标准压力表 电源 百分表 秒表 0-0.6MPa 24V/DC 0-50mm 1台 1台 1套 1块 3.配分与评分标准、校验记录

仪表维修工实际操作技能试题评分表

试题名称:直行程气动薄膜调节阀校验 操作时间:40min

序号 考核 项目 考核内容及要求 配分 评分标准 表体有无破损、未检查扣1分 1 工作准备 设备、仪器选用 3 1 膜头气2 密性试验 膜头气密性试验 2 1 1 5 正确安装定位器 安装定3 位器 及电磁阀 正确连接气信号 和电信号 4 1 2 2 3 3 正确安装电磁阀 3 5 基本误差校验 4 校验 (5点校验) 10 5 25 死区校验 5 6 填写校验记录 安全文明操作 正确填写校验记录 作业完毕,清理现场 3 15 3 外观检查 3 零部件是否齐全、未检查扣1分 铭牌是否清晰、未检查扣1分 百分表、标准压力表、信号发生器、选错一项扣1分 确定额定试验风压(0.3MPa)、选错扣1分; 正确连接(连接标准压力表和膜头)、错一处扣1分;出现操作错误漏风时扣2分; 保持压力5分钟、步骤不对扣1分; 正确判断气密性试验是否合格、压力下降不超过2.5Kpa; 阀行程确定在50%位置、位置不正确扣2分 反馈杆保持水平位置、不水平扣2分 阀门定位器固定在调节阀上不得松动、固定不紧扣1分 气源连接、连接不正确或出现操作错误漏风时扣1分; 气源压力选择不正确扣1分; 定位器与膜头连接 、连接不正确扣2分; 连接信号发生器和定位器接线端子、连接不正确扣2分; 连接电磁阀的仪表风管线不正确扣3分; 首先校零点、校验不符合要求扣3分,没有校准百分表扣2分; 其次校量程、校验不符合要求扣5分; 顺序不对扣5分 上、下行程校验(基本误差≤±1%)校验不符合要求、扣2分/点; 25%、50%、75%三点死区校验、校验操作步骤不符合要求,扣1分/点; 每错一处扣1分; 断电, 拆线未做扣1分; 停风,取下风管,未做扣1分; 扣分 备注

恢复原样,未做扣1分; 合计: 100 裁判员: 年 月 日 气动薄膜调节阀校验记录

仪表名称 行 程 输入信号 仪表型号 制 造 厂 调节阀基本误差 流量特性 阀体材质 带定位器基本误差 作用方式 出厂编号 额定CV值 规 格 标准表名称 型 号 阀门定位器 气 源 膜头气密性试验 气密性试验结论 试验介质 PN= DN= 作用方式 MPa 输 入 输出 5分钟下降 KPa 试验压力 MPa 带阀门定位器 被校刻度(%) 0 输入信号( ) 标准行程(mm) 实测行程 (mm) 实测误差 (mm) 正 反 正 反 25 50 75 100 行程误差(mm) 正 死 区 反 死区

校验结论 五、压力变送器的检验 (一)准备要求

1.场地准备

1).考场各项安全措施齐全,规范无干扰; 2) .照明良好,光线充足。 2.设备准备 序号 1 2 3 4 3.材料准备 序号 1 2 序号 1 2 3 4 4.工具准备 名称 螺丝刀 扳手 尖嘴钳 螺丝刀 规格 一字 10” 自定 _+字 单位 把 把 把 把 数量 1 2 1 1 备注 考生准备 考生准备 考生准备 考生准备 名称 信号线 各种仪表连接接头 规格 自定 自定 单位 米 数量 5 备注 鉴定站准备 考生自备 名称 压力变送器 稳压电源 自动化仪表校验仪 压力校验仪 规格 1.0MPa AC220V,DC24V 自定 自定 单位 台 台 台 台 数量 1 1 1 1 备注 鉴定站准备 鉴定站准备 考生自备 考生准备 5.测量技能说明:本项目主要测量考生对压力仪表校验基本技能的掌握情况。 (二)操作要求及时限 1) 必须穿戴劳动保护用品; 2) 必备的工具材料准备齐全; 3) 校验后仪表达到精度及量程范围要求; 4) 准备时间:5分钟; 5) 操作时间:30分钟; 6) 提前完成不加分,超过规定时间按规定标准评分。 (三)操作程序及说明 1.操作内容: 1) 将变送器的高压侧与压力校验仪正确的连接,低压侧排空。 2) 校验仪表回路接线、上电; 3) 差压变送器做静压试验;

4) 根据题目要求将变送器量程确定为5个鉴定点; 5) 逐次加压至各鉴定点,记录对应的仪表输出电流; 6) 逐次降压至各鉴定点,记录对应的仪表输出电流 ; 7) 计算变送器的示值误差是否在允许范围之内; 8) 如超出允许误差,重复调整零位、量程调整; 9) 填写校验报告; 10) 停电后拆除校验设施;

11) 清理现场。 2.技术要求:

1) 工具使用方法得当; 2) 操作步骤正确;

3) 管路密封试验符合技术要求 4) 仪表调试精度符合要求; 5) 符合安全规范。 3.考试规定说明:

1) 如违章操作,将终止考试;

2) 有专人监考,需要协助可向考评人员说明;

3) 满分按100分进行评分,然后按鉴定比重15%折算。 (四)配分与评分标准 考试内容 鉴定得扣分 结分 果 序号 考试要求 配分 平分标准 必须穿戴劳动保护用品 1 准备工 作 检查工具、材料准备齐全 工具材料正确使用 变送器的高压侧与压力校验仪正确的连接,低压侧排空,管路试漏。 仪表上电检查 管路密封测试 将变送器量程确定为5个鉴定点 加压至各鉴定点,记录对应的仪表输出电流 3 仪表校验 降压至各鉴定点,记录对应的仪表输出电流 计算变送器的示值误差 如果误差超出允许误差,重复调整零位、量程。 填写校验单 4 安全生产 操作时限 校验完毕后拆除检验设施 清理现场 在规定时间内完成 5 5 5 10 5 5 10 5 10 10 未穿戴或不规范扣2-5分 未检查扣1分/项 不正确扣2分/项 操作不符合规范扣3分/项 2 接线上电试验 仪表检验回路接线 接线错误扣2分/处 未仔细检查扣5分 不符合要求扣5分 未按要求扣5分 没有按要求完成扣1分/处 没有按要求完成扣1分/处 10 计算错误扣1分/处 误差应在允许误差10 ±0.08mA内,不满足 精度要求扣2分/处。 5 3 2 填写错误扣1分/处 没有拆除扣3分 清理不彻底扣2分 超过1分钟从总分中扣5分。超过3分钟停止操作 5

合 计 100 考评员签字: 年 月 日 六、压力变送器安装。 (一)准备要求

1.场地准备

1) 指定现场一压力变送器安装装置或由实验装置模拟; 2) 室内、室外安全措施齐全,规范无干扰; 2.设备准备 序号 1 2 序号 1 2 3 4.工具准备 序号 1 2 3 4 名称 螺丝刀 扳手 扳手 扳手 规格 一字 10” 12” 6” 单位 把 把 把 把 数量 1 1 1 1 备注 考生准备 考生准备 考生准备 考生准备 3.材料准备 名称 垫片 生料带 规格 与活结配套 单位 套 个 卷 数量 1 2 1 备注 鉴定站准备 鉴定站准备 鉴定站准备 压力变送器安装配件 与压力变送器配套 名称 压力变送器 指定现场安装装置 规格 鉴定站指定 鉴定站指定 单位 台 套 数量 1 1 备注 鉴定站准备 鉴定站指定 5.测量技能说明:本项目主要测量考生接线、使用扳手及安装仪表的综合能力。 (二)操作要求及时限 1) 必须穿戴劳动保护用品; 2) 必备的工具、设备、材料准备齐全; 3) 准备时间:5分钟; 4) 操作时间:30分钟; 5) 提前完成不加分,超过规定时间按规定标准评分。 (三)操作程序及说明 1.操作内容: 1)在安装托盘上安装变送器,拧上紧固螺栓; 2)将变送器用U型螺栓固定在现场安装架上; 3)将导压管与变送器连接;

4)将工作电(气)源与变送器的接线端连接; 5)检查各连接牢固,密封良好,平稳美观; 6)打开二次阀,变送器投入使用。 7)清理现场。 2.技术要求:

1) 工具使用方法得当; 2) 操作步骤正确; 3) 安装位置符合要求; 4) 符合安全规范。

维修仪表工技术比武实际操作试题

标准压力表电源百分表秒表0-0.6MPa24V/DC0-50mm1台1台1套1块3.配分与评分标准、校验记录仪表维修工实际操作技能试题评分表试题名称:直行程气动薄膜调节阀校验操作时间:40min序号考核项目考核内容及