1 锚杆机(4E00-2250-WT)电气部分日常检查标准作业流程 1.2流程概述 流程名称 流程说明 适用范围 流程接口 锚杆 机(4E00-2250-WT)电气部分日常检查标准作业流程 井工矿 流程编号 1.3标准作业工单 序号 1 作业内容 作业标准 准备工具、材料:电工常用工具、公制内六角准备工具、材料 工具、材料齐全、完好。 扳手1套、清洗剂、棉布、PVC胶带、防锈油。 支护完整,无片帮、无鳞皮、检查顶板支护、煤帮及检查作业环境 无淋水,底板平坦、无积水, 淋水情况。 通风良好。 1)停放在巷道中间,顶棚升至最高; 2)按下急停钮,转动断1)停机状态方便检查; 停机、停电 路器手柄至断开位置; 2)断电可靠,闭锁、上锁、挂 3)按下上级馈电开关手牌。 分按钮,隔离手柄旋至零位。 检查跟机电缆 查看电缆。 电缆无破皮、冷补头无开裂。 1)灯罩无淤泥、无损坏; 1)检查灯罩; 2)接线无羊尾巴、无破皮,喇检查照明灯 2)检查接线; 叭嘴无松动; 3)检查固定情况。 3)固定可靠。 1)显示屏护罩无破损、数字显1)检查显示屏; 示齐全; 检查瓦斯断电仪 2)检查固定情况; 2)固定可靠; 3)检查接线。 3)喇叭嘴无松动,接线无羊尾巴、无破皮。 1)检查接线情况; 1)喇叭嘴无松动,接线无羊尾检查远控按钮、急停 2)检查按钮。 巴、无破皮; 第-2-页
流程步骤 相关制度 作业表单 作业人员 连采维修电工 安全提示 2 连采维修电工 3 连采维修电工 4-1 4-2 连采维修电工 连采维修电工 4-3 连采维修电工 4-4 连采维修电工 2)按钮弹性良好、急停盖无破损、丢失。 馈电、锚杆机20米范围内瓦斯《煤矿安全规程》 浓度达1%时,禁止送电。 第四百四十五条 5 检测瓦斯浓度 检测瓦斯浓度。 连采维修电工 6 送电 7 试运转 1)解锁、摘牌,合上隔离手把; 绝缘值大于999千欧。 2)观察绝缘值; 3)按下合闸按钮。 1)解锁、摘牌,合上主断路器; 1)照明灯明亮; 2)检查照明情况; 2)远控按钮启停正常; 3)远控启动锚杆机; 3)各急停灵活、可靠停机; 4)按下急停; 4)锚杆机停机。 5)关闭机载瓦斯探头。 连采维修电工 连采维修电工 第-2-页