工艺编号 项目/ 工艺名称 工 艺 标 准 施 工 要 点 图 片 示 例 0102010000 主变压器系统设备安装工程 主变压器安装工程 0102010100 (1) 基础复测:预埋件位置正确,根据主变压 器、油浸式电抗器尺寸,在基础上画出中心线。 (2) 主变压器、油浸式电抗器就位:主变压器、 油浸式电抗器的中心与基础中心线重合。 (1) 基础(预埋件)中心位移 (3) 就位后检查不同方向安装的两台三维冲 ≤5mm,水平度误差≤2mm。 撞记录仪,记录、确认最大冲击数据并办理签证, 0102010101-T1 主变压器就位 (2) 防松件齐全完好,引线支架 记录仪数值满足制造厂要求,最大值不超过 3g, 固定牢固、无损伤;本体牢固稳定 原始记录必须留存并归档。 主变压器、 油浸式电抗 器安装 且与基础吻合。 (4) 充氮气运输的变压器、油浸式电抗器在运 0102010101 (3) 附件齐全,安装正确,功能 输和现场保管期间油箱内应保持为正压,其压力 正常,无渗漏油现象,套管无损伤、 为 0.01~0.03MPa。 裂纹。安装穿芯螺栓应保证两侧螺 (5) 充氮气运输的变压器应抽真空排氮,至真 精彩文档

栓露出长度一致。 空残压满足厂家技术要求时,用露点低于?40℃ (4) 引出线绝缘层无损伤、裂 的干燥空气解除真空。 纹,裸导体外观无毛刺尖角,相间 (6) 内部检查应向箱体持续注入露点低于 及对地距离符合规范要求。 氧量≥18%。 ?40℃的干燥空气,保持内部微正压,且确保含 (7) 附件安装前应经过检查或试验合格。气体 实用标准文案

继电器、温度计应检验合格;套管 TA 检查试验, 铁芯和夹件绝缘试验合格。 0102010101-T2 主变压器内部接线检查

163 精彩文档

实用标准文案

工艺编号 项目/ 工艺名称 工 艺 标 准 施 工 要 点 图 片 示 例

主变压器、 0102010101 油浸式电抗

器安装

精彩文档

(8) 附件安装:

1)安装附件需要变压器本体露空时,环境相 对湿度应小于 80%,连续露空时间不宜超过 8h,(5) 本体两侧与接地网两处可 累计露空时间不宜超过 24h,场地四周应清洁, 靠连接。外壳、机构箱及本体的接 并有防尘措施。

地牢固,且导通良好。

2)冷却器起吊应保持平衡,接口阀门密封、

(6) 电缆排列整齐、美观,固定 开启位置应预先检查。 与防护措施可靠,有条件时采用封

3)升高座安装时安装面必须平行接触,排气 孔位置处于正上方。电流互感器二次备用绕组端 闭桥架。

子应短接接地。

(7) 本体上感温线排列美观。

4)储油柜安装应确认方向正确并进行位置

(8) 均压环安装应无划痕、毛 复核。 刺,安装牢固、平整、无变形;均 5)连接管道安装时内部应清洁,连接面或连 压环宜在最低处打泄水孔。

接接头可靠。

6)气体继电器安装箭头朝向储油柜,连接面 紧固,受力均匀。

7)温度计安装毛细管应固定可靠、美观。 8)有载调压开关按照产品说明书要求进行

检查。

0102010101-T3 装

主变压器套管安

输变电标准实用工艺变电站电气篇2016版