1、 凡公司内部所接用之临时电力、 照明、试验线路(指电压在 380

伏以下者)均按本规定执行。

2、 在车间内部需要架设临时接线时,由需要部分事先通知动力、 生产

安全部门检查,认为有架设必要且符合安全规程时,填写 “临时接线装置申请表单” 。经两部门批准后, 方可由车间派电 工或动力部门派电工进行架设。

3、 临时线最长使用期限为七天。如超过此期限,使用单位应按照 电气

按照规程正式安装,并拆除临时线,不再临时接线处理。 4、 临时接线装置如发生危险,并证明系因装置不良,应由承装人 负

责。

5、 电气工作人员校验电气设备,使用临时线在不超过一个工作日 者,

可不填写临时线装置申请单, 校验完毕后需本人负责拆除。 6、 临时线使用期满,需要继续使用者,必须在期满前一天,续办 延长

使用手续,报动力、生产安全部门各一份并经批准,但最 多不得超过一个月,否则必须拆除。

7、 未经申请批准的临时线和安装不合格或已到期的临时线, 动力、

生产安全部门有权令其停止使用。车间、部门应在四小时内按 要求处理完毕。如逾期未进行处理,动力部门在通知车间领导 后,有权责令本单位电工拆除。 8、 装置临时线的一般安全要求:

1) 装置临时线须用绝缘良好的橡皮线。 要采取悬空架设和沿墙 敷

设。架设时户内离地高度不得低于 2.5 公尺,户外不得低 于 3.5 公尺。架设时需设专用电杆和专用瓷瓶固定。禁止在 树上或脚手架上挂线;

2) 全部临时线装置必须有一总开关控制。 每一分路须装熔断器; 3) 所有电气设备,金属外壳须有良好接地线(或接零线) ; 4) 分路线不得在灯头内并头,须用丁字接法并用包布包好; 5) 临时线必须放在地面上的部分, 应加以可靠的保护。 如用橡

皮线橡套电缆, 则应在过路处设有硬质的套管保护。 管上要 装护圈,以防割破电线;

6) 安装完毕的临时线,使用单位不得擅自更改;

7) 电气工作人员安装临时线前, 须查验临时线装置申请单。 否

则不予安装;

8) 临时线与设备、水管、热水管、门窗等距离应在 0.3 米以外,

与道路交叉处不低于 6 米。