(03G101-2)、《混凝土结构施工图平图整体表示方法制图规则和构造详图(筏形基础)》(04G101-3)、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼面与层面板)》(04G101-4)、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(箱形基础和地下室结构)》(08G101-5)、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、桩基承台)》(06G101-6)、《建筑物抗震构造详图》(03G329-1)、《建筑物抗震构造详图(单层砌体房屋)》(04G329-2)、《建筑物抗震构造详图(砌墙楼房)》(04G329-3)、《建筑物抗震构造详图(小砌块墙楼房)》(04G329-4)、《建筑物抗震构造详图(配筋砖砌体楼房)》(04G329-5)、《建筑物抗震构造详图(局部框架房屋)》(04G329-6)、《建筑物抗震构造详图(砖排架房屋)》(04G329-7)、《钢擦条 钢墙梁》(IOSG521-1~2)标准设计同时废止。

附件:1.《城市道路工程设计技术措施》国家建筑标准设计名称及编号表 2.《外墙内保温建筑构造》等14项国家建筑标准设计名称及编号表

中华人民共和国住房和城乡建设部

二0一一年七月二十一日

《外墙内保温建筑构造》等14项国家建筑标准设计名称及编号表 标准设计区号 别 标准设计名称 主编单位 备注 中国建筑标注设计研究标混凝土结构施工图平面整体表示方法制图院 代替IIG101-1 准规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、中国中元国03G101-1 图 梁、板) 际工程公司 04G101-4 中国电子工程设计院 中国建筑标准设计研究标院 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图代替IIG101-2 准中国恩菲工规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯) 03G101-2 图 程技术有限公司 功过建筑标准设计研究代替标混凝土结构施工图平明整体表示方法制图院 04G101-3 IIG101-3 准规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏中国建筑设08G101-5 图 形基础及桩基承台) 计研究院 06G101-6 中国昆仑工程公司

随着3大老规范的废止,依据3大老规范编制的平法图集也就不能用了。建质2011,110号通知中也明确指出,自2011年9月1日起,原来的

03G101-1/03G101-2/04G101-3/04G101-4/08G101-5/06G101-6同时废止。

执行新的平法图集,新的平法图集一共有三本:分别是11G101-1/11G101-2/11G101-3.新图集不是陈青来教授编制的,是标准院和几大设计院合编的。

新图集的和老图集之间是什么关系,适用范围是什么?我们一起来了解一下:11G101-1替代了原来的03G101-1和04G101-4,适用于柱、墙、梁、板,要注意不光适用于地上部分的柱、墙、梁、板,也适用于地下室的柱、墙、梁、板。11G101-2替代03G101-2,适用于现浇混凝土板式楼梯。11G101-3替代04G101-3/08G101-5/06G101-6。适用于独基、条基、筏板、桩承台、基础梁、基础联系梁等情况。 新平法的编制依据

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《建筑结构制图标准》GB/T50105-2010 ……

11系新平法是依据新的3大规范和新的制图标准来编制的,自9月底这三本新平法全部发行后,从设计到预算到施工到结算整个建筑行业,都要执行新平法了。 新规范、新平法的主要变化 · 1.钢筋种类 · 2.锚固长度 · 3.保护层

· 4.弯钩与机械锚固

· 5.新增36节点,修改132节点 ……

那么新规范、新平法和以前相比,到底变了哪些呢?

我们特意从新规范中整理出对预算员影响最大的几部分,在这里向大家一一进行讲解。 关于钢筋类型

首先我们看一下钢筋类型。这张钢筋类型表来自新的混凝土设计规范2010 P22。 下面,

我们一起分析一下它的变化。首先取消了HPB235级钢筋,改用HPB300级钢筋。其次,增加了屈服强度为500Mpa的钢筋类型,再次,增加了采用控温轧制工艺生产的HRBF系列细晶粒带肋钢筋。

钢筋的种类(牌号)之所以会调整,主要是因为我国是一个建筑大国,年耗钢筋在1.3亿吨左右,这大量消耗了资源、能源,同时排放出的废气、废渣,也严重影响污染了环境。另外,国际上正在提倡低碳经济,已经淘汰200 Mpa级钢筋,根据“四节一环保”的建房标准,新规范提倡应用高强、高性能钢筋;建议,优先使用400Mpa级钢筋;积极推广500Mpa级钢筋;取消235 Mpa光圆钢筋;逐步限制、淘汰335 Mpa级钢筋。最终形成300、400、500 Mpa的强度梯度,与国际接轨。

对于我们预算员来说,在实际工程中需要按照新的钢筋类型分别统计对应的钢筋总量;新类型的出现在今后各地区的新定额中势必会有所体现 保护层变化一

表8.2.1 混凝土保护层的最小厚度c(mm) 环境类别 一 二a 二b 三a 三b 板、墙、壳 15 20 25 30 40 梁、柱、杆 20 25 35 40 50

GB50010-2010 主要变化:

1.按照平面构件和杆状构件分两类确定保护层厚度

2.新规范不列入强度等级,表中数值用于>25的情况,≦25时增加5mm 下面我们再一起对比一下保护层。首先我们看一下旧规范中保护层的确定,我们再看一下新规范中保护层的确定。从对比中,我们发现,新规范中最小保护层厚度的确定,比旧规范简单了很多。在新规范中是直接按照平面内构件和杆状构件分两类确定保护层厚度;而且不再列入混凝土强度等级,那是不是保护层厚度和混凝土强度等级无关呢?不是的。大家一定要注意,在新规范中明确规定,表8.2.1中保护层数值只用于混凝土等级 >25时的情况,当混凝土等级不大于25时,需要在表中数据基础上+5mm。

保护层变化二

GB50010-2002

从纵向受力钢筋的外缘算起 GB50010-2010

从最外层钢筋(包含箍筋、 构造筋、分布筋等)的外缘算起

下面我们来看,保护层的第二个变化,也是一个重要的变化。在旧规范中规定,保护层是从纵向受力钢筋的外缘算起,而在新规范中,则明确规定,保护层是从最外层钢筋的外边缘算起,对于我们的示意图,则是从箍筋的边缘算起。 保护层的目的就是保护钢筋的,而旧规范规定的保护层厚度偏小,容易导致混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀,这对工程质量的损害是很严重的。因此,综合考虑后:不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包含箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度,适当的增加了保护层的厚度。 关于保护层 原规范:

2*(B-2*bhc+H-2*bhc) + 2*Lw+8d =2*(500-2*30+600-2*30) +2*11.9*10+8*10=2278mm 新规范:

2*(B-2*bhc+H-2*bhc)+ 2*L w =2*(500-2*30+600-2*30) +2*11.9*10=2198mm 2#:

(B-2*bhc-2*gd-d)/3*1+d+2*gd

柱截面:500*600mm 箍筋: 10@200 保护层:30mm 注

1.单根箍筋长度变小 2.多肢箍计算公式变复杂

3.对柱、梁等构件的箍筋计算影响很大

大家知道,保护层厚度对钢筋计算的影响很大,尤其在计算箍筋时,保护层厚度变化直接影响了箍筋的长度。下面我们就通过一个实例来一起对比一下。我们来计算这个柱子的外箍也就是1号箍筋,根据老规范的算法,计算式:2*(柱宽B-2*bhc+柱高H-2*bhc) + 2*弯钩长Lw+8d(调整值),

新规范算法:2*(B-2*bhc)+2*( H-2*bhc)+ 2*L w,对比计算结果,我们可以发现新规范因为保护层的变化,不需要再要+8d调整值,单肢箍的箍筋量要比以前要少,对柱、梁等构件的箍筋量影响很大,并且对多支箍的计算会变得更复杂,比如此例子中的2号箍,在计算时,需要减去保护层、箍筋直径和纵筋半径,再去计算内箍的尺寸。 关于锚固