松江3208消防监控主机
使用说明
(非值班人员请勿擅自操作)
联系人: 电 话:
目录页
为了确保在火灾发生时能及时报警,火灾报警控制器在平时必须处于正常监视状态。
一、应急处置:
1、控制器报火警时,首先根据显示屏所显示的火警信息,迅速安排人员去实地检查,如果确认是火情,迅速按下自动/手动按钮将控制器置于自动状态,启动火灾应急预案。按联动逻辑关系,启动相应的控制模块。同时应立即上报主管领导。如果是误报,按复位键复位重新启动控制器。根据现场情况查明误报位置、号码可能原因详细记录备案。
2、控制器报故障时,先按消音键消音,查看故障内容,根据现场情况查明故障位置、号码、故障显示信息、故障造成原因详细记录备案。 对于误报设备,在设备没有维修更换之前,主机具有屏蔽功能:可对所有连接的探测器、输入模块、手动报警按钮、各种火灾显示盘、联动模块的地址暂时进行屏蔽操作,并在面板上有屏蔽状态灯来指示。一旦该报警点或联动点被屏蔽后,就不再有报警或联动之功能,并且不显示其故障。
屏蔽操作之后,请联系维保单位检修。
3、查询:查看密码:1234。先按编程键,输入查看密码后再按确认键,即可进入查看菜单。允许查看系统内部的配置情况,查看各项配置数据和各种信息。同时允许调整系统时间、进行系统自检等操作。屏蔽操作在编程菜单的“属性配置”中进行。
二、面板功能介绍
1、控制器面板: 液晶显示屏
状态显 示屏
热敏打 印机
监 管 故 障启动总灯反馈总灯延时输出系统故障自检指示键锁指示打印指示电源错误开 门走纸键火 警主电工作主电故障消音指示屏蔽指示发送指示备电工作备电故障自动状态手动状态接收指示上海松江飞繁电子有限公司JB-3208 火灾报警控制器(联动型) 云安R
复位打印消音7PQRS8TUV9WXYZ自动/手动停止消防广播 警铃声光报警 新风机照明切断动力切断 排烟阀正压风阀
删除屏蔽4GHI5JKL6MNO机号回路卷帘半降卷帘全降 警笛排烟风机 防火阀 防火门 空调正压风机1...2ABC3DEF点号分区 水幕退出编程0确认声光启动 系统键 数字键 总线联动操作键 联动模块类别键 2、系统键操作: <1>.复位键:按下此键,可使本控制器进行系统复位。
<2>.打印键:按下此键,允许打印,同时打印指示灯亮;再按一次,禁止打印,同时
打印指示灯灭。控制器在某些菜单下,能进行打印操作。 <3>.消音键:按下此键,可以消除各种音响。(包括火警音、故障音、监管音和联动音
等)
<4>.删除键:在控制器“编程菜单”的编程过程中,按下此键,可以删除选中的编程
内容。
<5>.退出键:在控制器“编程菜单”中,按下此键,可以退回到上一级菜单。在某“编
程菜单”中进行修改后,按“退出”键,往往弹出“保存/放弃”选择后确认的菜单来。
<6>.屏蔽键:屏蔽键可以快捷查看屏蔽信息和预留信息。
<7>.6个方向键:向上键为“查看火警信息”;向下键为“查看监管信息”;向左
键为“查看故障信息”;向右键为“查看当前配置”;向上翻页键为“查看
联动信息”;向下翻页键为“查看启动提示”。
三、状态显示屏指示灯说明
1).火警总灯:控制器中任意一只火灾探测器报警或手动按钮报警时,此红 灯亮。
2).监管总灯:控制器中属“监管”报警的探测点报警时,此红灯亮。 3).故障总灯:控制器中任意一个探测点或联动点有故障或有其它系统故障
时,此黄灯亮。
4).启动总灯:控制器中任意一个联动模块被启动后,此红灯亮。
5).反馈总灯:控制器中任意一个联动模块接收到被控设备的反馈信号以后,
此红灯亮。
6).主电工作指示灯:控制器处于交流220V(主电)供电时,此绿灯亮。 7).主电故障指示灯:控制器处于交流220V(主电)断电时,此黄灯亮。 8).备电工作指示灯:控制器处于直流24V(备电)供电时,此绿灯亮。 9).备电故障指示灯:控制器处于直流24V(备电)断电或其它故障时,此
黄灯亮。
10).延时输出指示灯:控制器中发生联动控制的延时输出现象时,此黄灯亮。 11).系统故障指示灯:控制器中系统软件发生故障时,此黄灯亮。 12).消音指示灯:控制器进行消音操作时,此绿灯亮。
13).屏蔽指示灯:控制器内有屏蔽点时(包括火灾报警探测点、监管报警探
测点、火灾显示盘、控制模块或多线模块等进行屏蔽操作),此黄灯亮。 14).自动状态指示灯:控制器处于“自动”状态时,此绿灯亮。 15).手动状态指示灯:控制器处于“手动”状态时,此绿灯亮。
16).自检指示灯:控制器在进行系统自检操作(声光测试)时,此黄灯亮。 17).锁键指示灯:控制器中进行锁键操作时,此黄灯亮。 18).发送指示灯:控制器处于“发送”状态时,此绿灯亮。 19).接收指示灯:控制器处于“接收”状态时,此绿灯亮。 20).打印指示灯:控制器进行打印操作时,此绿灯亮。