10KV高压开关的结构原理
1、 厦门ABB开关有限公司提供的VD4真空断路器是以空气为绝缘的户内开关设备元件,断路器符合GB/T1984、DL/403、德国DIN ED0670与IEC62271-100:2001及60694等标准的规定。在正常使用条件下,只要在断路器的技术参数范围内,它就可以保证安全,可靠地运行于相应电压等级的电网中。VD4真空断路器可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流;机械寿命可达30000次,满容量短路电流开断次数可高达100次。
2、 VD4真空断路器适用于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿命;VD4真空断路器在开关柜内的安装形式既可以是固定式,也可以是抽出式的,还可以安装于框架上使用。
3、 技术数据
3.1断路器的技术数据 项目 额定电压 1min工频耐压 额定绝缘水平 额定频率 额定电流 额定短路开断电流(有效值) 额定峰值耐受电流 额定短时耐受电流 额定操作顺序 雷电冲击耐受电压(峰值) 单位 数据 KV 12 42 KV 75 HZ 50 A A A A 630,1250,1600,2000,2500,3150 16,20,25,31.5,40,50 40,50,63,80,100,125 16,20,25,31.5,40,50 自动重合闸:分-0.3s-合分-180s –合分 非自动重合闸:分-180s-合分-180s –合分 分合闸机构电源额定电压 4、 动作时间的规定值:
合闸时间:55-67ms 开断时间:48-60 ms
分闸时间:33-45 ms 最小的合闸指令持续时间:20 ms(120 ms)
燃弧时间50hz:≦15 ms 最小的分闸指令持续时间:20 ms(80 ms)
5、 脱扣器与闭锁电磁铁的技术数据 消耗功率 设备名称 交流 VA 分闸脱扣器Y2,Y9 合闸脱扣器Y3 闭锁电磁铁Y1 低电压脱扣器Y4 瞬时 延时 间接式过电流脱扣器(带中间式电流互感器)Y7 二相式 三相式 250 250 10 11 10 直流 W 250 250 10 10 V AC:110,220 DC:24,48,60,110,220 3.5/15 2.0/15 6、操动机构储能电机的技术数据: 额定电压V 交流 110 220 直流 24 30 48 60 110 220
环境温度:
最高温度 +40℃
最大日平均温度 +35℃
最低温度 -15℃
湿度:
最大日平均相对湿度 95﹪
最大月平均相对湿度 90﹪
消耗功率VA/W 150 150 130 130 130 140 140 7、正常使用条件
储能时间(最大)S 15 15 15 15 15 15 15 15