编号:
工程 (建筑电气) 安 装 工 程 监 理 实 施 细 则 编制人:
批准人: 批准时间:
上海市 有限公司
监理项目部
目 录
1、工程概况 2、专业工程特点 3、执行的标准、法规 4、监理工作流程(框图)
5、监理工作的控制要点及目标值 6、监理工作的方法和措施 7、旁站监理项目内容、方法及要求 8、现场监理检查记录表式
一、工程概况 1 工程概况
本工程位于上海市浦东 。工程建筑面积:169749.91平方米(±0.00相对于绝对标高4.95),结构形式:6层为砖混结构,11层为框剪结构。抗震设防烈度7度,抗震等级三级。
本工程基础为钢筋砼地梁及砖砌体基础墙,土方采用大开挖,基坑深度一般在0.8~1m之间。
建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位:
本工程包括电气动力、电气照明安装、防雷及接地安装、火灾报警及消防联动子分部工程、室外电气子分部工程。 2 专业工程特点
本工程供电电源及负荷等级电源由宿舍区电业变电站以低压电缆引入供电电压为-220/380V,每间宿舍不单设计量,总计量设在一层总电表箱内,除疏散照明,应急照明为二级负荷外,其余用电负荷均为三级。电源进线经一层总电表箱后,馈出三回路分别供三个分区配电箱,由各分区配电箱馈发干线垂直上引至各楼层形成干线式供电系统,电源进线及屋面配线均采用YJV型交联聚氯乙烯电缆,疏散(应急)照明导线采用阻燃C级耐火BV线,且导线额定电压不低于750V,单元总进线开关具有隔离功能且配漏电报警单元模块,漏电时报警,漏电动作电流为300mA,工作时间为0.2秒,所有分漏电开关的漏电动作电流均为30mA,动作时间为0.1秒,应急照明蓄电池供电时间大于60分钟。 3 执行的标准、法规
(1)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
(3)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) (4)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) (5)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90) (6)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)
(7)《电气装置安装工程电力变压器、油浸变压器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90) (8)《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92) (9)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) (10)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91) (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)
(12)《民用建筑安装工程质量监督核验要点》(第三次修改稿)建质总监(1997)第027号
(13)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
(14)《上海市城市污水治理机电设备安装工程质量检验评定标准》(SZ-06-99) (15)《建设工程监理规范》(GB50319-2000)
(16)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (17)本工程的设计图及有关技术文件、会议纪要 (18)本工程的地方性技术标准、规范及标准图集 (19)《低压配电设计规范》(GB50054-95)
(20)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94/2000年版) (21)《等电位联结安装》(02DS01-2)
4 监理工作流程
参加图纸会审 参和杆上电气设备交接;变压器;参加设计交底 箱式变电所交接;高低压成套配电柜;低压电动机;发电机;低压母线交接;单独安装的低压电器交审核电气工程承包单位施工组织设计或施工方案 接;不间断电源技术指标测试等单机试验、试运转 核查电气工程施工条件(临用电及场地、预埋件和主体结构界面)审核施工单位电气工程质量技术管理体系质保体系 组织竣工预验收 审定分包单位资质 参和柴油机发电机组系统;低压电机电加热器及电动执行机构系统;柴油发电机组并网;低压编写工程质量评估报告 电气动力设备;公用建筑照明系监督施工单位整改 审核及验收配管、线缆、灯具、接地过程监理(巡视、旁按检验批评统通电;系统送电等空载或负荷试运行 材料、变压器、成套配电柜等材料,站、检查参加预埋管定分项子分设备的实物外观质量及质保资料 参加竣工验收线等隐蔽工程验收) 部工程质量 依据监理合同约定的工程质量5 监理工作的控制点及目标值 保修期监理工作的时间、范围审核各子分部、分项工程质量、实施下道工序 及内容开展工作 1、施工前期监理工作的控制点及目标值 1)审核本工程设计图及有关设计文件,并就上述所发现的设计错漏及有违现行国家标准之处、设计不确定及其设计深度、系统设计和建筑功能的不一致性、系统优化等问题,通过图纸会审、设计交底或其它形式向设计、业主等有关建设方提出。通过共同努力,以求得一个符合现行国家标准、符合建筑功能要求、现场施工基本可行、设计意图表达清晰、布局及系统基本合理的电气安装工程建设平台,为今后的电气工程安装施工过程质量、投资、工期等三控制打好基础。
2)审核电气安装工程分包单位资质,其中包括:施工单位的企业资质、工商执照、企业业绩;所承包的工程内容及范围;特殊行业的施工许可证及外企在国内承包工程许可证;本工程项目经理资质及等级证书;特种专业施工人员上岗证书等。 要求如下:
①企业资质、工商执照、项目经理证书、专职管理人员及特种专业上岗证,特殊行业的施工许可证及外企在国内承包工程许可证符合要求并在法定有效期内;
②企业资质等级和本工程内容、范围及等级相符,企业业绩中包含和本工程相似项目。 3)审核施工组织设计或施工方案,要求如下: ①适时性(分包单位应在施工前提出);
②技术保证(方案中提出的施工工艺技术符合本工程设计及工程技术难点的施工要求,施工技术管理措施有效);
③人力资源保证(施工企业的人力资源配置满足合同规定的质量、工期目标要求); ④施工机械保证(企业提供的施工机械设备配置符合合同规定的质量、工期要求);
⑤安全保证(企业提供的安全及消防管理体系完整、组织网络完善、措施落实、手段合理满足不同气候、不同场所、夜间及多工种联合施工的安全要求)。
⑥质量保证(方案中提出的安装质量目标明确,管理措施到位)
⑦计划进度保证(施工进度计划符合合同总工期要求,并且和土建及其他专业施工周期适配) ⑧物流控制及成品保护(电气安装材料设备等储运应适时合理,成品保护措施落实) 4)审核承包单位现场项目部的质量、技术管理体系和质量保证体系
审核要求:工程质量目标明确;技术及质量管理组织机构健全;质量保证体系三级(企业、项目部、施工班组)管理网络完整;专职管理人员及特种作业人员资质及数量符合要求;技术管理制度健全,人员岗位职责明确;原始记录表格齐全,所用仪器仪表合格有效;过程质量控制计划合理;质量反馈及时到位,实施良性循环。
5)审核及认定进场材料、设备
审核要求:①进场的电气工程安装材料、设备应符合现行国家标准、符合本工程设计要求,合格证、质保书等质保资料齐全有效;主要材料、设备进场检验应有施工、监理共同进行,施工单位为主,监理单位确认,检验结论应有记录;有异议送有资质(即依照法律、法规规定、经相应政府行政主管部门或其授权机构认可)的试验室抽样检测,试验室出具的检测报告,确认符合现行国家标准及相关技术标准规定,才能在施工中使用;进口材料、设备除上述要求外,还需提供商检证明及中文的规格、型号、性能检测报告、安装使用说明书等技术文件。
②审核进场材料、设备的物流及储运计划,其运输和储存应符合材料、设备要求,符合施工进度计划。
③电气工程新材料、新设备的进场,应经过法定程序批准,并附有合格的新试报告,除需符合上述规定外,还需提供安装、使用、维护保养和试验要求等有关技术文件。
6)监理工作的技术准备
①熟悉设计图纸、深化现行国家标准学习,通过图纸会审、设计交底、专家咨询、专题技术讨论、现场勘察等途径熟悉掌握本工程建筑电气系统的特点及关键的施工工序,为旁站监理的定点选择创造条件。 ②依据建筑电气安装工程的特点及本工程的实际情况,通过协调、落实电气工程总体(大配套)和室内(小配套)供配电工程各专业工序及施工界面的衔接、交叉、预留、预埋等施工作业的工艺、质量措施及其成品保护手段;进一步落实电气安装工程和智能化、通风和空调、给排水及土建相关专业工序的衔接、交叉等施工作业的工艺、质量措施及其成品的保护问题。
③依据施工临时供配电及工地的实际情况,审核并合理调整土建及各安装专业的用电负荷及配额,检查进场施工的供配电设备(配电箱、开关箱等)的熔丝、导线截面,开关整定值及其接地保护系统。
④审查地下室板墙、人防工程等混凝土内预埋电气套管防水、防渗漏措施,应符合有关人防工程施工等现行国家标准。
⑤依据不同建筑及其电气安装工程的要求,审核电气系统设备安装施工条件(对土建及其它配套工程要求),其中包括:设备房主体结构施工完毕;室内预留、预埋工作符合设计要求;设备基础轴线标高、强度符合设计及设备安装要求;吊具等安装设备到位,施工通道畅通;配套动力(水、压缩空气、电等)及安全防护设施到位。
2、施工过程监理工作的控制要求及目标值
1)电气线路安装工程
[1]在混凝土现浇的楼板、墙体内暗配电管,应沿最短距离敷设,暗配管离构筑物表面距离不应小于15mm,当绝缘导管在砌体上剔槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
[2]进入落地式柜、台、箱、盘内的电管应排列整齐、管口应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。室外所有管口在穿入线缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内部。
[3]金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌及壁厚小于(等于)2mm的钢导管不得采用套管熔焊连接。