一、判断题
1、依据《电力设备典型消防规程》的规定,变压器或高压电气设备设置水喷雾系统的喷头及消防水管无需接地。(× )
2、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),在任何条件下,高压设备都不允许单人值班。( × )
3、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),雷雨天气,巡视高压设备应穿绝缘靴,严禁打伞,且不得靠近避雷器和避雷针。( √ )
4、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),工作负责人可以单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内。(× ) 5、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),遇有雷电、雨雪和七级以上大风时应停止室外电气设备高压试验。(√ ) 6、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),雷、雨、雪、雾(霾)天气需要巡视室外高压设备时,不得靠近支柱式绝缘子设备。(√)
7、依据华电《电力安全工作规程》(热力和机械部分)的规定,雷雨天气禁止在室外高压设备附近及可能遭遇雷击的地方停留。( √) 8、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),巡视配电装置,进出高压室,不得锁门。(× )
9、通过采取个别的、日常的巡视方式来实现的安全生产检查是经常性安全生产检查。(√)
10、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),经单位公布允许单独巡视高压设备的人员,在巡视高压设备时,可以从事修理工作。 (×)
11、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作,可不办理工作票。(×) 12、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,已执行和作废的所有纸质工作票、操作票应按月整理,所有工作票、操作票保存期不少于一年。 (×)
13、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,一个工作负责人不得同时办理两份及以上工作票。 (√)
14、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,操作票的操作内容包括操作危险点、安全措施和注意事项以及操作项目两部分。(√) 15、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在二次系统的工作,可不办理工作票。(×)
16、依据《华电国际公司操作票管理规定(试行)》,在执行操作票时,监护人可以亲自动手操作。(×)
17、依据《华电国际公司工作票管理规定(试行)》,电气工作,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限的可以签发一张工作票。(√)
18、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在高、低压设备上进行工作,需要全部停电或部分停电者,可不办理工作票。(×) 19、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,纸质工作票必须用钢笔或签字笔填写,一式一份,正确清楚,不得任意涂改。(×) 20、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,操作票必须逐项执行,严禁操作项目与检查项一并打“√”,严禁并项、倒项、越项、添项操作。 (√) 二、填空题
1、电气设备分为高压和低压两种。高压:设备对地电压在(250V)以上者。低压:设备对地电压在(250V 及以下)者。 2、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(绝缘靴),并不得靠近(避雷器)和(避雷针)。
3、在运用中的高压设备上工作分为(全部停电的工作)、( 部分停电的工作)、(不停电工作)。
4、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开(隔离开关)和做好(安全措施)以前,不得触及设备或进入遮栏,以防(突然来电)。
5、高压设备发生接地时,室内不接近故障点(4m以内),室外不接近故障点(8m以内),进入上述范围人员必须(穿绝缘靴),接触设备的外壳和构架时,应戴(绝缘手套)。
6、装卸高压熔断器(保险)应戴(绝缘手套)和(护目眼镜),必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
7、所有工作人员(包括工作负责人),不允许单独留在(高压室内)和室外变电所高压设备区内。若工作需要(测量极性、回路导通试验等),且现场设备具体情况允许时,可以准许工作班中有实际经验的一人或几人同时在其他室进行工作,但工作负责人应在事前将有关(安全注意事项)预以详尽的指示。
8、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(15min),并用检漏仪测量SF6气体含量。尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准(一人)进入从事检修工作。
9、不论高压设备带电与否,值班人员不得(单独移开)或(越过遮栏)进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表一的安全距离。
10、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须(立即报告上级).如发现有违反电业安全工作规程,并足以危及人身和设备安全者,应(立即制止)
11、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源切断),然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用(干式灭火器)、二氧化碳灭火器或(1211灭火器)灭火。对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、1211灭火器灭火,不能扑灭时再用(泡沫式灭火器)灭火,不得已时可用干砂灭火。地面上的绝缘油着火,应用(干砂灭火)。
12、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速(脱离电源),越快越好。
13、装设接地线必须先接(接地端),后接(导体端),必须接触良好,拆接地线的顺序与此相反。
14、安全工器具检验合格后,对合格工器具贴上标签,标明试验日期、试验人。对不合格的工器具进行(报废)处理,(严禁)使用。 15、进行停送电时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关(拉出推入)前,检查断路器(开关)确在 (分闸)位置。
16、两票三制中的“三制”是指(交接班制度)、(巡回检查制度)和(设备定期轮换和试验制度)。
17、在风机完全停止以前,(禁止)进行维护工作。维护中的风机应做好(防止转动)的安全措施:机械制动器断电、转子锁锁定,并悬挂警示牌。工作负责人在工作之前,必须对上述的安全措施进行检查,确认无误后,方可开始工作。 18、在(雷雨)天气情况下绝不能接近风力发电机。
19、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得(工作票签发人)和工作许可人同意,并在工作票上增填(工作项目)。
20、验电时,必须用电压等级(合适)而且(合格)的验电器,在检修设备进出线两侧(各相)分别验电。验电前,应先在(有电设备)上进行试验,确证验电器良好。
21、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应(指定能胜任)的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知(工作班成员)。
22、一张工作票可以填写(一)个工作任务。
23、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行(其他工作),不得(移开)或(越过遮栏)。 24、高处作业应使用(工具袋),较大的工具应固定在牢固德构件上,不准(随便乱放) 。
25、事故紧急处理可不填工作票,但应履行(工作许可)手续,做好安全措施。
26、停电拉闸操作必须按照(断路器(开关))、(负荷侧隔离开关(刀闸))、(母线侧隔离开关(刀闸))的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
27、在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的(“止步,高压危险!”)标示牌,标示牌必须朝向围栏(里面)。
28、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告.待发令人在行许可后,方可进行操作.不准擅自更改(操作票),不准随意解除(闭锁装置) 。 三、单选题
1.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作票一般由工作票签发人填写,也可由(C)填写,填写后交工作票签发人审核。 A.工作班成员 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专职写票人
2.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作终结后,工作许可人应将工作终结时间填入(C)及工作票登记簿内。
A.值长记录簿 B.缺陷登记簿 C.值班记录簿 D.操作票登记簿
3.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,操作过程中发现操作票有问题,该操作票不得继续使用,并在已操作完项目的最后一项盖(B)章,在备注栏注明“本操作票有错误,自××项起不执行”。
A.终止 B.已执行 C.作废 D.修改
4.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作完工后,工作许可人(工作负责人)在工作票上记入终结时间,双方签名后,工作许可人在终结时间上盖上(D)章。
A.已终结 B.终止 C.修改人 D.已执行
5.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,完成全部操作项目后,(B)在操作票的“ㄣ”号上盖“已执行”章。