好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

基于压力自适应的除氧器水位控制策略

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

基于压力自适应的除氧器水位控制策略

作者:王永森

来源:《海峡科技与产业》2017年第08期

摘 要:提出了一种基于压力自适应的除氧器水位控制策略。凝结水流量调节阀三冲量调节除氧器水位,凝结水泵变频控制凝结水母管压力,同时凝结水流量调节阀的阀位通过PID运算自动修正凝结水压力目标值,使凝结水流量调节阀始终处于最佳开度,尽量减小调节阀的节流损失,达到最佳的节能效果。汕尾电厂600MW超临界直流机组应用结果表明,采用本文提出的控制策略,除氧器水位及凝结水压力控制效果良好,节能效果明显。 关键词:压力自适应;除氧器水位;节能 0 引言

近年来随着国家对节能环保越来越重视,各电厂都开始在节能降耗上下工夫。目前,凝结水泵已有不少机组改造为变频泵,凝泵变频在各新建电厂也成为了主流配置。怎么样能够控制除氧器水位在各种工况下的稳定,同时尽量减小凝结水压力,充分发挥变频泵的节能效果,是近年来一直在研究的问题。本文提出的基于压力自适应的除氧器水位控制策略,通过与常规的变频控制方案对比,优化了除氧器水位控制及凝泵变频控制策略,进一步挖掘了凝泵变频的优势,达到了最佳的节能效果。 1 常规的除氧器水位控制策略

600MW超临界直流机组一般配有两台100%变频泵,正常运行时一用一备。凝结水流量调节阀设计有主副两个调节阀,主阀100%流量调节,副阀30%流量调节。30%负荷以下时副调节阀单冲量调节除氧器水位,凝结水泵变频调节凝结水母管压力。30%负荷以上时切换至凝结水泵三冲量(除氧器水位、主给水流量、凝结水流量)调节除氧器水位,凝结水流量主调节阀通过PID闭环调节凝结水压力,副调节阀慢慢关闭。由于电网要求的AGC变负荷的范围一般为50%-100%,故本文主要对此负荷段的控制策略进行分析,挖掘节能潜力。在此负荷段,上述控制方案可以满足除氧器水位调节的要求,同时通过凝结水流量主调节阀的调节作用,可以有效地减小凝结水压力,降低凝结水泵电流,达到一定的节能效果。存在的问题是,压力设定值的整定一般是通过各个负荷段的试验得出,并不是最佳值,当凝结水用户用水量发生变化时,调门开度也随之变化。在实际运行过程中发现,凝结水流量调节阀开度通常在一定范围内(50%~100%)变化,仍然存在一定的节流损失,不能达到最佳的节能效果,存在优化的空间。

2 基于压力自适应的除氧器水位控制策略 2.1 凝结水流量调节阀的控制

基于压力自适应的除氧器水位控制策略

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn基于压力自适应的除氧器水位控制策略作者:王永森来源:《海峡科技与产业》2017年第08期摘要:提出了一种基于压力自适应的除氧器水位控制策略。凝结水流量调节阀三冲量调节除氧器水位,凝结水泵变频控制凝结水母管压力,同时凝结水流量调节阀的阀位通过PID运算自动