城市中低压配网、10KV配变台区的设计与施工
随着国家经济的高速大发展,人民生活进一步提高,居民生产、生活用电量剧增,现有配电设备已远远不能满足需求,再加上1998年实施的“农网改造”工程至今,部分电网运行已经远远超过当初设计的最高年限,急需改造,以期适应当前和以后的供电量需求。……….
第一集
中低压配网工程的设计
一、中压配网的设计 1、中压配网的设计原则 1.1 中压配网结构
宜采用树枝型放射状结构,县城区和工业聚集区可根据变电站布局逐步建设“手拉手”结构。
1.2 中压线路建设标准
(1)农网线路不宜选择电缆,对于县城区和工业聚集区根据县城规划确实需要采用电缆的线路,需经过充分论证。
(2)县城区和工业聚集区的10千伏线路宜采用同杆双回或多回架设;农业区和偏远山区10千伏线路宜采用单回路架设。
1.3 导线型式和截面
(1)县城区和工业聚集区:主干线:绝缘240平方毫米;分支线:绝缘185平方毫米、120平方毫米,最终成为主干网互连线路的分支线宜选用绝缘240平方毫米;县城区和工业区周边的线路可用裸导线。
(2)重要乡镇和农业区:主干线:120平方毫米,分支线:95
平方毫米、70平方毫米,特别偏远地区可选用50平方毫米。重要乡镇的主干线可选用绝缘线。
1.4 配电变压器
柱上配电变压器:100千伏安、200千伏安、315千伏安;箱式变:400千伏安、500千伏安。
1.5 开闭所
县城区和工业聚集区线路通道紧张或负荷(1000—2000千瓦)相对集中的区域可建设10千伏开闭所。
2、中压配网材料的选择 2.1导线
2.1.1 城区架空配电线路应选用绝缘导线;郊区和无树线矛盾的开阔地带应采用裸导线,在树线矛盾突出的地带可采用绝缘导线。
农网县城区、工业聚集区和重要乡镇的主干线宜采用绝缘导线,重要乡镇的分支线和农业区宜采用裸导线。
2.1.2 档距在50米以上时应采用带钢芯的架空绝缘导线。 2.1.3 架空绝缘线路应有完善的绝缘化设施、防雷设施,并注意采取接头密封措施,以防止绝缘导线进水腐蚀导线。
2.1.4 化工污秽区应采用绝缘导线。 2.2 杆塔及拉线
2.2.1 城区及农网县城区、工业聚集区线路禁止采用预应力砼杆,线路直线杆一般采用15米或13米普通砼杆,砼杆应带有3米线标志,线路的承力杆应采用大弯矩砼电杆。不能满足上述要求的特殊设计可采用钢管杆(塔)。
2.2.2 城市郊区和农网农业区配电线路可采用预应力砼杆,但在大跨越或人口密集的乡镇应采用普通砼杆。
2.2.3 新建中压架空配电线路时,在市区的主要道路上取消跨路线路、过街拉线和入地拉线,现有的应逐步改造。
3.3 导线架设方式
3.3.1 城市市区和农网县城区、工业聚集区中压架空线路一般采用同杆双回架设,采用垂直排列方式。
3.3.2 不同变电站出线的中压架空线路不宜同杆架设;单回线路
不同电源的中低压线路禁止同杆架设。
4.4 绝缘子
4.4.1 10千伏架空电力线路的直线杆塔宜采用针式绝缘子;耐张杆塔宜采用悬式绝缘子,化工污秽区绝缘子的绝缘水平应增大一级, 绝缘子宜采用不可击穿型。
4.4.2 10千伏架空绝缘线路的直线杆宜采用放电箝位绝缘子,防雷击断线。
5.5 金具
5.5.1 架空线路金具应采用质量可靠、便于施工,少(免)维护的节能型产品。
5.5.2 绝缘线路金具应有可靠的绝缘外罩。 5.5.3 架空绝缘线路应设臵绝缘接地挂环。 5.5.4 中压架空线路应采用节能型铝合金线夹。
5.5.5 已建10千伏绝缘线路宜加装放电线夹,防范雷击断线。 3.典设图集的讲解与运用 4.项目上报准备工作 5. 中压配网施工前准备
5.1设计部门出具施工设计图纸,按规定日期交付给施工部门 画面:设计人员在绘制设计图纸到达工程所在地进行实地测量(服装、测量工器具)、绘制草图、绘制正规图纸、签发、晒图、交付施工部门。
对白:…….
5. 2施工部门会同设计人员现场施工定位、赔青的初步协调(杆坑、拉线坑)。
5. 3工程施工之前制定“三措”、制定施工方案、现场勘查记录的填写。
5. 4工程施工前人员、工程材料的配备情况,工程材料、施工