SCB10-1280/10变压器送电调试送电方案
1)变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。试验标准应符合现行国家施工验收规范规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。
2)变压器交接试验内容。测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联接组标号,测量线圈同套管一起的绝缘电阻,线圈连同一起做交流耐压试验,试验全部合格后方可使用。
3)变压器送电前的检查
a.变压器运行前应做全面检查,确认各种试验单据应齐全,数据真实可靠,变压器一次、二次引线相位,相色正确,接地线等压接接触截面符合设计和国家现行规定。
b.变压器应清理,擦拭干净。顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损。通风设施安装完毕,工作正常。消防设施齐备。
c.变压器的分接头位置处于正常电压档位。保护装置整定值符合规定要求,操作及联动试验正常。
d.经上述检验合格后,由质量监督部门进行检查合格后,方可进行变压器试运行。
4)变压器空载调试运行
变压器空载投入冲击试验。即变压器不带负荷投入,所有负荷侧开关应全部拉开。试验程序如下:
a.全电压冲击合闸,高压侧投入,低压侧全部断开,受电持续时间应不少于10min,经检查应无异常。
b.变压器受电无异常,每隔5min进行冲击一次。连续进行3~5次全电压冲击合闸,励磁涌流不应引起保护装置误动作,最后一次进行空载运行。
c.变压器全电压冲击试验,是检验其绝缘和保护装置。但应注意,有中性点接地变压器在进行冲击合闸前,中性点必须接地。否则冲击合闸时,将造成变压器损坏事故发生。
d.变压器空载运行的检查方法:
主要是听声音进行辨别变压器空载运行情况,正常时发出嗡嗡声;异常时有以下
几种情况发生;声音比较大而均匀时,可能是外加电压偏高;声音比较大而嘈杂时,可能是芯部有松动;有滋滋放电声音,可能套管有表面闪络,应严加注意,并应查出原因及时进行处理,或是更换变压器。
e.做冲击试验中应注意观测冲击电流、空载电流、一次二次侧电压、变压器温度等,做好详细记录。
5)变压器半负荷调试运行
a.经过空载冲击试验运行24~28h,其时间长短视实际需要而定,确认无异常合格后,才能进行半负荷运行试验。
b.将变压器负荷侧逐步投入,直到半负载时停止,观察变压器温升、一次二次侧电压和负荷电流变化情况,应每隔2h记录一次。
c.经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行后,再进行满负荷调试运行。
6)变压器满负荷运行
a.继续调试变压器负荷侧使其达到满负荷状态,再运行10h观测温升、一次二次侧电压和负荷电流变化情况每隔2h进行记录一次。
b.经过满负荷变压器试运行合格后,向业主办理移交手续。
6)安全措施
a.启动前应组织专人对受电设备进行一次全面检查。所有原用临时电源都与受电设备及回路断开,并做好相应绝等缘处理。
b.启动设备应无接地线、短接线、遗留工具、材料等遗物。
c.启动设备所有开关、刀闸、接地道闸均在断开位置。
d.设备标号、名称清楚齐全,核对正确。
c.通讯设备畅通,消防器材齐全。
d.现场人员必须服从统一指挥。
e.进入现场施工人员必须戴安全帽,严格遵守《电业安全工作规程》《继电保护和电网安全自动装置现场保安规定》
编制人:技术负责人:审批人:
项目部
2012年4月10