充电模块 使用说明书

1 概述 2 型号说明

2.1 产品外形结构

2.2 产品重量

2.3 端子功能定义 3 工作条件 4 主要功能和特点

4.1 稳压、限流运行功能

模块能以设定的电压值和限流值长期对电池组充电并带负载运行。当输出电流大于限流值时模块自动进入稳流运行状态,输出电流小于限流值时模块自动进入稳压运行状态。

4.2 输出电压、输出电流调节功能

模块通过后台监控可以调节输出电压和最大限流值。 4.3并机功能

多台同型号的模块可以并联运行并自动均流。若其中某台故障时可自动退出,且不影响其它模块的正常运行。

4.4热插拔功能

并联工作在机架上的多台充电模块,在不停电状态下,可以任意插拔其中任一台模块使其接入或脱离系统,而不影响其他模块的正常工作。

4.5 散热方式 风冷。 4.6 指示灯

前面板上有3个指示灯,具体说明见表2.

表2 指示灯说明

指示灯 (RUN)绿灯 名称 运行指示灯 (ALM)黄灯 保护指示灯 状态 亮 灭 亮 正常工作。 有保护或故障。 交流输入过/欠压;PFC母线过/欠压;交流缺相;过温保护;地址重复。 灭 (FAULT)红灯 故障指示灯 灭 4.7

保护及报警功能

亮 无告警或保护发生 输出过压保护;风扇故障;输出短路 无故障发生 说明 4.7.1输入保护

若充电模块的交流输入电源出现过、欠压时,模块即刻停机,无输出电压,面板上“保护ALM”黄灯亮。当交流输入电源恢复正常后,面板上“保护ALM”黄灯灭,模块自动启动,正常运行。 4.7.2短路保护

充电模块内部设有输出短路打嗝工作,可承受连续短路而不损坏模块,面板上“故障FAULT”红灯亮。当短路恢复正常后,面板上“故障FAULT”红灯灭,模块自动启动,正常运行 4.7.3过温保护

当充电模块中的整流二极管后段上部与散热器温度接触部分的温度超过100℃时,模块将自动停机,面板上“保护ALM”黄灯亮。温度降低至正常后,整流模块会自动启动,进入正常运行。 4.7.4输出过压保护

充电模块的直流输出电压大于其直流输出过压保护值时,模块停机;面板上

“故障FAULT”红灯亮,无直流输出电压,模块将被锁定无输出,需输入掉电才能重起。

4.7.5报警及显示

整流模块设有多种报警指示,各报警也可通过 CAN通讯口上传到上层监控装置。 5 工作原理 6 技术参数

7 使用说明

7.1 安装及接线

7.2 调试

确认连线正确后即可送上交流电,整流模块将启动,通过后台软件可以设定及改变整流器模块的输出电压。

7.3 正常使用

如系统无监控装置,则充电模块以默认设定电压值、限流值稳压限流运行。如有监控装置,则按监控装置设定的电压值、限流值稳压限流运行。

7.4 模块地址设定

模块地址由模块序列号排序后自主分配,序列号存储在模块EEPROM里。生产时电脑下发命令生成模块序列号。 8 运输、贮存 8.1 运输

产品出厂已打好包装,在运输时,应避免强烈的撞击和颠簸,避免将产品的外包装损坏。

8.2 贮存

产品应放置在环境温度为(-20~+50)℃,相对湿度不大于90%,周围空气

中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性气体及爆炸性气体,同时防雨、防雪的室内。

9 开箱及检查

设备运到安装地点后,要小心开箱,按装箱单检查图纸资料和备品备件是否齐全,外形是否有异样等,并做好登记。

10 随机文件及附件 ? 产品说明书 1份 ? 合格证明书 1