T——从开始计时至保持恒压结束的时间(min) L——试验管段的长度(m)。

q实测渗水量[L试验管长/min·m]=W补水量/T实测时间×L试验管长 C.0.3 注水法试验应进行记录,记录表格可见表C.0.3的规定。

表C.0.3 注水法试验记录表

工程名称 桩号及地段 管道内径管材种类 (mm) 工作压力 1000 允许渗水量[L/(min·km] 接口种类 试验段长度(m) 试验日期 年 月 日 试验压力(MPa) 15min降压值(MPa) 页脚内容

1

给水排水管道工程施工及验收规范

(MPa) 达到试验恒压结束恒压时间T次数 压力的时间t 1 恒压时间内 补入的水量实测渗水量q[L/(min·m)] 时间t (min) 2W(L) 200 /[(120+25)·1000] 渗水1 量测定记录 2 3 4 5 8:00 10:25 145 200 =0.00138 折合平均实测渗水量[L/(min·km)] 外观 评语 施工单位: 试验负责人: 监理单位: 设计单位: 使用单位: 记录员:

条文说明

附录C 注水法试验

本规范规定压力管道的水压试验应采用注水法试验,内容系在原“规范”附录A基础上修订的。

页脚内容

2

给水排水管道工程施工及验收规范

无压管道闭水试验

根据国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的强 制规定“污水、污雨水合流至管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道必须经严密性试验合格后方可投入运行。” 一、试验准备

闭水试验应编制闭水试验方案主要内容应包括 1、基本情况试验段排水管的性质污水、雨水或污雨水

沟槽土质

管材名称、型号、规格、直径试验段长度、标准井距、雨水井、检查井的 型号、尺寸

2、管道两端堵头的设计 3、进水、排水、排气孔等设计

4、计时加水量计量设备及试验用水保障 5、井距之间分隔分段 6、参加试验人员组成

7、观测与记录 8、安全保障措施。

二、试验管段必须具备的规定

页脚内容

3

给水排水管道工程施工及验收规范GB50268

给水排水管道工程施工及验收规范给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008附录C注水法试验C.0.1压力升至试验压力后开始计时,每当压力下降,应及时向管道内补水,但最大压降