11G101-1柱箍筋注写方式
1.当框架节点核芯区内箍筋与柱端箍筋设置不同时,应在括号中注明核心区箍筋直径及间距;
如Φ10@100/200(Φ12@100)
在03G101-1中是没有对节点核心区的箍筋进行标注规则描述的。
柱
柱钢筋生根构造 底层钢筋构造 中间层钢筋构造 顶层钢筋构造 变截面钢筋构造 钢筋变化钢筋构造
箍筋构造 柱插筋
竖直长度
弯钩长度 12d且≥150 10d且≥150 8d且≥150 6d且≥150 柱墙插筋锚固竖直长度与弯钩长度对照表
≥0.5laE(≥0.5la) ≥0.6laE(≥0.6la) ≥0.7laE(≥0.7la) ≥0.8laE(≥0.8la)
1.回想以前的柱插筋在基础内弯折长度a 2.11G图集通过hj判断弯折长度
3.为什么一定要大于150?筏板的受力间距筋一般是100,150,200,水平和垂直方面交错形成网格,每个网格的大小不超过200,当网格是200的时候,柱插筋弯折150插入基础底部,支在底层钢筋网顶面,75%插筋是不会掉下去的,当网格间距是150的时候,弯折150的时候弯折15倍的钢筋直径,是不可能掉到保护层下面 4.锚固区保护层的含义; 5.柱在基础内箍筋根数
6.新平法中为什么要在基础里箍筋加密呢?在《混凝土结构设计规范》的第p339页给
出答案,当砼保护层小于5d时,在钢筋锚固长度范围内需要配置箍筋或横向钢筋,是为了防止保护层砼劈裂时钢筋突然失锚导致房屋倒塌。 柱插筋
计算 条件 11系新平法 max(6d,150) 15d 不少于两根 加密(直径≥d/4,间距min(10d,100)) hj>LaE(La) 插筋 hj ≤ LaE(La) 箍筋 保护层厚度 >5d 保护层厚度 ≤5d
1.总结柱插筋在基础内弯折尺寸 2.总结柱在基础内箍筋根数 剪力墙上柱构造
1.剪力墙上柱底部弯折尺寸的变化 2.嵌固部位的说明 梁上柱钢筋构造
1.梁上柱嵌固部位为梁顶面;
2.梁上起柱,在梁内设两道箍筋即可;
3.梁上起柱时,在梁的平面外方向应设梁,以平衡柱脚在该方向的弯矩;当柱宽大于梁宽时,梁应设水平腋。
柱
柱钢筋生根构造 底层钢筋构造 中间层钢筋构造 变截面钢筋构造 钢筋变化钢筋构造 顶层钢筋构造 箍筋构造
底层柱纵筋连接构造