好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

悬挑式脚手架专项施工方案(专家论证)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ν=0.677×0.144×15004/(100×2.06×105×107800)+0.990×0.95×15004/(100×2.06×105×107800)=2.367 mm;

大横杆的最大挠度 2.367 mm 小于 大横杆的最大容许挠度 1500/150 mm与10 mm,满足要求!

三、小横杆的计算

根据JGJ130-2011第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1= 0.03331.5=0.05kN;

脚手板的自重标准值:P2=0.3530.8531.5/(2+1)=0.149kN; 活荷载标准值:Q=330.8531.5/(2+1) =1.275kN;

集中荷载的设计值: P=1.23(0.05+0.149)+1.4 31.275=2.0238kN;

小横杆计算简图

2.强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和;

均布荷载最大弯矩计算公式如下: Mqmax=ql2/8

Mqmax=1.230.03330.852/8=0.0036kN2m;

26

集中荷载最大弯矩计算公式如下: Mpmax=Pl/3

Mpmax=2.25430.85/3=0.639kN2m ; 最大弯矩 M=Mqmax + Mpmax=0.642kN2m;

最大应力计算值 σ=M / W=0.642×106/4490=142.984N/mm2 ;

小横杆的最大弯曲应力 σ =142.984N/mm2 小于 小横杆的抗弯强度设计值 205N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和;

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下: νqmax=5ql4/384EI

νqmax=5×0.033×9504/(384×2.06×105×107800)=0.016 mm ; 大横杆传递荷载 P=p1 + p2 + Q=0.05+0.166+1.425=1.641kN; 集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下: νpmax=Pl(3l2 - 4l2/9)/72EI

νpmax=1641.2×950×(3×9502-4×9502/9 ) /(72×2.06×105×107800)=2.249 mm; 最大挠度和 ν=νqmax + νpmax=0.016+2.249=2.265 mm;

小横杆的最大挠度为 2.265 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 950/150=6.333与10 mm,满足要求!

四、扣件抗滑力的计算

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5.2.5):

R ≤ Rc 其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN; R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

27

大横杆的自重标准值: P1=0.03331.532/2=0.05kN; 小横杆的自重标准值: P2=0.03330.95/2=0.016kN; 脚手板的自重标准值: P3=0.3530.9531.5/2=0.249kN; 活荷载标准值: Q=330.9531.5 /2=2.137kN;

荷载的设计值: R=1.23(0.05+0.016+0.249)+1.432.137=3.371kN; R < 8.00kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载的计算

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m

NG1=[0.1248+(1.5032/2)30.033/1.80]324.00=3.661kN; (2)脚手板的自重标准值;采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2 NG2= 0.353231.53(0.95+0.1)/2=0.577kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用木脚手板挡板,标准值为0.14kN/m NG3=0.143231.5/2=0.21kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005kN/m2 NG4=0.00531.5324=0.18kN; 经计算得到,静荷载标准值 NG=NG1+NG2+NG3+NG4=4.629kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值

NQ=330.9531.532/2=4.275kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N=1.2 NG+0.8531.4NQ=1.234.629+ 0.8531.434.275= 10.642kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N'=1.2NG+1.4NQ=1.234.629+1.434.275=11.539kN;

六、立杆的稳定性计算

风荷载标准值按照以下公式计算 Wk=0.7μz·μs·ω0

28

其中 ω0 -- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:ω0=0.3kN/m2;

μz -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:μz= 1;

μs -- 风荷载体型系数:取值为1.242; 经计算得到,风荷载标准值为:

Wk=0.7 30.33131.242=0.261kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为:

Mw=0.85 31.4WkLah2/10=0.85 31.430.26131.531.82/10=0.151kN2m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ=N/(φA) + MW/W ≤ [f]

立杆的轴心压力设计值 :N=10.642kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ=N/(φA)≤ [f]

立杆的轴心压力设计值 :N=N'= 11.539kN; 计算立杆的截面回转半径 :i=1.59 cm;

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)表5.3.3得 : k=1.155 ;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)表5.3.3得 :μ=1.5 ;

计算长度 ,由公式 l0=kuh 确定:l0=3.118 m; 长细比: L0/i=196 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.188 立杆净截面面积 : A=4.24 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W=4.49 cm3; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205N/mm2; 考虑风荷载时

σ=10641.69/(0.188×424)+150842.639/4490=167.097N/mm2;

立杆稳定性计算 σ=167.097N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f]=205N/mm2,

29

满足要求!

不考虑风荷载时

σ=11539.44/(0.188×424)=144.764N/mm2;

立杆稳定性计算 σ=144.764N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f]=205N/mm2,满足要求!

七、连墙件的计算

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算: Nl=Nlw + N0

连墙件风荷载标准值按脚手架顶部高度计算μz=1.29,μs=1.242,ω0=0.3, Wk=0.7μz·μs·ω0=0.7 ×1.29×1.242×0.3=0.336kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw=10.8 m2;

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000kN;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算: Nlw=1.43Wk3Aw=5.087kN;

连墙件的轴向力设计值 Nl=Nlw + N0= 10.087kN; 连墙件承载力设计值按下式计算: Nf=φ·A·[f]

其中 φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;

由长细比 l/i=150/15.9的结果查表得到 φ=0.976,l为内排架距离墙的长度; A=4.24 cm2;[f]=205N/mm2;

连墙件轴向承载力设计值为 Nf=0.97634.24310-432053103=84.834kN; Nl=10.087 < Nf=84.834,连墙件的设计计算满足要求! 连墙件采用双扣件与墙体连接。

由以上计算得到 Nl=10.087小于双扣件的抗滑力 12kN,满足要求!

30

悬挑式脚手架专项施工方案(专家论证)

ν=0.677×0.144×15004/(100×2.06×105×107800)+0.990×0.95×15004/(100×2.06×105×107800)=2.367mm;大横杆的最大挠度2.367mm小于大横杆的最大容许挠度1500/150mm与10mm,满足要求!三、小横杆的计算根据JGJ130-20
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1bs783hmoa7b8vd53zjd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享